1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Щит учета, 380В 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Это всё где в доме или что?)
    Её тоже править, но примерно (!) да.
     
  2. Dan1987
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19

    Dan1987

    Живу здесь

    Dan1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    То что фото схем -это на бытовку (стройплощадку). Оно уже функционирует год с лишним.
    А эту схему хочу в новый дом щиток4.png (убрать бытовку, и провод со столба перекинуть на дом)
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    А в дом кабелем в земле не получится?
     
  4. Dan1987
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19

    Dan1987

    Живу здесь

    Dan1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Неа, если только проколом. Дорогу залили бетоном толщиной 25см + перед домом рассыпали 2 КамАЗа щебня.
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Счетчик бы тогда на дом перенести, тоже не?
     
  6. Dan1987
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19

    Dan1987

    Живу здесь

    Dan1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    у нас счетчик (показания в инете смотрим) + у всех счетчики на столбах, я не знаю никого чтобы переносили
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Давно уже выбили установку счетчика где хотите) В ТУ только надо прописать)
    Так что у вас к чему и что же вы хотите подключать, дом или бытовку?
     
  8. Dan1987
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19

    Dan1987

    Живу здесь

    Dan1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    У нас сейчас подходит к бытовке (стройплощадка). построили дом. бытовку будем убирать. Меня волнует правильность схемы дома щиток4.png
    каких производителей выбрать: ABB, Legrand, Hager, Schneider?
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Вечерком тогда напишу, счетчик на улице будет? Напишите ещё раз, как все планируется, начиная с размещения щитка со счетчиком и что в нем.
    Не надо на ссылок как щас и т. п., напишите, нарисуйте как хотите в итоге.
     
  10. Lekcei4
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089

    Lekcei4

    Живу здесь

    Lekcei4

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089
    Адрес:
    Москва
    Это схема не однолинейная, а модульная.
     
  11. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Одинцово
    Это как про шашечки и ехать? :)
     
  12. Dan1987
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19

    Dan1987

    Живу здесь

    Dan1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    На столбе вводной автомат ИЭК 3p/ D 25а, счетчик 3х фазный 5-85а
    В бытовке вводной автомат 3p/ С 25а, УЗО 40A, шина зануления, Автоматы: С10А, С25А Дифференциальные автом. выключатели: АД 12; 16 (16А), АД 12; 20 (20А), АД 14; 16 (3 фазы 16А)

    В доме надо: Вводной автомат 3p 6ka B-25A,3p УЗО 63А 300mA, 3 автомата 1p 6ka B-25A (1 на каждую фазу), шину зануления, затем 3шт УЗО 25А 100mA + УЗО 16А 100mA на 3-ю фазу (мансарда) +3p УЗО 40А 100mA на котельную
    На 1 фазу: розетки 1 этажа (3 автомата 1p 6ka B-16A) + свет автомата 1p 6ka B-10A
    На 2 фазу: кухня (2 автомата 1p 6ka B-16A + 2 УЗО 2p 16A 30mA), ванна-туалет (свет-розетки) (автомат 1p 6ka B-10A + автомат 1p 6ka B-6A+ 2 УЗО 2p 16A 10mA)
    На 3 фазу: розетки 2 этаж (2 автомата 1p 6ka B-10A + 2 автомата 1p 6ka B-16A)+ свет 2 этаж (1 автомата 1p 6ka B-10A) + ванна-туалет (1 автомата 1p 6ka B-10A + 1 автомата 1p 6ka B-6A + 2 УЗО 2p 16A 10mA)
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    От столба к дому - СИП?
     
  14. Dan1987
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19

    Dan1987

    Живу здесь

    Dan1987

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    да СИП4 4х16 мм2 17метров
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.195
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва