Щит учета, 380В 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.

  1. Тимур_Муратшин
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Под крышкой автомата его разместить не получится, там место только под 4-ю жилу входящего кабеля.
    Можно найти какую-нибудь коробчонку, просверлить отверстия под пломбировку.
    вопрос по счетчику.
    По схеме подключения, там ноль вошел, ноль вышел (как на фазах). Я тестером прозвонил - пары замкнуты.

    @ALEXisP тут выбор что-то не особо велик, либо декарт, либо иек, либо экф.
    Хотя, я сегодня видел легранд на 25А, но денег с собой не было.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.06.18
  2. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
  3. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
  4. Тимур_Муратшин
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Печаль, ищу такие в магазинах, и не вижу. А они ввозить, не особо и собираются.

    Только что сообщили, что вводной разрешается на 40А :)
    Вопрос. По схемам из форума, после счетчика всегда стоит УЗО, а от него отходящая линия.
    А если у меня таких линий 4 - мне 4 УЗО ставить, а выходные автоматы уже непосредственно в щитах у потребителей (дом/баня/гараж)?
    Щиток буду переделывать - медную шину поставлю вертикально и заведу второй болт для счетчика в бокс для автомата. Скорее всего, бокс придется заменить.

    А что вот в этом щите мешает снять заглушку и открутить болт провода для счетчика?
    20161205_212626.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 27.06.18
  5. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798
    Адрес:
    Серов
    Помешают пломбы которые поставят при постановке на учет
    Фото сразу после монтажа ведь только.

    Проще потом откусить этот провод :)
     
  6. Тимур_Муратшин
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Да, но пломбы не мешают снять заглушку, только если эту заглушку не заклеить бумажной пломбой (кстати, а на морозе они хорошо держатся, не отлетают?

    На коленке набросал схему счетчика, убрал вводные, заменил их на УЗО. Так будет логичней? Хотя, и наверняка дороже... Или мой вариант с автоматами, тоже подойдет?
    125.jpg

    Можно обойтись 3-мя УЗО, если в доме в щитке поставить два 3p автомата, один из которых, с верхних клемм запитать, для работы котла? И незачем тащить второй кабель чисто для одного котла?
     
    Последнее редактирование модератором: 27.06.18
  7. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798
    Адрес:
    Серов
    Да именно такие и клеют сейчас, точнее это пластик
    Индикаторные-наклейки-пример-2.jpg
    не отлетяют, там хитрая система против отлетания и отдирания :)
     
  8. Тимур_Муратшин
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    А, ясно. В командировке в Москве был на выставке, там как раз такие ленточки рекламировались, плюс разные пломбы для дверей и оборудования - взял каталоги и демонстрационные экземпляры, отдал в асу-сервис, им для шкафов и серверных как раз :)
    Так-то вещь интересная, ты ее рвешь, а вместо нее остается надпись, и такая же на самой ленте, т. е. обратно уже не приклеишь.

    А кстати, почему рекомендуют многие, вводные автоматы прятать в бокс с крышкой? Кроме эстетики, я не вижу особых причин.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.919
    Благодарности:
    23.738

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.919
    Благодарности:
    23.738
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Ясно. Глядя на картинку, я подумал, что входящий нулевой провод будет прикручен сначала к шине. Но если он будет сразу в щиток входить, то ОК.
     
  10. Тимур_Муратшин
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    теперь я окончательно запутался.
    если по схеме ноль вошел, и ноль вышел (а не как на других - ноль идет сразу спайкой - то надо ноль (т.е. 4й провод СИП) заводить сразу на счетчик?
    Так в счетчик же нельзя напрямую подключать PEN?

    Схема подключения Энергомера ЦЕ6803
    00000.jpg

    Посмотрел.
    На счетчике вот так нарисовано
    IMG_20171103_122203.jpg

    А в инструкции - вот так:
    IMG_20171103_122151.jpg

    И чему верить?
     
    Последнее редактирование модератором: 27.06.18
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.919
    Благодарности:
    23.738

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.919
    Благодарности:
    23.738
    Адрес:
    Сейчас СПб
    СО любят, когда ноль (СИП) сначала заходит в счетчик, а уже из счетчика на шины, автоматы и т. д.
    По жизни, лучше бы ноль (СИП) сначала подключить на шину, а уж потом от шины сделать отводок ноля к счетчику.

    Получается конфликт интересов. Ваш интерес надежности против интереса СО по воровству.

    Ноль в счетчике...можно сначала ноль (СИП) завести в счетчик, а потом от счетчика по Вашему синему проводу ноль придет на шину. Т. е. пустить рабочий ноль транзитом через клемму счетчика.
    При этом не имеет значения будет ли ноль (СИП) РЕН-проводником или простым рабочим нулем.

    Счетчик не является коммутирующим устройством, поэтому нет запрета на то, чтобы РЕН проходил через клеммы счетчика. Это мы с Вами понимаем, что РЕН через счетчик лучше не пропускать, но у СО иной взгляд на эти вещи.

    Прямо на фотке нарисуйте куда будет подключен ноль (СИП). Будет понятнее.
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.950
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.950
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    Питающая ваш дом воздушная линия как сделана? Голый алюминий, или СИП?
     
  13. Тимур_Муратшин
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Только я вчера все решил переделать (ох уж это лучшее, враг хорошего), другая коробка для вводного (2/6), куда прячется вводник 3p 32A, и часть шины с двумя болтами - на один провод PEN с кабеля, от второго ответвление на счетчик.

    Со столба пойдет СИП 4х16 до дома и спуск до щита на фасаде дома.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.06.18
  14. Тимур_Муратшин
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    По плану переделки. Коробка вводного автомата, от нее медная шина вертикально вниз, при этом два болта остаются внутри коробки. На автомат три фазных провода, на верхний болт, через гильзу приводим провод PEN, на второй болт синий провод до счетчика, остальные болты пойдут транзитом PEN до других щитов, где они будут разделяться на PE и N, плюс болт под повторное заземление, плюс болт на корпус щита.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.06.18
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.950
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.950
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    ДО вашего столба что по деревне протянуто?