1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Щит учета, 380В 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.

  1. Тимур_Муратшин
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Еще мысль.
    А вообще, имеет смысл сразу СИП 4х16 заводить в щит?
    Сделать переход на ВВГнг (он и гибче, и жила одна, медная), и уже его в автомат вводить?
    Вот так, только тут в дом ввод, а мне надо спуск до щита сделать.
    podklyuchenie-sip-k-domu-5.jpg
     
  2. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798
    Адрес:
    Серов
    Смысла нет, Потому что нельзя
    да
     
  3. Тимур_Муратшин
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Спасибо.
    Значит, надо докупить еще 4 прокалывателя и кабель для спуска до щита.
     
  4. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798
    Адрес:
    Серов
    и мет трубу для прохода стены
     
  5. Тимур_Муратшин
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Учту.
    Так все-таки, заводить 4 жилу в счетчик, или все-таки в автомат?
     
  6. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798
    Адрес:
    Серов
    на счетчик
     
  7. Тимур_Муратшин
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    И тут я подумал. А вдруг, перемкнет фазу с нулем на столбе. Я пойду дерну автомат вводной - а по нулю черз счетчик и далее в дом пойдет фаза?
     
  8. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798
    Адрес:
    Серов
    сработает на подстанции просто
     
  9. Тимур_Муратшин
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Так.
    1 Разберемся с подключением.
    От столба, через 4 прокалывающих зажима, пойдет кабель СИП 4х16. Дальше, у дома, через 4 прокалывающих зажима, в металлорукаве d=32мм, Кабель ВВГнг 4х16 до щитка, ввод снизу через сальники (если влезет), 3 провода в автомат, один на счетчик и с него на медную шину.
    вводной-провод-сип1-1024x648.jpg
    Т. е. что-то типа такого, только вместо пластиковой гофры - металлорукав и вместо кольца - кронштейн САВ25 (а он вообще выдержит натяг, он хлипкий какой-то?)
    IMG_20171105_143253.jpg

    2. Отец сверлил отверстие для забора воды (метров 60 вроде), там снаружи металлическая труба - ее нельзя использовать в качестве заземлителя? (это был его вопрос)
     
  10. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798
    Адрес:
    Серов
    сделайте сами просто какой надо :)
    нет, это относится к водопроводу
     
  11. Тимур_Муратшин
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Отец хочет подключить "времянку", т. к. скорее всего, при подключении нового 3ф щита, старые провода на существующую 1ф сеть электрики отключат.
    Это значит, ставить еще один щиток в доме с автоматами на свет, розетки 220в (там у него насос еще в подвале стоит с гидроаккумулятором), плюс временно подключить котел (когда привезут Zota 7.5 и будут разводить трубы по дому), обогреватели опять же.
    Пока заземления нет (думаю, раньше весны он копать ничего не будет, а у нас уже за бортом -15 ночью), так что останутся только фазы + N со щита учета.

    Можно ли в такой системе поставить для защиты УЗО 3ф? Будет оно так работать?

    Или из щита учета сейчас убрать все автоматы, как ненужные, вместо них поставить одно УЗО 3ф, 63А/100мА и от него уже в распредщиток в доме - котел 3ф, свет 1ф, и розетки 1ф?
    А весной уже, когда проложим кабели до остальных участков - добавить в щиток остальные УЗО.

    Ну вот на всех схемах используется селективное УЗО (с буквочкой S на корпусе).
    А если в магазинах о таких не слышали? Что тогда ставить?
     
    Последнее редактирование модератором: 27.06.18
  12. Тимур_Муратшин
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Тимур_Муратшин

    Участник

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Надо взять за привычку, на форумхаузе, сначала набить все в ворде, а потом добавлять комменты, раз редактировать нельзя.
    Запоздалый вопрос - если дом обшит металлом, как в него заводить заземление?

    Эм... Если я в щитке уже все развел кабелем 10кв, со столба придет сип 16 кв, то имеет смысл делать переход на 16кв меди? Ведь 16 алюминия, это примерно же как 10 по меди?
    Тогда столб 16 - ввод 10 - ЩУ 10 - ЩР 6?
     
    Последнее редактирование модератором: 27.06.18
  13. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798
    Адрес:
    Серов
    нет
    да
     
  14. Александр_Конев
    Регистрация:
    25.07.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Александр_Конев

    Новичок

    Регистрация:
    25.07.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Что можно сказать про данный щит учета?
     

    Вложения:

    • IMG_1049.jpg
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург