Щит учета, 380В 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.

  1. IvanDark
    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    IvanDark

    Участник

    IvanDark

    Участник

    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Пересмотрел множество роликов по предмету - сборка щита учета, почти везде там есть розетка. Выполнена она как правило именно в такой манере. Стоит 16А Автомат, за ним - стоит розетка. Разница лишь в нуле, это как я понял, из-за того, что где то PEN, а где то две шины PE+N. У меня, судя по фото - одна шина - PEN. То есть ноль рабочий совмещен с нулем защитным. Следовательно с розетки я должен буду на эту шину вывести ноль с клемы N, и этого должно быть достаточно?

    Мне розетку не сделали... небыло у ребят расходки с собой, а теперь она понадобилась. Электрокосу подключить, дабы покосить заросли всяко разного... Вот и спрашиваю... не делать - варианта нет. С другой стороны - интегрировать в собранный специалистами щит розетку - не кажется непосильной задачей...

    Куда втыкать УЗО, что читать, что бы понятным языком... или может картинки какие или ролики, для наглядности?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.294
    Благодарности:
    26.328

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.294
    Благодарности:
    26.328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Категорически нет!
    К автомату
    или обоих заменить на один дифавтомат.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.294
    Благодарности:
    26.328

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.294
    Благодарности:
    26.328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ютубы, блогеры, стримы и прочая понемногу окончательно переходят в категорию днища.
    Но это не значит, что в будущем снизу не постучат. Будь начеку!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/397444/view-image/instrument.jpg
     
  4. IvanDark
    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    IvanDark

    Участник

    IvanDark

    Участник

    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    В моем случае, если я ставлю диф автомат, то с шины PEN я завожу на него рабочий ноль, фазу беру с выходного автомата, далее с диффавтомата на розетку завожу ноль и фазу (Вводные клемы дифавтомата сверху, выходные - снизу). При этом землю с розетки не развожу, так как нет разделения на PE+N? Все ли верно?

    Если ставить УЗО + Автомат (уже купил ABB C16 SH201L), то рабочий ноль с розетка получит от УЗО, а фаза с УЗО сначала пройдет через автомат, и далее - на розетку. Землю розетки опять же в моем случае с PEN - не подключаю?

    Как я прочитал - автомат защищает от перегрузки, а УЗО - от утечки тока в цепи на тело человека например и потому нужно даже в простом щитке, если предполагается работать устанавливаемой розеткой, ставить и то и то. Либо дифф автомат?
     
  5. IvanDark
    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    IvanDark

    Участник

    IvanDark

    Участник

    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Спасибо. Да я уже понял... нужно хотя бы на простом уровне - но понимать принцип работы.

    По последней ссылке, мой случай (производство работ по выкашиванию участка), нужно просто не подключать землю на PEN, и вообще никуда ее не подключать - так как ее по сути - нет. Пренебречь - вальсируем. А вот дифф автомат или УЗО + автомат - поставить обязательно.
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Практически всë Вы поняли правильно.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.294
    Благодарности:
    26.328

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.294
    Благодарности:
    26.328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ДА! И причём на 10 или 30мА. А если ещё и типа А, то уже претензий ни от кого не будет.
     
  8. IvanDark
    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    IvanDark

    Участник

    IvanDark

    Участник

    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Avs7153, вы писали:
    "Сначала автомат, потом УЗО. Это если мы имитируем дифавтомат. Если автоматов больше одного, сначала УЗО, потом автоматы. Возможна "защита снизу" (сумма номиналов автоматов не больше номинала УЗО) или "сверху" - всегда должен быть вышестоящий автомат номиналом не больше номинала УЗО. Последнее справедливо и для нескольких УЗО, для которых вышестоящим является один и тот же автомат."

    Посмотрел Вашу схему, значит все же если автомат один - ставим сначала автомат, потом - УЗО. Какое УЗО мне прекрутить после С16? iEK двухполюсный, тип АС, 50/30 как я понимаю вполне подойдет?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.294
    Благодарности:
    26.328

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.294
    Благодарности:
    26.328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    25А 30мА тип А. Тип тут камень преткновения, но... внутри инструмента конечно ставится всякая электроника, но наружу ей пролезть весьма затруднительно. А для остального хватит и типа АС.
     
  10. IvanDark
    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    IvanDark

    Участник

    IvanDark

    Участник

    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Понял. Про типы А и АС посмотрел.
    Про 25А - это потому что вводной автомат у меня с25, или тут более глубокий дзен? Как я понимаю при 25А + УЗО умрет, а автомат - отключится?

    И если вдруг все же брать вместо автомата и УЗО - диффавтомат - то брать электромеханический, тип А, параметры - аналогичные УЗО?

    Большое спасибо за потраченное на меня время.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.294
    Благодарности:
    26.328

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.294
    Благодарности:
    26.328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Потому что перед УЗО автомат С16!
    Нет, С16/А30/2, уверен в однозначности такого обозначения.
    А вот аналог этого - С16/1+25/А30/2 - круто, да?
    Но это для ИЕКа. А для приличных ребят - С16/1+16/А30/2 (если 16/А30/2 вообще делают).
     
  12. IvanDark
    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    IvanDark

    Участник

    IvanDark

    Участник

    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Круто! Спасибо еще раз. Узнал сегодня не мало. Электрическая "магия" стала на пару миллиметров - понятнее.

    6 квадратов меди достаточно будет, что бы закоммутировать обсуждаемое? Видел у Вас в альбомах фото, где после УЗО до розетки вроде провод потоньше чем до УЗО? И вероятно что более толстый провод там 10 квадратов?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/420240/standalone/vrs02.jpg
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.294
    Благодарности:
    26.328

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.294
    Благодарности:
    26.328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для вышестоящего 25А 6мм2 вполне.
    Из-под автомата С16 же уже! Это 2.5мм2, а бОльшее просто не полезет в клеммы розетки.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.886
    Благодарности:
    6.463

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.886
    Благодарности:
    6.463
    Адрес:
    Рязань
    Для ИЭКа УЗО, равное номиналу АВ тоже вполне сойдет.
     
  15. IvanDark
    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    IvanDark

    Участник

    IvanDark

    Участник

    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Спасибо за наставления. Итог. Щит вскрыл, понял, что крайне затруднительно без доступа к счетчику передвинуть шину, и вообще что то переделать, но в итоге - все получилось. Поставил автомат, следом узо, следом - розетку. Проверил УЗО тестом. Потом собранную схему - нагрузкой на розетку. 2 сотки покосил в итоге. :)

    Было/стало - на фото. Это мой первый опыт с электричеством - не очень аккуратно... но как уже говорил - счетчик опломбирован, провода - короткие, не удобно.
     

    Вложения:

    • IMG_20200624_155527.jpg
    • IMG_20200624_170732.jpg