    Добрый день.

    Выдали Ту на подключение 380 В 15 кВт. В нем сказано что мы должны смонтировать ВРУ (на мой вопрос что за вру сказали это щит учёта на столбе).
    И приписка в соответствии с ПУЭ должна быть выполнена сборка.

    Подскажите пожалуйста схему в теме видел но все же перестрахуюсь. Дайте пожалуйста обязательную схему для подключения к трёхфазной сети. Я так понимаю вводной трехпрлюсной автомат на 25а. Далее в счётчик. Со счетчика в автомат 3 полюсной и далее сипом в дом. А нулевой проводник на шинку ? И с шинки так же сипом в дом?
    И надо ли "занулять" корпус и крышку счетчика ?
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    Просьба: а) Текст читать, картинки смотреть; б) Ссылки не игнорировать.
    Спасибо!
     
  4. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    И где Вы Это видели
    Обязательной схемы нет. Есть схемы, ...
    Ну, Дядь Саша опередил меня:)
     
  5. maxim797
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3

    maxim797

    Участник

    maxim797

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3
    Доброе утро. Большое спасибо за ваш ответ все более менее понятно.

    Скажите маркировка 40/а cs300/4 это четырех полюсной автоматический выключатель. Я правильно понимаю ?

    А заземление на столбе вопрос блин не простой, мы хотим прямо у дома треугольник делать а у столба это вопрос конечно даже не знаю как лучше и проще будет сделать у столба заземление и я так понимаю без него никак не обойтись ?
     
    Последнее редактирование: 13.07.20
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это селективное УЗО. В альбоме "ЩУшки" их можно посмотреть.
     
  7. IvanDark
    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    IvanDark

    Участник

    IvanDark

    Участник

    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Может оплатить сетевикам выполнение ТУ, что бы проблем небыло при подключении и пломбировке. А от ЩУ - уже сами? Экономия будет копеечная, но по крайне мере - безопасно получите более-менее приличный ЩУ.
     
  8. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Сетевики не делают щитов. Это будут подрядчики и частная бригада.
    1. Экономия примерно в два раза. Обычная цена за щит с трубостойкой у этих орлов - 25-30 т. р., при заказе нормальном то же самое обходится в 15-17.
    2. Приличный ЩУ от подрядчиков сетевиков - это оксюморон.
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Сетевики сами собирают после работы.
    2. У меня 35 - 40.
    3. Ни от сетевиков, ни, тем более, от подрядчиков, качества не бывает.
     
  10. shelline
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    112

    shelline

    Живу здесь

    shelline

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Курск
    От опоры ВЛ до границы участка 5 метров. Дом стоит в полутора метрах от границы. В ТУ разрешили ставить ВПУ или на границе участка, или на фасаде здания -

    Место установки: установить прибор учета электрической энергии во вводном пункте учета (ВПУ) наружной установки. ВПУ подлежит установке на устойчивой конструкции на границе земельного участка (ГЗУ) Заявителя или на фасаде здания со стороны красной линии согласно схемы, прилагаемой к заявке на технологическое подключение. Заявитель вправе дополнительно согласовать место и схему установки ВПУ с Исполнителем перед выполнением мероприятий по исполнению данных технических условий с составлением Акта согласования.

    Подскажите, какой вариант заземления предпочтителен? Я правильно понимаю, что вот это мой вариант? - https://www.forumhouse.ru/useralbums/419062/view-image/pod-6.jpg

    И если так, то какая схема щитка должна быть в этом случае?

    11.2. Требования к устройствам защиты: укомплектовать вводной пункт учета (ВПУ) защитой от перенапряжения, вводным коммутационным аппаратом, оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно максимальной мощности энергопринимающего устройства, при этом он не должен превышать 40А.
    11.3. Для обеспечения электро- и пожаробезопасности объекта оснастить вводно-распределительное устройство ВРУ защитным заземлением, защитным уравниванием потенциалов, устройством защитного отключения (УЗО), провести необходимые измерения и испытания электрооборудования.

    ps И ещё вот вопрос - а какой счётчик можно ставить? Заклинило меня, что он должен иметь контроль мощности. А теперь перечитываю договор и ТУ и не нахожу такого требования -
     

    Вложения:

  11. afterlanding
    Регистрация:
    22.11.17
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    116

    afterlanding

    Живу здесь

    afterlanding

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.17
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Новосибирск
    Помогите пожалуйста разобраться. Обращался с заявкой в РЭС на подключение к электросети, пришел ответ, что за подключением нужно обращаться в свое днт, ну ок, обратился. Посоветовали электрика, от него получил голосовое "ТУ" для трёх фаз: "Вводной АВ 50А, счетчик, и после счётчика АВ".

    Щит размещать на территории участка не советуют, якобы, может прийти предписание на то, что бы ящик был вынесен за пределы участка. Ну хорошо, люди по соседству вроде приличные, так уж и быть.

    Это было предисловие, а вопрос собственно, если можно 50А на вводном АВ, то нужно ставить 50А? (в щите разводка 16мм2 естественно).
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это очень сложный вопрос... Давайте разобьём на составляющие:
    1. Можно 50А - это хорошо.
    2. Нужно 50А? - это хорошо, если нужно.
    3. А если 50А не нужно?
    4. Тогда плохо?
    5. Или всё-таки хорошо?
    6. А сколько нужно-то?
    7. 16мм2 это однозначно хорошо.
    8. А потянет ли сеть? Ой, это плохо...:ogo:
    9. И ещё плохо - это когда дети на соседа похожи! :close:
     
    Последнее редактирование: 07.12.20
  13. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.825
    Благодарности:
    35.721

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.825
    Благодарности:
    35.721
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Не очень понятно что именно вас смущает ?
    А вас днт, ценные указания вы получили.
    Или вы хотите автомат больше и соответственно мощность больше ?
     
  14. afterlanding
    Регистрация:
    22.11.17
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    116

    afterlanding

    Живу здесь

    afterlanding

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.17
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Новосибирск
    Меня смутило то, что читал здесь, что 15кВт это потолок для частника.
    А тут вот - бери не хочу. Мне столько не нужно, но раз дают, грех отказываться :)
     
  15. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.825
    Благодарности:
    35.721

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.825
    Благодарности:
    35.721
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Значит с этим вопрос решили. :)
    Теперь решайте вопрос со щитком- что бы сделали правильно. :)