Щит учета, 380В 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.

  1. joink
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    joink

    Участник

    joink

    Участник

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день, ув. форумчане.
    Приобрел участок с уже готовым ЩУ 3ф 15кВт эл-ва, есть большое желание сделать все по уму.
    Как и ожидал косяков в ЩУ много:
    1. Первая и основная проблема. Сип провод PEN заходит напрямую в счетчик на клемму 7, а с 8ой клеммы счетчика уже выходит на N шинку
    2. Чисто эстетическое - Перепутаны цвета по фазам и синий цвет стоит как фаза 1.
    3. Сделано заземление под трубостройкой из одного уголка и приходит проводом на корпус щитка снаружи, а не на РЕ шинку внутри щитка.
    4. Внизу щитка небезопасно подключены две розетки для стройки 1) однофазная 2) трехфазная. Обе так понимаю без заземления.

    Подскажите пож-ста:
    1. как все сделать правильно, особенно пункт по ПРАВИЛЬНОМУ разделению PEN или что делать в моем случае если заартачится СО (ессно уже стоят все пломбы)
    2. Какую систему заземления лучше сделать?
    Со столба это полюбому Tn-C-s? (провода ВЛ изолированные, опоры бетон, пятая опора от КП, длина сипа до трубостойки ~15м)

    почитав форум, планирую добавить в ЩУ УЗО селективное 40А300мА.
     

    Вложения:

    • D20406A8-7894-4B34-8E29-3FF778EBD981.jpeg
    • 0FFBE546-9F8F-4BCE-89D0-CF63DA1D40D5.jpeg
    • 69341A75-75C9-44F6-A55A-441C2F1B1D4B.jpeg
    • F1417B29-E573-4C25-8787-0F412DFC1DCC.jpeg
    • F46A7C72-BC19-4014-8C0D-15B4A99863E6.jpeg
  2. joink
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    joink

    Участник

    joink

    Участник

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Такс, пока никто не отвечает, поотвечаю себе сам - для полноты информации чьих то советов)
    Посмотрев картинки форума, спасибо ув Avs, принял решение, дабы не иметь нудных дел с СО и не срывать пломбы, буду выбирать слабину СИПа ПЭН проводника и по науке заземлять его до ввода в счетчик изпользуя проходную клемму SVK 95. Далее вводить в 4р УЗО на ступень выше вводного АВ, (т е 32А) и бронированным кабелем в дом.
    В связи с этим добавляется вопрос, ЗУ делать понадежнее под трубостойкой, с него вести кабель в ЩУ и дальше пятижильным в броне в к дому? Достаточно ли этого заземления или необходимо отдельное у дома? Систему выбрал тнцс соответственно (от трубостойки до дома 5 метров)

    буду благодарен за советы
     

    Вложения:

    • C4DAB959-3BBE-4202-8F76-C3B32C200413.jpeg
  3. agroufa
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    agroufa

    Живу здесь

    agroufa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    Добрый день! Ищу помощи по переделке щита учета от СО, а также сборки РЩ в доме.

    Год назад, в теме «Помогите определиться TN-C-S или TT?» описывал свою ситуацию, но, к сожалению, полного решения не получил, отчасти и из-за того, что я не согласовал на тот момент перенос ЩУ со СО. На сегодняшний день сбытовая мне согласовала перенос на фасад или на трубостойку (им без разницы), а так как мне требуется замена счетчика электроэнергии, то будет возможность собрать ЩУ как положено, в чем очень надеюсь на помощь форумчан…

    Что планирую сделать
    Щит учета будет пересобран и размещен на трубостойке
    (на расстоянии от опоры 5-7 метров), которая будет установлена на границе (и в пределах) моего участка. Ввод в дом будет осуществляться под землей кабелем АВВГнг 4х16 в трубе ПНД d50.

    Так как от ТП идут «голые» провода, в доме планируется система заземления ТТ, которая будет выполнена забиванием 3-метровых уголков 50х50 мм в количестве 3 штук с шагом 3,5 метра и последующим их соединением стальной оцинкованной полосой 40*4 мм которая и будет заведена в дом, а уже в доме, с этой полосы, проводом ПуВнг 16 кв. мм будет подведена к ГЗШ домашнего щитка (ЩР).

    УГВ на участке высокий, а расстояние от трубостойки до системы заземления дома будет минимум 25 метров.

    Прошу помощи с выбором схемы для ЩУ
    Как я писал в начале поста, ранее я просил совета в другой теме, где AVS7153 и другие участники форума, за что им большое спасибо, неоднократно направлял меня на свой альбом, а именно на типовую схему монтажа ЩУ, вот эту:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg

    Но она вроде бы противоречит схеме из ТУ.

    Может лучше (безопасней) в моем случае будет применить пластиковый щиток (также на трубостойке) и использовать схему 2:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/132584/view-image/yaschik-3x15-2.gif
    или схему 4:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/132586/view-image/yaschik-3x15-4.gif

    Помогите пожалуйста разобраться!

    Что есть сейчас:

    1. ТУ согласно которым (3 фазы, 15 кВт) был собран и подключен ЩУ «специалистами» СО, вот схема из ТУ:
    стр3.jpg

    2. Расположение объектов

    Вот сама опора и на ней счетчик соседа. Мои здесь – два гаража и дом из ГББ:
    1. Столб-гараж-Дом.JPG
    Провод СИП 4*16 (производитель «Людиновокабель») идет от опоры в гараж.
    Щит учета временно находится в этом гараже.
    От столба до фасада дома 22 метра (+/- 1 метр).

    3. Опора
    Вот верхушка столба, мой СИП идет вправо:
    Столб 1.JPG
    Заземление внизу столба я не обнаружил, но на следующем фото видно, что сверху торчат две арматуры (прямо из тела столба) и к ним закреплен металлический пруток, полагаю – это и есть заземление:
    Столб 2.JPG

    4. Щит учета
    Вот сам Щит учета:
    ЩУ1.JPG
    Находится он в металлическом гараже, прикручен болтами прямо к стенке гаража (металл к металлу). Помню, когда еще делали опломбировку, электрики сбытовой компании сказали, что сам гараж будет дополнительным заземлением.

    В щите расположены:
    1. Счетчик электроэнергии Меркурий 231AT-01I (опломбирован);
    2. Автомат ABBS203 C25 (опломбирован);
    3. И на нижней DIN рейке – автоматы и 2 розетки (будет убрано!).

    Вот еще несколько более детальных фотографий:
    щу2.JPG щу3.JPG щу4.JPG
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос тут в том, что дешевле:
    а) подкрепить правильно собранное некоторым количеством дензнаков;
    б) удариться во все тяжкие вплоть до суда.

    счетчик78клеммы.jpg

    По второму поводу есть текст. Я, честно говоря, весь его не осилил:
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 15.01.21
  5. agroufa
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    agroufa

    Живу здесь

    agroufa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    @Avs7153, спасибо! Для меня безусловно выгоднее
    , т. к. нет ни желания ни времени биться с ними в судах.

    Исходя из этого, будет ли правильным решением применить вашу схему №4 для ЩУ https://www.forumhouse.ru/useralbums/132586/view-image/yaschik-3x15-4.gif ? И в доме тоже сделаю ТТ.
     
    Последнее редактирование: 15.01.21
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет. Схема давно уже одна на всё: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    указанная и следующие за ней 8 картинок.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот этот главный камень преткновения - ноль в счётчик, был справедлив лишь до 90-х прошлого века при однофазном подключении - путём замены нуля на батарею отопления. Но до сих пор иногда в мозгах...
     
  8. Анатолич74
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    351

    Анатолич74

    Живу здесь

    Анатолич74

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Россия М.О.
    Доброго времени!
    Подскажите для щита на столбе такая схема с использованием УЗО будет верна?
    Цель защитить линию отходящую к бане и дому, порядка 45 метров. УЗО предполагаю установить на 4P40А300 мл.
     

    Вложения:

    • Подключение в щите!.png
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. Orion12370
    Регистрация:
    06.07.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    27

    Orion12370

    Участник

    Orion12370

    Участник

    Регистрация:
    06.07.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Великий Новгород
    Прошу совета. Из ЩУ на столбе под землей проложены разные бронированные кабели на дом и хозблок. Как лучше организовать подключение, после счетчика:
    1. Селективное УЗО на каждую линию, дом и хозблок.
    2. Одно селективное УЗО, а с него на автоматические выключатели на каждую линию, дом и хозблок.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это может быть как правильным, так и неправильным решением. Ну да ладно.
    В ваших вариантах 1 и 2 есть непонимание разницы в функциях автомата, узо и выключателя нагрузки, которые можно или нужно было бы тут применить. До счётчика, небось, тоже автомат стоит...
    Этак вы четыре автомата на каждое строение последовательно воткнёте, а толку будет ноль.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.886
    Благодарности:
    6.463

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.886
    Благодарности:
    6.463
    Адрес:
    Рязань
    Толк вполне конкретный. Они тупо дешевле ВН.
     
  13. Orion12370
    Регистрация:
    06.07.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    27

    Orion12370

    Участник

    Orion12370

    Участник

    Регистрация:
    06.07.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Великий Новгород
    До счетчика автомат стоит в соответствии с тех. условиями.
    По варианту 2, поставить после УЗО выключатели нагрузки?
    Как правильно подключить два строения к одному ЩУ?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Автомат - счётчик - два УЗО.
    2. Автомат - счётчик - УЗО - два выключателя нагрузки.
    Оба варианта имеют право на жизнь.
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно ставить по варианту 2 в том случае, если вводной автомат соответствует любому из отходящих кабелей.