1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Щит учета, 380В 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.326

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.326
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для 25А автомата и 4мм2 открытых коротких соединений хватит, что тупо и исполнено.
     
  2. ZhuravlevSA
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15

    ZhuravlevSA

    Живу здесь

    ZhuravlevSA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Добавлю фоток для ясности
    : 0BDC5855-D936-4C5E-BCFA-66A922293E09.jpeg AF6FC970-D0EE-4557-AA87-CB1835FC154D.jpeg BCE4448C-C13D-4730-9F96-9E98DC838ACA.jpeg B05F53A3-085C-4CF0-8AA0-AE08BEBC3C1B.jpeg CD9F4793-30BD-4EF2-AF43-6C9329C6A8AD.jpeg A4AF9D68-259E-4FD7-93DF-EFA76AA9E342.jpeg 75F720EF-A93B-4EFB-88B7-A8F6F4903098.jpeg 20D90D39-98D0-4DDD-B4BA-0BA04E1DDC64.jpeg
    Мне кажется, ящик никак не заземлён- крашенные ножки вкопаны на метр.
    Пока для себя определился с временным щитом для бытовки: есть пластиковый щит ABB на 12 модулей, есть 3хфазный дифавтомат с16 на 30 мА Schneider. Поставлю его и две (если придумаю как разместить - тогда три) розетки на DIN-рейку и применять инструмент без заземления. Если есть повод - покритикуйте.
    А вот с правильным подключением будущего дома и мастерской - нет ясности. Буду рад практическим и теоретическим подсказкам по этому поводу. Есть возможность для себя переделать все что после медных шин (если надо) в этом ящике.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.326

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.326
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тем не менее, броня кабелей и ноль (который PEN), заведены на корпус...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
     
  4. ZhuravlevSA
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15

    ZhuravlevSA

    Живу здесь

    ZhuravlevSA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Moscow, Russia
    как проверить тогда это заземление? И какой в этом плюс для меня?
    смотрел - рубильник обязательно нужен до дифавтомата?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.326

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.326
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По ПУЭ обязательной является система TNCS, а система ТТ - только при невозможности её реализации.
    Но как мы видим, в нашей стране всё что угодно можно сделать невозможным.
    Я уже намекал, что если вы возьмёте два пятижильных кабеля, жилы фаз и нуля подключите от соответствующих счётчиков через селективные УЗО, а жилы РЕ - к верхней нулевой шине (там как раз две дырки), то можно подумать о TNCS. Сейчас же в качестве "шины" РЕ использован корпус щитка, так делать нельзя. Как вариант - сделать такую шину на дне щитка. Ну и повторное заземление сделать в один штырь.
    Каноничная конструкция: https://www.forumhouse.ru/useralbums/189588/view-image/yaschik-tncs.jpg
    Упрощённо: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
     
  6. ZhuravlevSA
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15

    ZhuravlevSA

    Живу здесь

    ZhuravlevSA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Вот это уже кое что. Я думаю вполне реализуемо. Подскажите, а шина РЕ, после разделения - тоже медная пластина на пластиковых ножках? Она же будет являться общей шиной для всех потребителей (соседей)? Повторное заземление на настоянии не меньше 15 метров (или повторное заземление этого ящика?) Глубина регламентирована или от сопротивления почвы зависит?
    А то, что PEN сейчас прикручен к монтажной пластине - надо исправлять?
     
    Последнее редактирование: 29.06.21
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.326

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.326
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разумеется этого!
    Не обязательно, но на изоляторах удобнее.
    Это уже не исправить...

    Я бы ещё послушал мнение @Eugene47,
     
  8. ZhuravlevSA
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15

    ZhuravlevSA

    Живу здесь

    ZhuravlevSA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Спасибо большое за комментарии. А это повторное заземление насколько критично вплотную к ящику делать или можно отступить 1 метр (боюсь при забивании штыря попасть в кабель иди водопроводную трубу - идут где-то рядом)?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.326

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.326
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Его смысл ещё и в уравнивании потенциала ящика и почвы в месте нахождения человека, открывающего ящик. А потенциалы возможны при аварийном отгорании нуля (который PEN). Если выражаться грубо - лучше там зарыть на полметра спинку кровати...
     
  10. Dron/9K
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    616

    Dron/9K

    Живу здесь

    Dron/9K

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Московская область
    @Avs7153,
    Зачем изоляторы для нулевых шин? Самое простое - это медная полоса, изогнутая буквой П (4 гиба), привинченная к монтажной пластине.
     
  11. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    ПУЭ
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается."
     
  12. ZhuravlevSA
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15

    ZhuravlevSA

    Живу здесь

    ZhuravlevSA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Как я понимаю - при этом с бронированных кабелей должна быть удалена верхняя полимерная оболочка, металлические оболочки должны касаться земли? бронь кабелей.jpeg вот эти элементы кабелей являются заземлителями?
     
  13. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    Разделывать кабель не нужно, к "броне" уже присоединены, "поводки" и они прикреплены к щиту.
    На фотографии кабель имеет оболочку " шланг из ПВХ пластиката", ранее вместо неё использовался - наружный покров из волокнистых материалов. В ПУЭ не уточняется вид защитной оболочки.

    Схематично подключение в щите, должно выглядеть:
    upload_2021-7-4_17-33-54.png
    Так рекомендуется разделять шину.
    upload_2021-7-4_17-38-38.png
    Обычно выглядит разделение.
    upload_2021-7-4_17-51-21.png

    Шина РЕ - рекомендуется медь, допускается сталь.
    Если, судить по фотографии, "забыли" выполнить "п.1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN..."
     
  14. alisa2017
    Регистрация:
    12.03.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    alisa2017

    Новичок

    alisa2017

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Правильно ли собрали щиток?
     

    Вложения:

    • IMG-a37aac136d9cff707ae1b1886fece2b7-V.jpg
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.985
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.985
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Не, а ну че - расделяем СИП на 2 хвоста, мотаем изоленту, один хвост в счетчик, второй на типа землю которой нет... Ге ни аль но! :close: