Щит учета, 380В 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.

  1. VasiliyGr
    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    38

    VasiliyGr

    Живу здесь

    VasiliyGr

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    д. Ириновка, Рахьинское городское поселение.
    Прошу прощения за настойчивость! Уже пора кабель покупать. На сколько критично использование двух фаз из трех, на форуме искал, ничего не нашёл.
    Запитать нужно минидомик, длина кабеля 65м, планирую 3х4 ввг, две фаз и ноль, рядом с домиком штыревое заземление, основной дом будет в другом месте и запитан через СИП. Тянуть три фазы не вижу смысла...
     
    Последнее редактирование: 11.10.21
  2. EvgenyGusev
    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    17

    EvgenyGusev

    Живу здесь

    EvgenyGusev

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    17
    Если сможете найти гостовский кабель на 2 фазы - тяните 2. иначе либо 3 либо 1 (сечение для 1 фазы вам подсказали - 6 мм2)
    как вариант - использовать аллюминий 16мм2.
     
  3. VasiliyGr
    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    38

    VasiliyGr

    Живу здесь

    VasiliyGr

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    д. Ириновка, Рахьинское городское поселение.
    Благодарю за ответ!
    Почему Вы делаете акцент на ГОСТовский, существующие торговые марки могут не подойти?
     
  4. EvgenyGusev
    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    17

    EvgenyGusev

    Живу здесь

    EvgenyGusev

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    17
    От кабеля произведенного в соответствии с ГОСТ понятно что ожидать. От ТУшных кабелей (они будут дешевле гостовских) - не понятно.
    Вам хорошо бы определиться что Вы хотите. Как я понял, щит в домике сейчас однофазный. Если потянете 3 (или 2) фазы - то нужно будет переделывать щиток (как минимум заменить вводной АВ). Это даст возможность подключить больше нагрузки.
    Если нужно решить только проблему с падением напряжения - то можно заменить только кабель.
    Еще не понятно, почему Вы хотите именно 2 фазы.
    Вообще в ГОСТ указаны допустимые цветы жил и варианта для 2 фаз нет. И хотя по согласования с заказчиком допускается другое сочетание цветов, но ооочень сомневаюсь, что сможете найти кабель на 2 фазы (с соответствующей цветовой маркировкой). А пренебрегать цветовой маркировкой вообще-то запрещено.
     
  5. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259
    правильная маркировка концов, тем более на своём участке, решает проблему.
    Человек тянет временный провод к временной бытовке. 3х4 под 16-м трёхполюсным автоматом вполне норм будет. Ну или 3х6 под 25-м. Сочетание 3х4 под автоматом 25А, боюсь даст слишком большое падение напряжения в розетках. Длина не маленькая, да и потреблять товарищ явно будет «до щелчка».
    Оборудование под двухфазные проводки штука редкая, так как никому не нужная. А тут вопрос - синий провод изолентой другого цвета обозначить.
     
  6. VasiliyGr
    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    38

    VasiliyGr

    Живу здесь

    VasiliyGr

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    д. Ириновка, Рахьинское городское поселение.
    В минидоме живу сам пока строю основной, в дальнейшем он будет запитан через основной, а временная линия (65 м 3х4) будет убрана, домик будет использоваться как гостевой, поэтому три фазы там и не нужно, вот и решил использовать только две, распаралелив нагрузку. Вводной поставлю 3р 25А, но будет только 2 ф, а дальше по группам. Цвета обозначю изолентой и на столбе и в доме.
     
  7. VasiliyGr
    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    38

    VasiliyGr

    Живу здесь

    VasiliyGr

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    д. Ириновка, Рахьинское городское поселение.
    Считаете что достаточно будет вводного 3р на 16А? Сейчас стоит вводной 1р на 25А и УЗО 32 на 30мА. УЗО можно не менять, а докупить на вторую фазу отдельно?
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Куда?
    На однополюсные УЗО нужно свои нули.
     
  9. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259
    Я откуда знаю Ваши потребности.
    Я лишь подобрал провод к автоматам. Чтобы работали автоматы, а не провод горел. И чтобы напряжение в розетке было более менее. На Ваших 65 м.
    У Вас сейчас Выбивает? Или просто напряжение низкое. Если выбивает, то прикиньте, сколько не хватает. Сейчас у Вас 5,5 кВт, будет (2 фазы по 16а- 7,2). Мало? Тогда ставьте 25А, но тогда под нагрузкой напряжение сильнее снизится. Или кабель 6мм2. Калькулятор потерь напряжения вы умеете. Но Учините, что на Вашем столбе тоже не 230. И провод до розетки тоже пару вольт скушает.
    3 полюсный автомат я предлагаю не для трёх фаз, а для двух и нуля. Чтобы в любом случае у Вас и щиток и линия отключались целиком, вместе с нулём. Чтобы вот точно никто ничего и никогда. Отключил автомат - в линии тока нет.

    второе такое же УЗО на вторую фазу обязательно. Или одно трехфазное. Оно вам потом по идее пригодится и на основном щите.

    ну и самый финальный метод - просто кинуть ещё один кабель 3х2,5, подключив его к другой фазе. Будет две отдельных линии. В щитке только придётся внимательно подключать, чтобы нули не перепутались. Плюс этого - 130 метров 3х2,5 в хозяйстве куда более востребованная штука, чем 65 м 3х4.
     
    Последнее редактирование: 12.10.21
  10. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259
    Зачем? Перемычку можно не только на выходе делать.
     
  11. VasiliyGr
    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    38

    VasiliyGr

    Живу здесь

    VasiliyGr

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    д. Ириновка, Рахьинское городское поселение.
    Я правильно понял, так должно выглядеть подключение в щитке на двп УЗО?
     

    Вложения:

    • 16340448288916517032226593342578.jpg
  12. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259
    Да. Если решите две линии тянуть, то также, только без перемычки.
     
  13. KonorXP
    Регистрация:
    02.03.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    KonorXP

    Новичок

    KonorXP

    Новичок

    Регистрация:
    02.03.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток! Нужна помощь в организации ввода в дом кабеля от щита учёта. Щит учёта установлен на трубастойке на территории участка.
    Ввод от опоры в ЩУ осуществлен СИП проводом 4х16. Линия новая, недавно построенная для частного сектора. Нулевой провод идет сразу в счетчик, а из счетчика на шину, установленную на ДИНрейке. Также к этой шине подсоединены провода от корпуса дверцы, корпуса самого ЩУ и корпуса закрытой (серой части, см. схему). От трубастойки также подсоединен провод к корпусу ЩУ.
    Разговаривал с двумя электриками. Один советовал СИП 4*16 (для 3-х фаз и нуля) и медный кабель одножильный (1*10 кв. мм.). для защитного нуля проложить в траншее на глубине 30-40см. и ввести в РЩ. Другой советовал медным кабелем 4*4 кв. мм.
    Организация, которая подключала ЩУ сказала что нужно ввод делать 5-ти жильным кабелем и две жилы кидать на шину на ДИНрейке в ЩУ. Кая я понимаю это PEN шина?
    Расстояние от ЩУ на трубастойке, установленном на участке до РЩ в доме 30м.(с учетом траншеи и прокладки кабеля по стенам помещений дома).
    Если исходить из слов организации, которая подключала ЩУ и брать медь 5*10кв.мм.(3 на фазы и 2на нулевую шину) как мне потом организовать РЩ в доме?

    Схематичесое изображение ЩУ:
    1. Синий прямоугольник - дверща ЩУ,
    2. Серый прямоугольник в ЩУ - опломбированная часть, к которой у меня нет доступа. Там стоит счетчик и вводной автомат.
    3. Автоматы для ввода в дом 25 амперные.

    Вообщем если не трудно можно более подробно изложить ваши мысли по этому вопросу. Заранее благодарен.
     

    Вложения:

    • Схема щата учета.png
  14. KonorXP
    Регистрация:
    02.03.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    KonorXP

    Новичок

    KonorXP

    Новичок

    Регистрация:
    02.03.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Вот сам ЩУ.
     