Заземление в частном доме

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем makc59, 14.04.15.

  1. igbqjy
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    78

    igbqjy

    Живу здесь

    igbqjy

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Омск
    Омедненные штыри - это развод на деньги. Уголок на 50 прослужит достаточно долго в глине.
    При археологических раскопках до сих пор выкапывают железяки, попавшие в землю несколько веков назад.
    Для спокойствия периодически замеряйте сопротивление заземлителя. Только нужен специальный прибор. Или закажите измерения в электролаборотории.
     
  2. Патриот78
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    811

    Патриот78

    Живу здесь

    Патриот78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    811
    Адрес:
    Москва
    @igbqjy, а Правила Устройства Электроустановок - тоже развод на деньги? а ГОСТ Р 50571.5.54-2013 - тоже развод на деньги? обоснуйте Ваше утверждение и совет, используя официальные документы.
     
  3. makc59
    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    makc59

    Участник

    makc59

    Участник

    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калуга
    Здравствуйте! Можно ли в качестве контура заземления использовать свайный фундамент Ф108 мм внутри засыпан пескобетон, закапаны на 1,5м по периметру обварены металлической трубой. дом 6х6. Грунт глина.
     

    Вложения:

    • CAM00344.jpg
    • CAM00503.jpg
  4. destroyer2015
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    148

    destroyer2015

    Живу здесь

    destroyer2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Петергофская губерния
    Если его сопротивление соответствует требованиям (мне например надо менее 30 Ом), то почему бы и нет...
    я бы взял, и померял... если без особой точности с сотыми итд, то 100 ваттную лампочку от фазы включаем к заземлению и меряем на ней напряжение... мощность известна, напряжение тоже, 9-й клас школы вроде...
     
  5. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Поясните, пожалуйста, для чего Вам надо менее 30 Ом? Кстати, менее 30 Ом это, например, 0,1 Ом?
     
  6. destroyer2015
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    148

    destroyer2015

    Живу здесь

    destroyer2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Петергофская губерния
    у меня в рабочем проекте эта цифра, да и в образце типового подключения тоже. https://www.forumhouse.ru/attachments/3265849/?temp_hash=663953f6fa2dea81dc6dde2d98d49bc3
    ну, да менее 30-ти это 29, или 15... а 0.1 это предел мечтаний, фантастика...
     

    Вложения:

  7. sayfull
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    sayfull

    Участник

    sayfull

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Добрый день!

    Проблема 1. Переехал в частный дом, обнаружил что вода из под крана щиплется. Чувствуется когда есть ранки/царапины на коже рук. При этом индикаторная отвертка под струей слабо мерцает. При отключении водонагревателя ток на струе воды из под крана исчезает.
    Проводка с отдельным заземляющим проводом, но заземлителя, нет, то есть провод не воткнут в землю. Для справки: вода из скважины, канализация своя (яма).

    Проблема 2. При касании к заземлению на розетке индикаторная отвертка горит. Отключал рубильники по очереди и выяснил что горит при включенной линии на кухню: где индукционная плита и электрическая духовка. К ним идут отдельные линии проводки: индукционка 3-фазная, духовка 2-фазная. Сами приборы в это время не использовались.
    Замерил напряжение между заземлением и нулем с помощью цифрового мультиметра: 150 Вольт!. При вкл. рубильников по отдельности: индукционки 80 Вольт, при включенной духовке 20 Вольт. Почему не равно сумме двух по отдельности непонятно, но думаю не суть важно.
    1) Нормально ли такое напряжение на заземляющем проводе? Где-то было написано что для некоторых приборов (плита, индукционка, водообогреватель) нужно постоянное рабочее заземление, а не только в случае неполадки и пробоя на корпус.
    Также обнаружил, что за счет этого наблюдается свечение индикаторной отвертки и на корпусах других бытовых приборов!
    Пришел к выводу, что водонагреватель передает ток с заземляющего провода на водопровод, так как при включенном водонагревателе и выключенной плите тока на струе воды нет.
    В схемах заземления не разбираюсь. Установлено ли у УЗО - не знаю. Никаких схем электрики мне передано не было, может они у энергосбытовой компании есть?

    Решил сделать заземление, на расстоянии 2 метров от дома воткнул три арматурины, соединив их угольником в треугольник. Треугольник сторонами 60 см, длина штырей 1,5 м, заземляющий выведен в виде трехжильного провода, присоединил их к заземлителю болтовым соединением. Поскольку длина штырей маловата, выкопал яму и утопил их на полметра в землю. После подключения заземления индикаторная отвертка перестала показывать ток на заземлении в розетке, мультиметр показал напряжение в 1-2 Вольта. Отмечу, что в эти дни шел дождь, то есть почва была влажная.
    3) Насколько безопасно находиться на земле над заземлителем в моем случае?
    4) Можно ли для уменьшения коррозии накрыть место соединения провода и заземлителя колпаком, после этого закопать все в землю?
    5) Насколько подходит ребристая арматура в качестве заземлителя? Где-то в комментариях вычитал, что она не годится в качестве заземлителя, мол из-за своей калености оно то ли плохо проводит, то ли быстро ржавеет.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    @sayfull, почему бы не почитать темы про заземления на форуме? Тут тем с названиями "Как сделать заземление" более десятка...
     
  9. Алексей1982
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.392
    Благодарности:
    352

    Алексей1982

    Живу здесь

    Алексей1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.392
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Дык у человека уже есть заземление, нужно только оценить специалисту будет или нет работать. А если так как вы считаете, то и без форума есть много тем и сайтов где расписано про заземление.
     
  10. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Для начала отключите водогрей от эл. сети и водопровода и замените ТЭН.
    Далее, если действительно хотите обезопасить свою жизнь, то делайте качественные фото щита/щитов, проводки и т. д. и выкладывайте их на форум.
     
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Это не заземление!, а 3 арматурины с привязанной проволокой чтобы не спёрли:aga:
    Ну так и надо было их почитать и сделать правильно: Забить уголки минимум 2.5 метра длиной, обварить всё это полосой и завести в щит, либо забить так называемое модульное глубинное заземление.
     
  12. sayfull
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    sayfull

    Участник

    sayfull

    Участник

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Спасибо за Ваши ответы.

    olegaa2, статьи в интернете читал, но, как человеку мало разбирающемуся в электрике, не все понятно. Как говорит Алексей1982, на то и форум, чтобы подсказать что важно, а чем можно пренебречь. Получать доп. образование электрика времени к сожалению нет. Опять таки ситуации у всех разные и не всегда в статьях есть то что нужно.

    Чем арматурины хуже уголков? Площадь поверхности меньше? Треугольник по периметру обварен, об этом я писал. Понимаю, что не по правилам, но пока сделал как мог, из того что было. Судя по моим замерам, заземление свою функцию выполняет..(при текущих условиях). Апгрейд заземлителя планирую следующим летом.
    Можно ли будет просто добавить рядом еще один треугольник и приварить полосой к этому?
    Что насчет трехжильного провода? Пишут что по правилам должен быть провод большого сечения. Он обязательно должен быть один или можно в сумме набрать?

    Прочитал соседнюю тему https://www.forumhouse.ru/threads/322391/ в ней пишут что напряжение в 100 Вольт на заземляющем проводе это нормально. И что нельзя использовать сеть с заземляющим проводом и подключенными в нее приборами без заземлителя, так как напряжение с заземления этих приборов суммируется и может достигать опасного значения.

    Если установлю УЗО то не будет ли оно вырубать из-за того что у меня есть напряжение на заземлении? Проводка в доме новая.
     
  13. Алексей1982
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.392
    Благодарности:
    352

    Алексей1982

    Живу здесь

    Алексей1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.392
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Имеется крыльцо на 6 столбах забетонированных на глубине 1-1,5 м с растояниями 1-2-3 м между собой. Есть ли вариант обвязать их лентой и потцепиться к ним для заземления или лучше закопать вдоль дома уголки (трубы) соединённые лентой? Заранее благодарен
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Слишком мала глубина столбиков. Тем более для среднего Урала. Надо сделать нормальное заглубленное заземление, а столбики крыльца приварить в качестве дополнительного бонуса.

    Мерзлый грунт ток плохо пропускает. А у Вас глубина промерзания наверно 1.5-1.8 м.
     
  15. Алексей1982
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.392
    Благодарности:
    352

    Алексей1982

    Живу здесь

    Алексей1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.392
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Да у нас по умным книгам 1,6-1,8м, но кто с грунтом работает, говорят что в действительности 1 м промерзает, видимо морозов таких нет, как были при расчётах. А вы на какую глубину посоветуете и что лучше, уголок или трубу?