ОМ-310. Кто с ним практиковался?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем loa, 14.04.15.

  1. Vadim1978
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    203

    Vadim1978

    Живу здесь

    Vadim1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Московская область
    Да, я смотрю мощность по трём фазам. У котла есть реле тэнов с выходом на колодку, ОМ будет его в первую очередь отключать, плюс в реле ABB 63-40 остаются три пары контактов, их кину на плиту и, возможно, на бойлер
     
  2. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.516
    Благодарности:
    7.564

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.516
    Благодарности:
    7.564
    Адрес:
    Москва
    У меня практически также.
    Еще не все нагрузки собраны.
    На втором уровне буду использовать ОМ-110.
    Планировал утюг и чайник повесить на фазу L2 через реле ОМ -110. с ограничением 2. 5 квт.
    Розетки в ванной, где часто используют фен на L3.- 2,2 квт.
    Не могу придумать как задать логику работы, чтобы котел отключался первым, а плита второй, т. е. имела более высокий приоритет.
    Хотел сделать порог срабатывания на ОМ-310 на котел 4,5 кВт, на плиту 5 кВт.

    По сценарию использования утром должны работать чайник, эл. плита и фен не мешая друг другу.
    У электроплиты при трехфазном включении рекомендуемые автоматы 16А, Так что все на грани, но вроде должно работать.
    .
    В неотключаемых нагрузках насосы отопления, автоматика дома, телевизоры и стиральная машина.
    Будут сидеть на L1.
     

    Вложения:

    • upload_2016-10-17_16-50-47.png
  3. Vadim1978
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    203

    Vadim1978

    Живу здесь

    Vadim1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Московская область
    @alex_k11, Спасибо за идею!

    Тогда, если кошелек и место в щитке позволяют, может быть включить два ОМ-310 ?тандемом. Первый рулит котлом (функциональное реле) и плитой (нагрузка) + еще пара контактов свободная. Второй - главный, как ограничитель мощности и защита, на функциональное реле ему можно как раз чайник. Либо, если не нужно, можно три ОЗМ повесить для защиты по фазам плюс ОМ-110, если критично.

    Сегодня собрал свой щиток, послезавтра буду ставить. Спасибо за информацию,
    У меня такое чувство, что три штуки ОМ-110 проще в управлении, чем ОМ-310. Ну да я польстился на ограничение мощности (чтобы не бегать к автомату на улице), которое позволяет выключать нагрузки.
    В итоге у меня так:
    Реверсивный рубильник - неотключаемый кросс-модуль 3 фазы
    От него выход на ОМ-310, на ОПФ и на контактор №1. От контактора идут 4хполюсные УЗО (1й и 2й этаж), от них раскидано по автоматам, от него также идут двухполюсные УЗО на "мокрые" зоны (санузлы, розетки на улице, котельная)
    Второй контактор заведен на разрыв нагрузки ("функциональное реле" в ОМ-310).
    Неотключаемая группа (свет лестницы, котельной, тамбура, насосы) заводится через ИБП (в будущем, пока там перемычка.). Фаза выбирается черезе ОПФ, встроенных реле по току хватает. Для света котельной и лестницы заведено еще реле с нормально замкнутыми контактами, запитанное от группы отключаемой нагрузки. Логика, что при аварии загорается свет в нужных местах.
    DSC_0005.JPG
     
  4. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.560

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Если ОМ-310 работает только на ограничение мощности, то две неприоритетные нагрузки управляются легко и просто. В чем затруднение?
     
  5. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.516
    Благодарности:
    7.564

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.516
    Благодарности:
    7.564
    Адрес:
    Москва
    Сперва так и хотел, но потом отказался.
    ОМ-310 полуфабрикат, который не довели до ума.
    Наворотов по защите много, а самое главное ограничение мощности сделано криво.
    Мерить может все пофазно и ток и мощность, а реагировать на измеренное пофазно не умеет.
     
  6. Vadim1978
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    203

    Vadim1978

    Живу здесь

    Vadim1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Московская область
    Там есть флаг параметра перегрузки (rPn), но вряд ли он сильно поможет в Вашей ситуации:
    "0 – расчет порога пофазно (допустимая мощность по каждой фазе равна Pnn/3) 1 – расчет порога пофазно + 20% (суммарная мощность по всем фазам равна Pnn, но не более Pnn*1,2/3 по любой из фаз) 2- расчет порога суммарно (суммарная мощность по всем фазам равна Pnn) "
     
  7. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.516
    Благодарности:
    7.564

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.516
    Благодарности:
    7.564
    Адрес:
    Москва
    15 кВт и не киловатта больше.
    Нужно
    Отключать по перегрузке по L1 тены котла
    Отключать по перегрузке по L2 и L3 котел две фазы целиком.

    В версии настроек программы 19 нет такой возможности.

    Сейчас с реле 1 идет команда на котел на уменьшение мощности котла.
    Реле 2 отключает эл. плиту целиком.
    Включение чайника выбивает автомат по фазе.

    За что отвечает в настройках управления мощностью многозонный режим LE1 -LE4 ?
     

    Вложения:

    • OM-310 19v  экран управления параметры мощности2.jpg
  8. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.560

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Первое, что приходит на ум - еще немного повозиться с распределением нагрузок по фазам. Я так подозреваю, что на одной собраны нагрузки под генератор или УПС?..

    Конкретно тут можно поставить на L1 ОМ-110 (точнее, РМТ) с настройкой, скажем, 25А*1,2 с небольшой задержкой по времени. Чтобы автомат "гарантированно не расцепился".
    На это реле повесить контакты реле разгрузки. И все.
    А ОМ-310 следит за тремя фазами. Режим "по любой фазе Pmax+20%" и время раза в два больше, чем у РМТ. Pmax тоже соответствует уставке автомата.

    На выдохе первый неприоритет (опять забыл, которое это из реле) - контактор на две фазы. Следующий уровень с еще большей задержкой по времени отрубает контактор на L1.

    Схема слегка замысловатая, но работать будет вполне гибко.

    Про многозонный в мануале вообще ни слова. Впрочем, чтобы в нем что-то найти, прочитать три раза недостаточно... :mad: В сапорт напишите, а потом нам расскажете :hello:
     
  9. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.516
    Благодарности:
    7.564

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.516
    Благодарности:
    7.564
    Адрес:
    Москва
    Функции не задействованы в текущих версия ОМ-310
     
  10. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Читаю рекламную статью блога Новатэк, в которой схематично описан автоматический ввод резерва с использованием двух ОМ-310. В статье, как мне кажется, не явно предполагается, что автоматика АВР устанавливается уже после обоих ОМ-310.

    А разве нельзя при вводе резерва автоматически перестроить ограничения в одном ОМ-310, а АВР поставить до?

    Или в простейшем случае подключить АВР как "Дистанционный выключатель", что бы на резерве низкоприоритетные потребители просто отключались?

    P. S.
    "противопожарные" - ни разу не слэнг, этот термин ещё при Советской власти в 70-80-х использовали в куче литературы, так говорят.

    Собственно, и в ПЭУ, и в ГОСТ Р 51326.1-99, чётко написано, УЗО (ВДТ) - предназначены для защиты от пожаров (возгораний), а до 30 мА - для защиты от пожаров и, возможно, для защиты от поражения электрическим током. 30 мА почти обязательно для мест повышенной опасности (сырость, огонь, вода, медные трубы).

    Вот "мокрые" - да, типичный слабо распространённый слэнг (скажем, я когда его читаю, сначала думаю про УЗО на 10 мА).

    Что до USB dongle (USB свисток) - это, конечно, то же слэнг, но чрезвычайно широко распространенный, сам (!) IBM не брезгует, так мне кажется.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.09.18
  11. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.560

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Можно, конечно. Схемы АВР вообще очень разнообразны. У всех разные условия и задачи. Поэтому лично я не люблю, когда у генератора уже есть АВР: обычно проще подключить к АВР простой генератор со стартером, чем выковыривать эту неавтоматику, за которую заплачены лишние деньги.
     
    Последнее редактирование модератором: 24.10.18
  12. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.710
    Благодарности:
    765

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.710
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Господа, а кто использует ОМ-310 совместно с ПЭФ-319?
    Имею 15 квт и идея такова:
    1. Вешаю 1 тэн котла и цирк насос на пэф 319
    2. На Ом-310 вешаю 2 и 3 тэн и настраиваю на отключение в случае превышения потребления на фазах более 5.5 квт (автомат 25А).

    Будет ли такое работать? Вешать 2 указанных прибора независимо дпуг от друга или же пэф-319 к выходу ом-310?
     
  13. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.560

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Тут есть одна засада: при переключении ТЭНа №1 на "чужую" фазу ток нагрузки по этой фазе, соответственно, увеличится и ОМ, вероятно, начнет отключать неприоритетные нагрузки.
    Так что по-хорошему надо маленько размять мозги и придумать схему, которая будет переключать ТЭН №2 или №3 на "плохую" фазу или просто не давать ему включаться. Примерно понятно, как такое можно сделать, но лишних деталей прибавится.
    Заодно, раз уж появился ПЭФ, стоит использовать его и для поддержания питания на самом ОМе. У него мозги запитаны от одной из трех фаз, и если она пропадает, все вырубается нафиг...
     
  14. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.516
    Благодарности:
    7.564

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.516
    Благодарности:
    7.564
    Адрес:
    Москва
    Не могу понять почему в схеме ОМ-310 контакторы везде НО.
    Ведь при достижении порога срабатывания ОМ должен отключать ниприоритетные нагрузки.
    т. е. в нормальном состоянии они должны быть включены. -контакты Н. З.
     

    Вложения:

    • ОМ110 схема 2 нагрузки.jpg
    • ОМ-310 две группы два уровня мощности.JPG
  15. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.560

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Я вам открою страшную тайну: там все контакты переключающие :close: :aga: