1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вентиляция в парилке

Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Andy01, 14.04.15.

  1. kyrtan
    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    kyrtan

    Участник

    kyrtan

    Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Я пирог описал сверху вниз, где он косячный?, сверху у меня нет ветрозащиты, там пока только мегавентилируемый чердак
     
  2. kyrtan
    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    kyrtan

    Участник

    kyrtan

    Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Касательно дорожек, не согласен, у меня лаги 200, а утеплитель 150, когда сверху постелю после ветрозащиты доску, останутся каналы по 50мм, тип кровли самораспорный, и каналы проходят четко от одной стороны бани на другую, ветер там нормально гуляет, а у самого чердака, подшив из перфо металла, два фронтона с арбалита не оштукатуренного и плюс, на двухскатной крыше, во всю длинну на коньке стоит аэратор. Там яб сказал сквозняк, аж дует.
     
  3. ZYBY
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    14.567
    Благодарности:
    14.155

    ZYBY

    МАБИ

    ZYBY

    МАБИ

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    14.567
    Благодарности:
    14.155
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Зимой все эти аэраторы закроет снег и ничего дуть не будет. И капец вентилированию. Начнет мокнуть утеплитель.
    Пирог миллион раз описывал.
    1. Потолочные балки, на них снизу крепим пароизоляцию, в парилке это фольга на крафт бумаге. С образованием парового замка на венце если сруб или стыковка с пароизоляцией стен, если каркас.
    2. Снизу на чистовой потолок в ПАРНОЙ подшиваем доску необрезную, блокхаус, горбыль на выбор. Нужен массив.
    3. Далее, идем на чердак, укладываем утеплитель (в серней полосе России от 200 мм). Причем, потолочные балки идут с шагом 580 мм. При ширине рулона или плиты утеплителя в 600 мм, он встает с натягом между балками.
    4. Накрываем утеплитель ветрозащитой, любая пленка с буквой А.
    5. На чердаке никаких полов, только дорожки, чтобы делать ревизию.
    По чердаку гуляет ветер. За счет щелей на стыке стен и покрытия кровли, а также на фронтонах.

    Фото 0666.JPG Фото 0903.JPG Фото 0679.JPG