1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Повышенное напряжение по одной из фаз

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем NokoN, 15.04.15.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.350
    Благодарности:
    23.878

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.350
    Благодарности:
    23.878
    Проверьте это соединение. Возможно, что оно ослабло или окислилось.

    При плохом контакте ноля перенапряжение одновременно на всех фазах не бывает.

    Смотря какое напряжение по фазам в нормальном режиме. Если было везде 245 В, то при перекосе отнимите от двух фаз по 15 и добавьте их третьей фазе. Получится 230-230-275. Грубо, но наглядно.
     
  2. NokoN
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3

    NokoN

    Участник

    NokoN

    Участник

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    В нормальном состоянии перекос конечно есть. Если грубо по памяти то примерно 214- 224 - 232.
    245 не по одной фазе в нормальном режиме не бывало. Две первые фазы у меня, третью отдал соседу. Повторюсь, весной- летом- осенью в не отопительный период третью фазу не использую, если только иногда включаю котел в сауне. Причем использую ее без стабилизатора. Много лет прожил без приключений. Через стабилизатор стал ее использовать иногда зимой для запитки трехфазных котлов и то не каждый год. Такое перенапряжение впервые заметил в этом году пару месяцев назад. Грохот включения- отключения пускателя достал, как бы в самый ненужный момент не сломался. Да и вообще не люблю когда оборудование работаете нештатном режиме. Непорядок.
    Контакт на соединении PEN в КТП проверю еще раз, проведу ревизию всей КТП. Ничего другого не остается.
     
  3. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    436

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Москва
    Про нейтраль с корпусом понятно, что внешний осмотр без разборки корпуса показал болт с двумя отводящими проводниками РЕN. Далее, Вы можете без опасности для своей жизни проверить по факту, какую фазу отдали соседу? Проверить нули, как рекомендовали форумчане? Замерить напряжения по фазам на трансформаторе на холостом ходу, под нагрузкой? К сожалению, нельзя решить Вашу задачу на том основании, что двадцать лет назад электромонтажников порекомендовал грамотный специалист.

    Если Вы пишите, что отключили соседа и у Вас в его фазе, например С, упало напряжение, то это как раз характерно, если бы сосед питался совсем от другой фазы. Это надо проверить по факту, а не по памяти.
     
  4. NokoN
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3

    NokoN

    Участник

    NokoN

    Участник

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Если у вас от КТП отходят условно фазы по красному, белому и синему кабелю и сосед подключен к красному кабелю, а вы оставили себе две фазы по белому и синему, то как можно перепутать?
     
  5. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    436

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Москва
    Не понял, а откуда тогда взялась у Вас фаза, на которой перенапряжения?
     
  6. NokoN
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3

    NokoN

    Участник

    NokoN

    Участник

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Это и я не понял. Поэтому и написал на форум.
     
  7. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    436

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Москва
    Из текста следует, что на Ваш участок пришло всего две фазы (белая и синяя). Еще Ваш текст: "Не задействованная у меня фаза отдана соседу. В последнее время по этой фазе часто происходит перенапряжение. Стабилизатор в моем доме отключается, так как на его входе напряжение превышает 250 в". Вопрос: в какой по цвету фазе стоит этот стабилизатор?
     
  8. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Кемерово
    Если бы ТС выложил схему, было бы проще что-то подсказать;)
     
  9. NokoN
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3

    NokoN

    Участник

    NokoN

    Участник

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Повторюсь. У меня есть своя КТП. Соседу разрешил использовать одну фазу, так как мне достаточно оставшихся двух. В то же время использую все три фазы для подключения трехфазных котлов в доме. По всем трем фазам в доме стоят стабилизаторы. По фазе соседа уже пару месяцев регулярно идет перенапряжение когда он дома, особенно вечером-утром.
     
  10. NokoN
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3

    NokoN

    Участник

    NokoN

    Участник

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Схема как схема. Классика. Почти двадцать лет все работало как часы, сейчас проблемы. Немогу понять почему у соседа не отключается стабилизатор (если он у него в действительности есть) когда у меня по его фазе отключается. Из за чего перенапряжение? Неконтакт на КТП в месте соединения кабеля РЕN ? Перегрузка у соседа? Сосед использует схему "экономии" электроэнергии ? Незнаю.
     
  11. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Кемерово
    три страницы пустого жова и совершенно никакой конкретики от вас:(... ни фотографий, ни схем
    и действительно... только сочувствие выразить остаётся:(...
     
  12. NokoN
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3

    NokoN

    Участник

    NokoN

    Участник

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    В схемах разбираюсь не хуже вас, они без сбоя работали многие годы. Причем здесь мои схемы? Ничего нового для меня, чего бы я не знал вы в них не найдете. Как инженер- электрик у меня есть конкрентные вопросы к профессионалам, на которые у меня нет ответа. Если для Вас "пустого жова" недостаточно, извините. За сочувствие спасибо.
     
  13. Hellamps
    Регистрация:
    14.07.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    75

    Hellamps

    Живу здесь

    Hellamps

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.13
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У соседа может не отключаться, потому что до него линия длинней и работает как "буфер", т. е. напряжение на его стабе поменьше чуть-чуть
     
  14. NokoN
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3

    NokoN

    Участник

    NokoN

    Участник

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за версию. Хотя КТП стоит на моем участке, до дома метров 30, до соседа если длиннее то не более 5-10 метров. Возможно это в самом деле влияет на отключение стабилизатора. Неужели этот перепад составляет 20 в? Остается вопрос, почему все таки возникает это перенапряжение.
     
  15. Lekcei48
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    1.024

    Lekcei48

    Живу здесь

    Lekcei48

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    Москва
    Вы к соседу вечерком загляните и посмотрите, что у него и как, заодно узнаете, есть ли у него стабилизатор.