1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Повышенное напряжение по одной из фаз

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем NokoN, 15.04.15.

  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Про мощности ни слова не написано.
    Судя по токам, нагрузка мизерная. Про какое большое количество и желания речь?
    Ой, вряд-ли. Там автомат С25 трёхполюсной должен быть на входе.
    Абсолютно нечего добавить. И жаловаться некому, не имея договора энергоснабжения.
    Какое, к чёрту, снижение? Согласно измерениям, у Вас потребляемая мощность нынче 20 кВт на весь колхоз! Наоборот, грузить первые две фазы!
    Ну, попробовать, конечно можно, но думаю, не поможет.
    Беда колхозов состоит в ленивом электрике, который присобачивает всех абонентов к нижней фазе голой ВЛ.
    И опять же, в тему.
    Процентов на 30. И опять же, озвучьте мощность вашего трансформатора. Они бывают в СНТ от 25 до 630 кВа. Также количество присоединений, вид, сечение и длину линии.
    По-партизански, раз есть доступ к подстанции, перекинуть несколько потребителей с третьей фазы на первые две.
    Непохоже на отвал нуля.
     
  2. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.513

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.513
    Адрес:
    Тюмень
    Добрый день!
    А такую ситуацию можно считать нормальной?
    1. IMG_20200621_163917.jpg Видно, что сработало правое реле по превышению напряжения, установлено на 250 В.
    2. Через час IMG_20200621_191443.jpg IMG_20200621_191456.jpg
    И такая дребедень целый день. Но чаще всего на "правой" фазе напряжение прилично выше, доходило и до 270 В.
    Ноль везде протянут. Показания этих релюшек подтверждаются с небольшими отклонениями измерением другими тестерами, среди которых и Ц4315. То есть относительно правдоподобны.
    Условия обычные. 0,4 кВт, 3 ф, линия новая СИП 4х16 до ЩУ, далее броня 4х16. Пока ничего не подключено, кроме строительной бытовухи.
    Заземление сделано и подведено, только не подключено. Но оно, как я понимаю, не решит проблему.
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ситуёвина на первом фото не вполне нормальная, но вполне объяснимая. Но сначала проверим предположение - я думаю, что по опорам идут 4 провода голым алюминием.
     
  4. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.513

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.513
    Адрес:
    Тюмень
     
  5. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.513

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.513
    Адрес:
    Тюмень
    Вот сегодняшние "достижения" IMG_20200628_125707.jpg
    Скорее всего, придётся к сбытовикам обращаться. Возможно, этот трансформатор как-то регулируется.
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    От самой подстанции?
    16 квадратов?
    Такое бывает только с СТП или МТП киловатт до 63, на 1..10 домиков.
     
  7. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.513

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.513
    Адрес:
    Тюмень
    От подстанции тоже идёт СИП, но визуально более толстый. Как его померить-то? На столб я не полезу. Сегодня сфотографирую и ТП эту, и моё ответвление от магистрального провода.
    Выглядит всё по-серьёзному, делалось лет 7-8 назад.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.311
    Благодарности:
    26.334

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.311
    Благодарности:
    26.334
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В среднем норма (206+232+259)/3 = 232 характерна для начальной стадии отгорания нуля.
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Отгорающий нулевой наконечник в ТП, или подыхающий прокалывающий зажим.
     
  10. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.513

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.513
    Адрес:
    Тюмень
    Понял, спасибо. Завтра сначала у себя в ЩУ ещё раз всё проверю и протяну. Если не поможет, буду сбытовикам заявку писать, чтоб свою ТП проверяли.
    По результатам напишу, если не забуду.
     
  11. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.513

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.929
    Благодарности:
    83.513
    Адрес:
    Тюмень
    Заявку оставлял на сайте электриков. Приезжали, залезли в свою ТП и отключили всю линию на целый день. Матерились на монтажников и на весь белый свет.
    Теперь вот так стало IMG_20200710_145121.jpg
    Цифры скачут в небольших пределах, но за границы не выходят. Ничего не отключается.
    Всем спасибо за помощь!
     
  12. lazyshrimp
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    796
    Благодарности:
    355

    lazyshrimp

    Живу здесь

    lazyshrimp

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    796
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Москва
    Доброго всем дня.
    Вчера подключили 3 фазы к дому, и у меня нарисовалась проблема, как и описанные выше.
    Высокое напряжение на одной из фаз при нормальных на двух других.
    IMG_20201227_222030.jpg
    По словам электрика, такое происходит из-за неравномерного распределения потребителей по фазам и неправильно подключенной нагрузки у потребителей (скажем, у человека котел на 9кВт висит на одной фазе, хотя можно сделать 3ф и повесить правильно).
    Сейчас идет процесс замены счетчиков и подключение трех фаз тем, кому требуется, электрик надеется, что ситуация исправится.
    Стоит ли обратить его внимание на какие-то возможные проблемы, или ждать, пока всех попереключают?

    Коротко о сетях. СНТ, ВЛ люминием, по опорам 5 проводов (3ф + ноль + освещение), питаемся от другого СНТ, так что сети не находятся в прямом управлении у какого-нибудь серпуховэнерго (или кто в тех краях). От ВЛ ко мне отвод СИП 4х16, через выключатель нагрузки (рубильник) и счетчик на столбе (высоко - для удаленного опроса и управления), у меня на фасаде переход проколами на ввгнг-ls 5х10, земля пока не подключена.
     
  13. lazyshrimp
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    796
    Благодарности:
    355

    lazyshrimp

    Живу здесь

    lazyshrimp

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    796
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Москва
    УПД. Поговорил с председателем, действительно - беда с разбалансировкой в СНТ.
    На одних улицах какая-то из фаз проседает, у нас наоборот - повышенное напряжение.
    Теперь вот думаю, что с этой фазой делать.
    На нее сейчас заведены розетки из гостиной и кабинета - не лучшее решение, компьютеры и прочие ТВ, скорее всего, выдержат 260В, но как-то проверять не хочется. А, и еще половинка варочной панели (по счастливой случайности - управление висит на другой фазе)
    Планирую перекинуть на эту фазу конвектора, водогрей (им, без схем управления, будет пофиг) и скважинное оборудование (конкретно - греющий кабель и насос Беламос). Как последний относится к высокой напруге? В крайнем случае, поставлю на него одного стабилизатор небольшой...
     
  14. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.079
    Благодарности:
    1.585

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.079
    Благодарности:
    1.585
    Адрес:
    Апрелевка
    Если на дачной ВЛ одна фаза оборвалась, что будет с напряжением на остальных фазах?
     
  15. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Кемерово
    Если дачники не начнут тут же переключаться на исправные фазы, то напряжения останутся в своих значениях. При условии, что лэп технически исправна. Это речь идет об обрыве фазы, при обрыве нуля картина будет совершенно другой.
     
    Последнее редактирование: 13.02.21