Ferolli FER 24_проблема при включении горячей воды

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Vel_Satis, 16.04.15.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    А что тут непонятного, когда тебе какая-нибудь хренотень
    выносит мозг то, что хочешь введёшь и даже куда не хочешь, но всё равно введёшь!:aga:
    А если не имеешь, то купишь и всё равно введёшь. А список "Кому", наверняка за
    стал объёмным. И сервисники, уж точно, не в конце этого списка. :)]
    Но нервы у пользователя просто железные, а терпение адское.
    Это же надо терпеть такую работу котла
    .:super:
    Да, это точно, что наш народ победить нельзя, но и жить хорошо мы никогда не будем! :pioner:
     
    Последнее редактирование: 17.04.15
  2. Pulan
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6

    Pulan

    Участник

    Pulan

    Участник

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Армавир
    У меня С горячей водой тоже глюки с новья, только котёл Ferroli DOMIproject C 24 Только он после включения ГВС через несколько секунд выключается, мигает Зелёный и жёлтый сразу, потом опять пускается набирает обороты горит непрерывно зелёный, потом выключается, потом опять включается, такое впечатление что не может найти свой режим, Это не нормально? На третий раз может работать уже нормально и долго. До тех пор пока кто нибудь не откроет кран, на кухне, любое изменение давления и опять всё сначала, пока восстановится. Грешу на датчик стоящий на выходе, хотя мало вероятно. Щаз последнее время ещё хуже стало, чаще выключается и включается, грешу на забитось радиатора, С 2008года не чистил теплообменник (только обслуживал) стоит большой полифосфатный фильтр на входе хотя течёт на выходе нормально.
     
    Последнее редактирование: 04.05.15
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Рисунок1.png
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Отключи режим COMFORT

    Рисунок1.png
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ну и последнее. Теплообменник забит. Он битермический. Я говорю о канале ГВС.
     
  6. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Pulan,
    Для корректного приготовления бытовой воды надо бы изменить программный параметр А7 с 0 на 1, включить режим ECO (желтый светодиод должен светиться всегда) и отрегулировать аппарат.
    Если сам не умеешь - пригласи сервис...
     
  7. Pulan
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6

    Pulan

    Участник

    Pulan

    Участник

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Армавир
    Нет не забит вода, вода отлично проходит! Сегодня пригласил газовика вместе колдовали. Уменьшили мощность розжига, померил давление в сети до клапана 24мбар вместо 20мбар по паспорту уменьшил по манометру после клапана давление на выходе горелки. Щаз в роди бы не пыхает и работает на обор ГВС по лучше, короче на испытаниях. датчики проверяли в норме, просто при включении ГВС кочегарила как башенная, отсюда я так думаю все болячки с выключениями и включениями многократными. Я по наблюдаю несколько дней отпишусь.
    У меня он и так стоит по умолчанию. Дело не в нём, а в том что я так думаю быстро разогревала и срабатывали датчики по программе вычисления быстрого набора температуры.
    жёлтый индикатор (ЕСО) у меня всегда с новья включен я его и не выключал.
     
    Последнее редактирование: 05.05.15
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда так. Мощность розжига, есть такой параметр. Если очень большое давление на максимуме, а в режиме ГВС оно именно такое или слишком большая мощность розжига, то газ как из форсунки жахнет, как окажется выше искры и датчика пламени. И или вообще розжига не происходит или происходит, но датчик пламени этого не видит. Пламя выше его. Бывает достаточно просто настроить котёл по рекомендованному давлению газа, а бывает и мощность розжига уменьшить надо. Это мощность выставляется в процентах от максимального давления газа. По умолчанию и 60% бывает и 50.
    Когда клапан закрыт то перед ним статическое давление и оно выше динамического, когда он открыт. Клапан открылся (а на входе перед клапаном уже ужас, 24 мбара) и это давление, ещё можно сказать по величине равное статическому или чуть меньше, как жахнет в клапан, а у того тоже хренотень максимум выше нормы, (т.к. регулировку никто не делал при данном входном давлении, которое выше номинального входного), а дальше уже это давление, как жахнет на горелку (а это не 12 мбар, а точно больше), ну а потом оно стабилизируется становясь статическим, уменьшается и только после этого происходит розжиг. Вот котёл от момента первичного открытия до стабилизации давления и трясёт в Паркинсоне.
     
  9. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    По умолчанию с завода параметр А7 всегда выставлен = 0, извините...
    Поэтому он и готовит бытовую воду контрастно.
     
  10. Pulan
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6

    Pulan

    Участник

    Pulan

    Участник

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Армавир
    Ставил "0" и ставил "1" особо разницы не заметил. Мощность розжига поставил на минимум.
     
  11. Pulan
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6

    Pulan

    Участник

    Pulan

    Участник

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Армавир
    А никто не сталкивался с такой проблемой, при включении горячей воды котёл не включается, нужно ручку ГВС чуть выше покрутить и котёл запускается, проходит несколько дней, опять не включается горячая вода, нужно опять поворачивать немного ручку ГВС по часовой. Чё за фигня не пойму, плата глючит или датчик какой? Такое впечатление что гистерезис плавает на резисторе.
     
  12. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Я бы начал с проверки датчиков температуры и регулятора.