1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Выпирает сваи трубные

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем r739sh, 19.04.15.

  1. Appolo10
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    472

    Appolo10

    Живу здесь

    Appolo10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    472
    Если действительно 3 метра, то вы однозначно подошву под трубами сделали гораздо ниже глубины промерзания, следовательно пучение подошвы тут не причем.
    Есть предположение, что "для большей надежности" бетон был залит вокруг труб у поверхности земли, причем на расстояние до 1 метра, образуя своеобразную "юбку", которую присыпали грунтом. Если это так, то её и пучит. Тогда надо будет отбить бетон "юбки"...
     
  2. r739sh
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    r739sh

    Участник

    r739sh

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Нет, бетон (юбку) не заливали. Просто труба наполненая бетоном . 2014-06-28 17-30-17.JPG
     
    Последнее редактирование: 20.04.15
  3. r739sh
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    r739sh

    Участник

    r739sh

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Я так и не понял, что можно сделать. У меня самого несколько вариантов. 1) Соединить все трубы по периметру с помощью сварки двутавровыми балками (предварительно обрезов трубы по уровню)
    2) Сделать опалубку и соединив арматурой сваи, залить ленточный фундамент.
    3) Сделать ни чего нельзя, делать новый фундамент в другом месте, а дом разбирать. :no:
    Поэтому и советуюсь со специалистами в этой области, если есть на этом сайте:)
     
  4. Appolo10
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    472

    Appolo10

    Живу здесь

    Appolo10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    472
    Может ещё дополнительно фотографии сделаете?
     
  5. r739sh
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    r739sh

    Участник

    r739sh

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    2014-06-28 17-30-04.JPG 2014-06-28 17-29-47.JPG
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577
    Адрес:
    Москва
  7. Appolo10
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    472

    Appolo10

    Живу здесь

    Appolo10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    472
    Нужны другие фото, а не вид кучи мусора...
    И отгребите траву...а потом фотографируйте... + фото труб внутри (конечно без мусора)
    От чего белый цвет на трубах?
    Диаметр труб?
    Отверстия под трубы копали в ручную или бурильной установкой на базе авто? или иным способом?
    На много-ли диаметр отверстий был больше диаметра труб?
    Чем засыпали межтрубное пространство ? (песком или добытым грунтом). Уплотнение?
    Общая высота подъема труб за сезон и всего?
     
  8. r739sh
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    r739sh

    Участник

    r739sh

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    @Appolo10, @Appolo10, @Appolo10,
    Это фото с прошлого лета. И там не мусор) а бревна с досками сложены под домом:)] Белый цвет- это от бетона. Бурили вручную ручным буром, по мере глубины наращивали его. Меж трубное пространство заливал бетоном и природными камнями. Диаметр труб 250 мм, диаметр бура 320 был.
    Специально не считал, т. к. долго на ней никто не был. Отец говорит ещё что сверху был насыпной грунт где то на 0,5-1метра. Обрезал трубы со стороны веранды 30 см лет десять назад
    Вот зимой ещё ездил фоткал: 2015-01-28 12-51-26.JPG 2015-01-28 12-50-24.JPG
     
    Последнее редактирование: 20.04.15
  9. Appolo10
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    472

    Appolo10

    Живу здесь

    Appolo10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    472
    @r739sh,
    Теперь я на 100% уверен, что у Вас "юбка".
    Если белый цвет на трубе - это бетон, значит часть бетона (возможно и случайно) при заливке, попала в отверстие между трубой и грунтом и образовало "юбку". Пары лопат бетона оказалось достаточно... Причем, возможно что разлитый бетон схватился не только с трубой но и с инородным предметом находившимся в насыпном грунте (к примеру камень или кирпич).
    В данном случае Вам помогут: лом, лопата, перфоратор. Разбейте или удалите "юбку" (ищите её на глубине в 50-70см) и подъема труб больше не будет...
    Потом надо поднять угол дома домкратом и срезать излишки трубы. Цена вопроса - копейки...
     
  10. r739sh
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    r739sh

    Участник

    r739sh

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    А как трубы выпрямить которые наклонились случайно не знаете?
     
  11. Appolo10
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    472

    Appolo10

    Живу здесь

    Appolo10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    472
    Их уже не выровнять.
     
  12. r739sh
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    r739sh

    Участник

    r739sh

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Попробую отбить юбки и выравнить дом. Скорей всего придется новый фундамент делать в другом месте:flag:
     
  13. Серега088
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    201

    Серега088

    Живу здесь

    Серега088

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Казань
    Да уж! видимо еще и веса домика не хватает, что бы трубы не выпирало. может попробовать раскопать столбы и обернуть рубероидом, что бы как бы скользящая гильза получилась!
     
  14. Appolo10
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    472

    Appolo10

    Живу здесь

    Appolo10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    472
    Если вы о переносе дома, то перенос дома очень сложная операция для рабочих, и в данном случае безсмысленная, т. к. то что потом останется от домика будет называться разваливающимся сараем...
    Если о создании нового фундамента, то он получится достаточно сложным: т. к. малозаглубленный уже однозначно не подойдет, а свайный придется делать снаружи периметра стен, делать мощный стальной каркас и на него садить дом.
    Вижу 3 простых варианта решения проблемы:
    1) Находите и отбиваете "юбки", срезаете лишнее у свай и возвращаете дом в проектное положение.
    2) Если после вышеуказанных работ дом "ползет" в сторону из-за завала труб, то ставите распорки из швеллеров, уголков и косынок между трубами (создаёте стальной каркас) + стальные подкладки.
    3) Не ищите "юбки", а просто срезаете с труб больше, чем надо, и делаете "скользящие" опоры и 2-3 раза в год выравниваете дом.
     
  15. Винчензо
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    106

    Винчензо

    Живу здесь

    Винчензо

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У Вас не одно только морозное пучение. Дом, судя по фото а-симметричный, следовательно нагрузка приходит на сваи разная, несущая способность свай недостаточная, с одной стороны перегруз. Вкупе с пучением получается сильный крен.
    Кстати, на сваях необязательно должна быть "юбка" из бетона, глина с металлом и так настолько смерзается, что только за счёт пучения по боковой поверхности сваи может выдавить.
    Мой вывод: возиться с этими сваями - пустая трата сил и времени.
    Разбирать полы, делать винтовые сваи (читал, что бояться. Боится, кто не делает изысканий и делает по наитию), подводить раму из металлопрофиля и пересаживать на раму.
    Второй вариант: разбирать пол, делать песч. подушку, 100..150 мм, и ж. б. плиту 150..200 мм, можно вверх дать рёбра под стенами. Хотите дешевле, делайте без пеноплэкса - если нет коммуникаций пусть себе плавает как хочет. Можно дренаж сделать, если есть куда. В конце концов - не такой у Вас "коттедж", чтоб в землю сотни тысяч закапывать. А будете новый делать, сразу к специалистам обращайтесь.