F Давайте подытожим ...

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Неправильно. Заземление получается тоже последовательно? В одной розетке отсоединится и получится все тридцать две розетки незаземленных. Достаточно одного прибора с утечкой на корпус...
    Заземление можно делать только звездой. Шлейфом делать нельзя.

    Раз уж пошел офтопик - освещение у меня тоже светодиодное, низковольтное. Взял светильники для армстронг на 36 ватт. там 4 последовательно соединенных линейки светодиодов. Подается 120 вольт от драйвера. Линейки соединил паралельно, подал 30 вольт 1,2 ампера от нового драйвера (купил на распродаже по 300 руб). Получил пожаробезопасное низковольтное освещение. Каждый драйвер на своем автомате - 1 ампер.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    И УЗО еще, и заземление качественное.
     
  3. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.141

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Иваново
    @Etanol, свет можно на wago. Розетки крайне не советую, поверьте главному энергетику стройки и человеку, у которого wago расплавилась а коробке.
    По поводу что не так с wago: разберите одну и оцените площадь контакта прижимного язычка с проводом. Ну либо автомат на розетки 10А ставьте, а лучше 6А.
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Где ты нашел в квартире=доме, приборы, требующие заземления? Утюг? Компьютер? Зарядник сотового?

    Дом делал просто - поставил крестики в каждой комнате, по периметру через 2 метра. Пиндосы делают через 1.8 метра. Затем убрал те, которые показались "лишними".
    И не парю себе мозг. ТЭН, плита, духовой шкаф, и стиралка - своими проводами, вернее кабелем.
    Не видел ни одного домашнего прибора, допускающего попадание электротока на корпус. Для чего, собственно, и служит заземление.
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Именно, 6 ампер самое-то. Учитывайте, что автомат сработает не на токе 6 ампер, а побольше на ~25%
    Ваго бытовые можно использовать только с небольшими токами.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Компьютеру стационарному нужно обязательно заземление.
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    И, какой, извиняюсь ТОК, пойдет по тому корпусу на землю - если из блока питания выходит 12В?
    О какой "звезде" для заземления, идет речь?
    Перебор это.
     
  8. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.392
    Благодарности:
    3.391

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.392
    Благодарности:
    3.391
    Адрес:
    Новочеркасск
    Лёха не тупи! :) Там половинка от входящего, т. е. 110В! На любой технике! И у меня пока все не заземлил кусало аж ляжки обсыкал!
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Выкини компьютер, я бы блок питания поменял.
    Заземление звездой, имеет место быть для силовых цепей. Такими темпами, как предлагается выше - от каждой розетки нужно тянуть в одну точку или, лучше, заземлить каждую.
    Извиняюсь, бред.
     
  10. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.392
    Благодарности:
    3.391

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.392
    Благодарности:
    3.391
    Адрес:
    Новочеркасск
    Лёха, гонишь! Ты что везде БП повыкидываешь? И в ПММ и в стиралка и микроволновке? Если у тебя 0,4 кВ заведено, и на подстанции ноль отгорит? У нас каждый год такой клиент есть! Горит все, и холодильник и мошинки, и компьютеры и котлы! И никто не поможет ни прокуратура ни менты нихто! Я тебе завидую, у тебя просто сказанная страна! :) Написал и все исправили.
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если в РОЗЕТКЕ, отвалится 0, там будет 220В. То бишь фаза.
    Речь идет об розетках в комнатах. У меня их около 50.
    Разведены 3 проводами 3*2.5. Сейчас бы использовал только кабель пвс - приобрел обжимку для многожильного кабеля - не нарадуюсь.
    В современной розетке, том же бюджетном шнайдере - зажимается два конца одновременно. Аккурат собрать гирлянду из розеток.
    А вот езернет и кабельное - то только звездой, у меня ушло с километр.
    Когда жил в квартире, при ремонте, заложил лишь по одному 4*2. В результате, пришлось переделывать сетку на 100 мбит...чтобы включить айпитв.
    Поэтому в доме - сразу по два 4*2 на каждую стену и под кабельное - тоже по два.

    Ну а розетки - не припомню, чтобы супруга тремя утюгами сразу пользовалась. И автоматы никто не отменял.
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Кабель ПВС нельзя использовать для скрытой проводки.

    А если на подстанции отгорит ноль - в твоей розетке может быть и 380 и даже выше.
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Как бы, розетка 220 и есть силовая цепь
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Купи еще зачистку хорошую)
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Честно - плевать. Другое дело, КАЧЕСТВЕННЫЙ кабель...тяжелый...медный...
    Давече пришлось помочь человеку подключить электроплиту...в одном из танхаусов...
    Ну там два с половиной - у меня полтора квадрата толще.
    Нынче, иду в ЭТМ, и покупаю кабель всего ДВУХ производителей. Остальное - авно, хоть и ГОСТ на нем.
     
Статус темы: