    А это точно, насчет в разы? Может быть вы на низкое давление смотрели?
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Делал на 5/8. Едва 0 кипения получил.
    Я понимаю, халявный компрессор. У самого зр72 без дела стоит.
    Не совсем без дела - наглядное пособие для страждущих.
    Попрыгаете с трубами, напрыгаетесь и забросите.
    Либо с промежуточным ПТО.

    15 квт на переливе, сделать хорошо с разумным расходом воды=потреблением насоса в скважине, сделать сложно.
    Мои инверторы, и те напрягаются - очень сложно согласовать проток, кипение в плюсе и потери давления.
     
  3. lexun
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11

    lexun

    Участник

    lexun

    Участник

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Киров
    Зачем проток согласовывать, будет у меня без инвертора, имеется ТА на 800л, проток китайскими вихревыми 400-600вт будет 2.1-2.8 м3, по расчетам вроде даже 2.1м3/ч мне хватит. Насчет потерь давления я пока ничего не понимаю. В теории я считал -4 градуса фреон до испарителя, после испарителя 0 - +1, нагнетание до 60, отбор 30 градусов...получается после трв будет -29? как посчитать температуру которая получится после трв?
    или сделать все-таки конденсатор из ппто, и я не понимаю что такое промежуточное ппто, для чего оно
     
  4. lexun
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11

    lexun

    Участник

    lexun

    Участник

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Киров
    Номер пластин: 120 пластин
    Размер: 195x85x380mm
    Площадь теплопередачи/пластина: 0,028 м2 (0,30 ft2)
    Толщина одной пластины: 0,25-0,35 мм
    Максимальный расход: 12 м3/ч
    Максимальное давление: 1,6 МПа (228 PSI)
    Холодильная мощность: 12 кВт (3516 BTU/час)

    получается 16 бар вроде как держат.
    правда непонятно как они считают Площадь теплопередачи/пластина=)
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В конденсатор - тольо ПТО.
    В испаритель, если ПТО, то ставится промежуточное ПТО, в которое идет вода из скважины.
    Между испарителем ПТО и промежуточным ПТО - циркулирует гликоль.
    Теперь при старте, вход фреона в испаритель не обмерзает. Испаритель прекрасно себя чувствует.
     
  6. lexun
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11

    lexun

    Участник

    lexun

    Участник

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Киров
    Спасибо Gaunt за советы. Мне просто надо определиться и потихоньку собирать остальные зап. части, с промежуточным пто и насосом городить не хочу. Значит Конденсатор ППТО, какой? высокий 500мм 30-40 пластин 20тр или маленький 120 пластин, 10тр ? На испаритель 15м пнд д50 + 3*5/8, или лучше пн 15м д32 + 5*3/8
    д32 более распространен и фитинги подешевле но упихается ли?=)
    из характеристик компрессора Диаметр патрубка всасывания: 7/8 дюйм -310мм2 сечение
    3*5/8 - общее сечение 573мм2
    5*3/8 - общее сечение 345мм2
    как эти данные использовать?=)
    что мне выбрать, всё равно покупать.
     
    Последнее редактирование: 25.12.20
  7. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941
    Адрес:
    Краснодарский край
    R22 - 18 очков при 40 градусах.
     
  8. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941
    Адрес:
    Краснодарский край
    А с чем хотите? Нарисуйте вашу схему - покритикуем. Вам хотя бы нужно определиться, как не заморозить испаритель, и второе - как не залить компрессор. Какая у вас температура воды в конце февраля, ну и какая будет температура конденсации?
     
  9. lexun
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11

    lexun

    Участник

    lexun

    Участник

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Киров
    Что это значит? у вас был плохой теплообменник на испарителе?
    я так понял что давление на низкой стороне будет у меня будет 18,30бар (на 50град), на низкой стороне тогда сколько будет?

    Нашел еще такие режимы работы у ZR61
    To = -1,1 °C
    Tk =48,9 °C
    11700Вт

    To= 4,4 °C
    Tk= 48,9 °C
    14400Вт

    Пусть кипение будет +5...просто ресивер перед компрессором, и вроде проблема решена, нет?
    Вопросов все больше=)
     
  10. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941
    Адрес:
    Краснодарский край
    При каком испарителе, какой температуре входящей воды и каком протоке? Именно с этих данных можно прикинуть сколько может получиться кипение
     
  11. lexun
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11

    lexun

    Участник

    lexun

    Участник

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Киров
    Дак вроде как у всех примерно температура в скважине 8-8,5 градусов, испаритель ПНД труба значит не заморозим сильно, защита будет выключать компрессор, при сильном изменении напряжении, при высокой температуре компрессора, реле протока на выход пнд и по температуре на выходе из пнд 1,5-2 градуса. Про залить компрессор я так понял надо подогреть фреон выше точки кипения, потом ресивер и в компрессор, но ведь если что подогреть можно в любое время после испарителя, рекуперативно рядом с трубкой после компрессора, мощность так не вырастет, но на нормальный режим работы выйдет .?
    Я так понимаю многие тут пытаются выйти на сор=6 =) и если не выходит то установка плохая=) мне бы если сор=3 сделать уже победа считай=) Я сейчас считаю по максимуму температуру, у меня теплые полы, 2й этаж будут батареи, потом буду просто подспускать давление и искать подходящий температурный режим, увеличивая СОР, ГВС конечно страдает
     
  12. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941
    Адрес:
    Краснодарский край
    :)] Вы наверное имели в виду ОЖ?

    Если все схемы примерно одинаковы и всё ясно, таки о чем вы спрашиваете? Делайте!
    Ну и температура скважинно воды в среднем конечно 8-8.5 Например, у меня в одном доме 5.5 а в другом 11;).
     
  13. lexun
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11

    lexun

    Участник

    lexun

    Участник

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Киров
    Я про одинаковые схемы не говорил. Мне надо определиться сейчас с телообменниками.
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это как?
    Делайте обычный коаксиал, но на меньшую мощность ...нормально получается на 4-6 квт.
    Дальше придется балансировать ветки как по фреону, так и по воде.
    Геморой тот ещё.
     
  15. lexun
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11

    lexun

    Участник

    lexun

    Участник

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Киров
    В ветке "Подсказки для самостоятельного изготовления..." есть фраза "компрессор своей производительностью не должен превышать возможности испарителя для выбранной температуры кипения." Тогда компрессор с трв загонит тн в такой режим работы, при котором замерзнет испаритель?
    у меня по паспорту компрессор поедает 4,5квт электричества, он всегда будет иметь такое потребление? (значит для сор=3 (4,5+0,35)*3=14,5квт-свои 4,5квт =9квт по испарителю?)
    (значит для сор=4 (4,5+0,35)*4=19,5квт-свои 4,5квт =15квт по испарителю?)
    если испаритель 6квт то сор будет:
    сор = 6+4,5=10,5квт тепла / (4,5+0,35) = 2,16, либо при этом можно сделать чтобы компрессор столько не потреблял?
     