F Давайте подытожим ...

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    И да, стёклышки планирую вынести из ресивера- по принципу сообщающихся сосудов включу.
    В эти праздники планирую начать и закончить.
     
  2. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Добрый день вскм участникам этого форума! я новенький и не лчень имею опыта...помогите мне, пожалуйста, в одном деле...этим сезоном я отапливаю впервые свой дом (55м2 потолки 2,20 м и утепление хорошее, есть стеклопакеты везьде. 2 спальни по одноиу радиатора аллюминий 20 секции и длиной 1,5 метров по одному в каждой спальни...кухня тоже один радиатор металл панельный тоже длиной 1,5 метров...и ванная с одним радиатором аллюминий длиной 0,75 метров 10 секций) ...тепловой насос новый с упаковки фирмы Dream английский моноблок на 5 квт тепловой мощности и с потреблением с розетки 1,1 квт. насос воздух- вода...в системе теплоносителя радиаторов 20 литров антифриза красный...общая длина радиаторов на 55 м2 -5 метров и 25 сантиметров...проблема такая- при понижении наружной температуры до минус 5 градусов насос не справляется с отоплением дома ...в доме +17 при -5 на улице...а так насос стабильно держит в доме + 20...+22 градусов...настройка с меню менялась методом проб и ошибок...тоесть не виновато настройка моноблока...внутри нет дополнительного тена хотя из меню можно помоему включить допнагреватель фреона только и то при настройке от внешней температуре, помогает отчасти но очень слабенько почти ничего...к следующему сезону хочу переделать насос с воздух- вода в грунт-вода...для этого есть септик на 5000 литров постоянно полный водой и сам септик полностью подземлю и имеет высоту 3 метра тоесть глубину ...педлагаю полметра грунта очистить временно с верхней крышки септика из бетонна и пробурить в крышке 15-20 отверсти 32-40 мм под металические тоубы длиной 6 метров каждая ...система труба в трубе коаксиал по 6 метров каждая и 20 труб итого 120 метров контура...предлагаю забить эти трубы через крышку септика эти 6 метровые, забить 3 метра в землю в самое дно септика чтоб было тепловой контакт с землей а остальные 3 метра, 6 метровой трубы, будет в контактк в водой из септика тот что имеет 5000 литров воды...соединяем паралельно эти трубы коаксиал вмпаралкль потом через линию из полипропилен и через теплообменник из теплового насоса собираем тепло земли...трубы в септике и теплообменник из теплового насоса идет контакт тоже через антифриз и водянной насос вместо вентилятора подключенного, тот который сейчас качает воздух через насос сейчас...меня интересует ...если менять воздушный коллектор на водянной- фреон теплообменник то что лучше из теплообменников пластинчатый или трубчатый как у насосов для отопления бассейнов? как заправить потом фреон в системе ? по таблице температуры среды и давления фреона (есть встроенный маннометр в моноблоке) !? не замерзнет септик ? ...планирую весной теплый пол полностью весь дом и бещ радиаторов...извините за пунктуацию...жду вашиз ответов...заранее всем большое спасибо...
     
  3. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Не может воздух-вода, потребляя 1,1 квт, выдавать 5 квт. 5 квт он выдаст, потребляя 2 квт. в септике только на ГВС тепла хватит. Какая температура теплоносителя в отоплении. Задумайтесь лучше о фанкойлах.
     
  4. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Температура теплоносителя в районе 40 градусов на обратке ...подача 44-48 гралусов. понял что септик замерзнет...тогда сколько труб на 32 мм и 6 метров длиной забить в землю ? и наикакое расстояние? земля плотная глина ...может посоветуйте какой контур земляной лучше с наименьшими затратами? для 5 квт тепла...
     
  5. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941
    Адрес:
    Краснодарский край
    Это очень много. Даже если производитель и допускает такой режим, то наверняка с оговорками, потому что законы физики не обманешь. Насчет потребления электроэнергии и теплопроизводительности - вы это замеряли или прочитали на корпусе? Для каких режимов работы указаны такие показатели? Для системы воздух-вода очень большое значение имеет температура наружного воздуха, но и температура в СО тоже влияет.

    Как-то сомнительно что вы сможете самостоятельно преределать теплообменник на ТН, судя по отсутствию теоретических знаний. Если работали по ремонту холодильной техники - тогда еще можно взяться, но теорию изучить обязательно.

    Вообще в вашем случае не очень понятно что там потребляет и выдает ТН. Надо замерить все режимы - Потребление, все температуры. Может быть ТН не выдает заложенную производителем мощность. Может быть заменить вентилятор, прочистить от пыли, или поменять циркуляционный насос... И судя по всему там намного меньше 5кВт на выходе.
    Если не хватает какого-нибудь кВт - попробовать улучшить СО, добавить фанкойлов или ТП, ваш ТН по любому работает на износ при таких температурах. Можно поставить электрокотел в параллель по воде и дотапливаться им - при таком потреблении это недорого будет.

    ПС Для такого маленького дома 5кВт это много. Если он действительно хорошо утеплен - скорее можно ожидать 2кВт
     
    Последнее редактирование: 31.12.20
  6. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Насос новый. с упаковке сам снимал...поменять вентилятор на более мощный? это даст прирост мощности ? циркуляционная помпа трехскоростная...какую скорость рекомендуете?
     
  7. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941
    Адрес:
    Краснодарский край
    @leostin, Слишком мало информации. Для начала укажите хотя бы регион и что за ТН у вас установлен.
     
  8. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Регион Молдова
     
  9. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Вот мой насос...
     

    Вложения:

    • SAVE_20201231_220411.jpg
  10. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Вот настройки...что он может
     

    Вложения:

    • SAVE_20201231_220647.jpg
  11. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Всем с прошедщим праздником! Итак имеем моноблок воздух-вода с параметрами, см фото выше...в принципе он меня устраивает до минус 5 градусов на улице а если нице температура то в доме холодно и приходится топить дополнительно печку...дом 55 метров жилых отапливаемых метров...общая длина радиаторов 5 метров 25 сантиметров...сейчас на улице около нуля градусов температура подачи теплоносителя в радиаторах 46-47 градусов на обратке +40 ...в доме +20 градусов...моноблок новый первый сезон отопления...есть варианты улучшения...1 вариант- добавить еще радиаторы в системе отопления тем самым снизить температуру теплоносителя при той-же температуре в доме...2 вариант- разнести вентилятор с радиатором отдельно от теплового насоса чтоб потом сам моноблок был в тепле в утепленном боксе а вентилятор с радиатором на улице (естесствено придется удлинить фреоновую магистраль от компресора до радиатора) ..потом поставить дополнительный тэн на 1 квт последовательно после теплового насоса в системе теплоносителя чтоб прибавило тепло ниже минус 5 градусов когда будет на улице...и еще переделать весь дом под теплый пол...вариант 3 - передклать под грунт- вода ...вместо радиатора поставить теплообменик фреон- вода как в теплонасосе для прогрева бассейнов и подключить грунтовый теплообменик через антифриз...и тоже теплый пол...вариант 4 - тоже самое что в варианте 3 но вместо теплообменика что хотел поменять и заварить в моноблоке, поставить допрадиатор впитык к радиатору в моноблоке и чтоб допрадиатор подогревал входящии наружный воздух теплом грунта циркулируещии между грунтовым геоконтуром и этим допрадивтором через опять антифриз...что скажете уважаемые гуру? какой вариант предпочтительней? или выкладывайте свой вариант...
     
  12. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    В варианте 3 - вместо радиатора снаружи что снимаем тепло с воздуха ставим теплообменник вода- фреон ..
     
  13. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.528
    Благодарности:
    93.495

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.528
    Благодарности:
    93.495
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Для вашего ТН есть специальный раздел: https://www.forumhouse.ru/forums/215/ В том разделе, есть специалист по воздушным тепловым насосам: @kmvtgn, который вполне может вам помочь с работой вашего ВТН. Вам бы, в том разделе, к нему обратиться, либо в личку к нему стучитесь.
     
  14. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    это больше похоже на нагреватель для бассейна. при плюс 7 на улице, в о отоплении 45 как то замного.
     
  15. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941
    Адрес:
    Краснодарский край
    @leostin, Я бы на вашем месте
    1. Добавил радиаторов или фанкойлов или есть такие теплораспределяющие пластины - из них можно сделать греющую стену или где-то локально теплый пол без стяжки. Циркуляционный насос на 3ю скорость. Этим вы лишь незначительно добавите мощности ТН, но он хотябы станет работать ближе к номинальному режиму и с меньшим потреблением электричества ...
    2. Врезать ТЭН. Это на самом деле за день можно сделать. У вас в мороз падает производительность ТН, а всего около 3кВт нужно. 2.5 даст ТН и 1кВт добавите ТЭН...
     
    Последнее редактирование: 02.01.21