F Давайте подытожим ...

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Трубка 5 мм, нашинская. 23 мм спокойно разворачивается.
    Но всё же, планирую перейти на 15 метровые зонды, 5/16 туда и разворот (5мм), пайка, переход на 1/4 (6мм). Это по газу, оптимально на 400вт.
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ничего она не решает.
    ДХ лучше, гликоль понятней, вот и всё.
    ДХ хуже, если грунт сухой.
    Если длина или высота запредельные - плохо для газовых потерь.
    Гликоль - верти последовательно-параллельно как хочешь...
    С ДХ, этот номер не пройдёт - с одной стороны, ограничение скорость и масло, с другой объем и опять масло.
    Как-то не вставляет необходимость заправки ведрами.
     
  3. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Гликоль работает, думаю примерно так же, пасив у нас не проканает, уже озвучивал, мой выбор дх по причичине цены установки, и меньше запчастей, финансоаые выкладки здесь выкладывать не буду у нас другая реальность, а из местных никто этого делать не захотел, прямое сравнение, поэтому чтобы ни было сказанно это пустое топтание по клаве
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Надо коаксиал мутить или на нормальный диаметр бурения переходить.
     
  5. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    Это понимание придет потом... Зато: " О сколько нам, открытий чудных, готовит просвещения дух!" :);):);)
    Как там у военных: " Попа в мыле, рожа в грязи!
    - Вы откуда?
    - Мы из связи!":|::aga::)]:hello::victory::pioner::hndshk::cool:
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если б как в армии, была пенсия - вперлись мне эти ТН.
    Реальность сурова - матери за 28м2 жилой, пусть 50м2 двушку, приперли 5700 квартплаты без газа и капремонта.
    Где деньги взять, в квитанции не написано.
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    А дом бы ты на что построил?
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Дом построил на квартиру и новый Логан. Тогда о ТН и не знал вовсе.
    Чем только не занимался, и мыло варил, и преподавал...Суперприбыли, с ТН, пойдут...если свет как в Москве и Молдавии сделают.
    А так, дрова вне конкуренции...
    ТЭНы тоже не разорительны.
    2.33 это не ваши 4.66.
    Ценник особо не задерешь. 24МРОТ в год, второй год уже так. Больше не получается.
     
  9. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Вам как конечному пользователю ТН необходимо понимать, кондиционер (ВТН) зимой все что ниже 0 не греет, это демисезонное отопление (осень-весна)...Работать то он жужжит, но СОР его стремиться к 1.
    ГТН-ам все равно какая наружная температура. Худшие модели показывают СОР3, лучшие 5 и ВЫШЕ.
    Старт-стопные ТН ЭТО ПРОШЛЫЙ ВЕК. Использовать только ИНВЕРТОРНЫЕ ТН.
    Выше перечисленное актуально для СО водяные теплые полы.
     
  10. Тэррия
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974

    Тэррия

    Живу здесь

    Тэррия

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Москва
    ВТН я рассматриваю только как обогрев в межсезонье, холодным летом и подогрев бассейна.
    Мы уже с мужем все решили. Будет геотермалка, склоняемся к ДХ. С возможностью подключить позже воздушный блок.
    Но почитываю я темы здесь, для того чтобы понимать все приколы, а вы (участники тем) пишите на китайском, а у меня сложности с переводом.
     
  11. Тэррия
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974

    Тэррия

    Живу здесь

    Тэррия

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Москва
    Ну я немного лукавлю... у нас между детьми приличная разница. Старшей 25, младшей будет 11.
    Мансарда закладывается на то, что младшая будет ездить на дачу, а старшая нам подарит внуков и даст на лето внуков... Но это все - вилами по воде. Поэтому и говорю, что фиг его знает для чего эта мансарда нужна. Как стратегический запас.
    На первом этаже 2 спальни, отдельная кухня и гостиная.
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Ну да, бинарное мышление неискоренимо...
    Прям таки все равно?
    Дешево и надежно. А за моду клиент платит?
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Старшему 24, младшему 6.
    Делайте две спальни и кабинет,- спальня.
    Одна лестница стоит как спальня.
    Крепко подумайте.
    Одни мои соседи, сделали летнюю кухню...В результате, летом в дом не заходят.
    Жалею, что бассейн сразу не заложил.
    Дурак, послушал тестя - сделал подвал - остался без машины.
    Затем хотел шифер и холодный треугольник - опять тесть на уши жене присел, мол, мы не нищета...
    В результате, только металл встал в 10 тысяч баксов. Настоящий, 275 грамм цинка на квадрат.
    Куча теплухи -4 полные 6 метровые Газели, Доска 250*40, хватит на каркасник.
    Лишнее абсолютно.
    Я бы сказал проще - делать мансарду бред.
     
  14. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Короче сегодня залил 40л саляры за 2000р и призадумался, начал считать.
    За 17 дней февраля ушло ровно 170л, по 8кВтч с литра, итого 1360кВтч, это вместе с ГВС, если перевести в теплопотери, то получается 1360/24/17=3,3кВт, в принципе бьётся с моими теплопотерями.
    Что то там дал кондей, но как говорит @iakovlev, у него СОР 1, то посчитаем как 0,6кВт*24ч*17дней=245кВтч, хотя я бы смело умножил на 2, т. к. с кондеем жара в хате несусветная, но не суть, математика не об этом.
    Беда в том, что 170л саляры стоят 8500р, а если эти кВтч взять из розетки, при тарифе 5р/кВтч, то получилось бы 1360*5=6800р
    8500-6800=1700р за пол месяца, правда лютого.
    В итоге сегодня вкрутил ТЭН на 3кВт, завтра приколхожу автоматику и буду топить от длинных проводов.
    А у меня ещё ночной тариф по 1,7р/кВтч, поэтому должна получится очень сладкая цифра.
    Саляра с нынешними ценами сдулась, оставлю её на резерв.
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Таганрог
    Зачем тебе ТН с таким ночным тарифом и такими теплопотерями? Теплоаккумулятор на куб-два и будет СОР 3 на ровном месте)
     
Статус темы:
Закрыта.