1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12

Вопросы по стропильным системам - 2

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907
    Адрес:
    Десногорск
    @Aleksandrbest, 50-ки достаточно. Шпильки? По месту определитесь сколько и каких. В основном 12 мм с шагом 1-1,5 м хватает.
     
  2. Katran76
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Katran76

    Участник

    Katran76

    Участник

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рыбинск
    Да, про саморезы знаю, усилим гвоздями. А вообще такой тип стропилки (висячие стропила) можно в данном случае применять? Все таки проем больше 7 метров, стены такая стропилка не разопрет?
     
  3. михаил Можайск
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    471

    михаил Можайск

    Живу здесь

    михаил Можайск

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    471
    Адрес:
    Можайск
    Здравствуйте всем! :hello:
    Планирую перестраивать мансарду: поднять стены на 1,5 метра и сделать двухскатную крышу! Дом 9х6, сейчас выглядит так.
    20140411_181240.jpg
    Посоветуйте определиться с уклоном крыши! Хочу градусов 30! Нормально ли так будет (внешний вид, снеговая нагрузка и т. д.)? Подходящих фоток в интернете не нашёл, выкладываю фото макета будущего дома:
    20151121_093002.jpg 20151121_093029.jpg
     
  4. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907
    Адрес:
    Десногорск
    @михаил Можайск, подъем стен на 1250 уже позволяет полноценно использовать площадь на мансарде. Так что в этом плане все у Вас правильно. Длина стропила на 30 градусов будет ~3500, хоть 150-ку ставь. Угол, кровля это уже эстетика. Вам жить, Вам и решать. А домик удобный. При таких параметрах особо с расчетами не придется загоняться.
     
  5. Katran76
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Katran76

    Участник

    Katran76

    Участник

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рыбинск
    Очень прошу ответить на мой вопрос несколькими постами выше! Будет ли распирать стены?
     
  6. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907
    Адрес:
    Десногорск
    @Katran76, по-идее не должно. Как понял, два верхних венца увязаны жестко в этакую верхнюю обвязку. Не очень нравится крепление стропил на срубе. "Тормоза", чтоль, подставьте. Треугольники такие между стропилом и брусом. Ригель сотка не провисает? За конек не скажу, я так не делаю. По мне через накладки лучше. Угол градусов 40 или больше, так что снеговых не будет, а собственных по тонне на стену, грубо, будет. Справятся.
     
  7. EleNka 97
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    1

    EleNka 97

    Живу здесь

    EleNka 97

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пенза
    Добрый день! Очень нужна помощь. Построили дом из газосиликатных блоков 1.5 этажа. Вопрос по поводу крыши. Стропила опираются на мауэрлат, во всех четырех углах блок под армопоясом дал трещину. А во втором ряду под армопоясом треснул по шву. Крышу распирает, как этого избежать?
     
  8. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.309
    Благодарности:
    93.346

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.309
    Благодарности:
    93.346
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Убрать распор. Схему стропилки давайте, или фотографии.
     
  9. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907
    Адрес:
    Десногорск
    @EleNka 97, действительно, посмотреть бы фото трещин и армопояса. Не факт, что это воздействие крыши. Ну и стропильную до кучи.
     
  10. EleNka 97
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    1

    EleNka 97

    Живу здесь

    EleNka 97

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пенза
  11. EleNka 97
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    1

    EleNka 97

    Живу здесь

    EleNka 97

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пенза
    Схематически выглядит так. На фото конек не видно.
     

    Вложения:

    • 1362059315_polutorn.jpg
  12. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Если затяжка и стропилка связаны 1 шпилькой, точно -распор, кроме того со временем вполне можете получить на крыше-седло. очень большой пролет и длина крыши. Как вариант чтобы снизить нагрузку, вдоль стен поставить вертикальные стойки к затяжкам, немного потеряете в площади, но крышу усилите. Либо делать в чердачном пространстве жесткие треугольники.
     
  13. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907
    Адрес:
    Десногорск
    @EleNka 97, понятно со стропильной, распорная. Только распор у нас демонизируют неоправданно зачастую, имхо. С блоками непонятно. Вот на левом снимке логика вещей подсказывает, что и вверху трещины должны были появиться. Даже ести монолитный в фронтон не заходит все-равно воздействие бы проявилось. На втором снимке тоже странно, как будто армопояс с нижним рядом "подвис", а крайние стропила запенены от фронтона и пена не нарушена. У пено/газо блоков жизнь в кладке своеобразноая, что уже отмечалось. Каменного толкового приведите и расскажите, какой материал (блоки, клей), как ложилось (армировка). В общем с каменными делами разобраться для начала без паники.
     
    Последнее редактирование: 06.02.16
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.309
    Благодарности:
    93.346

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.309
    Благодарности:
    93.346
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    @EleNka 97, Армпояса у Вас нет, то что залито у Вас, это просто балка под мауэрлат. Это первое. По характеру трещин, распор однозначно, особенно с учётом жёсткого крепления уголками стропил к мауэрлату. Размер дома какой у Вас? По ширине? Как затяжки крепились к стропилам? Судя по замазанным трещинам вдоль стены, стену уже начинает опрокидывать.
     
  15. EleNka 97
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    1

    EleNka 97

    Живу здесь

    EleNka 97

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пенза
    В чем наша ошибка, и почему ото нельзя считать армопоясом? Ширина дома 8м. Затяжки крепились 2 болтами с обоих сторон.
     
Статус темы:
Закрыта.