    Желательны уточнения - фронтон по 8 или по 10 м?
    Нам рисунок, аль чертёж - мы б затеяли вертёжЪ. ;)

    Челябинск в IV снеговом районе... Никакого запаса нет, а по напряжометру, вообще коэфф. 0,7. :um:
    Так это мы еще не слышали где пойдет затяжка - понизу, или вдруг окажется приподнятой? :ogo:
     
  2. -Oleg-
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.272
    Благодарности:
    4.093

    -Oleg-

    Олег

    -Oleg-

    Олег

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.272
    Благодарности:
    4.093
    Адрес:
    Москва
    Вот теперь думаю, ка сделать... А главное, что я должен думать, а не архитектор, которому платят деньги.
    Сколько смотрел похожие проекты, везде армопояс и на нём лежат балки перекрытий.
    Посмотрел польский вариант похожего проекта и мой вариант...голову ломаю.
    1111.jpg мауэрлат.png
     
  3. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285
    Адрес:
    Минск и далее
    На первой картинке - стропильные фермы (pas dolny wiazara - нижний пос фермы), и те монтируются на мауэрлатную доску (14х8см), которая лежит на армопоясе (nadproze -перемычка).

    Что делать? Пусть архитектор пройдет экспертизу проекта (или конкретного узла).
    Это не обязательно для малоэтажного строительства, но по требованию заказчика, он обязан это сделать (так было чуть раньше). Либо пройти за свой счет. с вычетом из стоимости проекта.

    Хотя...с экспертизой - это конечно утопия, но Вы имеете полное право требовать от архитектора применить типовые узлы, с предоставлением оных.
     
  4. anerean
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    325

    anerean

    Живу здесь

    anerean

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Челябинск
    Фронтон по 8 метровой стене. На стенах будет собрано перекрытие (потолок), на него уже стропила, затяжка в самом низу, две срощенные 4метровые доски Стропилка.jpg
    Доска на стропилах 200, по запарке 150 поставил. Район вроде 3?
     
  5. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.395
    Благодарности:
    93.390

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.395
    Благодарности:
    93.390
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Упс, имел в виду холодный чердак.
     
  6. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.395
    Благодарности:
    93.390

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.395
    Благодарности:
    93.390
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Вопрос скорее для другого раздела. Армпояс луше сделать в лотке, готовом или сборном. Чтобы внутренняя поверхность стены была однородной. По поводу опирания мауэрлата, допускается до трёх рядов блоков выше армпоясе под мауэрлат, без обустройства дополнительного армпояса, ну и соответственно, безраспорную стропилке.
     
  7. -Oleg-
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.272
    Благодарности:
    4.093

    -Oleg-

    Олег

    -Oleg-

    Олег

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.272
    Благодарности:
    4.093
    Адрес:
    Москва
    Вот и я архитектору говорю, почему армопояс не в У или П блоках? Говорит они же дорогие, нафиг надо.
    На счет опирания понял, но как получается между армопоясом и мауэрлатом 750 мм (3 блока) при расстоянии от окна до кровли 600 мм, никак не понимаю. Поясните плиз если можете.
    Вот примерно такой будет дом
    image.jpg image.jpg
     
  8. SergeyStepanov
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Козельбург
    В третьем. Зачем врете?

    Ну разве что.
     
  9. Марат Тюмень
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    427

    Марат Тюмень

    Живу здесь

    Марат Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    427
    -Oleg- Есть разные типы армопоясов и соответственно у них разные функции
    1.
    Подкрышный (мауэрлатный) армированный пояс.
    • Равномерное распределение нагрузок, сообщаемых, как крышей в целом, так и стропильной системой и фронтонами в частности, ограждающим конструкциям сооружения;
    • Возможность надежного крепления мауэрлата;
    • Финишное выравнивание горизонтали коробки здания, обеспечивающее соблюдение геометрической точности, необходимой для устройства качественной стропильной системы. 2. Межэтажный разгрузочный пояс.
    • Функциональным предназначением данного элемента является укрепление ограждающих конструкций, выравнивание плоскости венца и равномерное распределение нагрузок, сообщаемых плитами перекрытия коробке здания. Кроме того, воздействие осевых нагрузок на стеновые конструкции сооружения способствует возникновению процесса «расхождения» стен. Нейтрализация этого процесса также возлагается на межэтажный армированный пояс.
    Выбирайте какие функции для Вас в приоритете.
    Подкрышный (мауэрлатный) армированный пояс не дает такой жесткости коробке, как межэтажный.
     
  10. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285
    Адрес:
    Минск и далее
    АллЁ, господин всезнайка...Рекомендую за язычком следить...
    Бывает, что и ошибся, например: Челябинск, или Копейск - III, а Златоуст и Магнитогорск - IV. Вот такое бывает...
     
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.395
    Благодарности:
    93.390

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.395
    Благодарности:
    93.390
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Если мауэрлат не поднять, то у Вас Свесы крыши окна перекроют, сам в свое время такую же задачу решал, как крышу приподнять, вот и нарыл информацию о трех рядах выше армпоясе.
     
  12. -Oleg-
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.272
    Благодарности:
    4.093

    -Oleg-

    Олег

    -Oleg-

    Олег

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.272
    Благодарности:
    4.093
    Адрес:
    Москва
    @Dimastik25, вот ведь, вроде читал читал, вопрос казалось бы простой, а не всё так просто)
    а можно вот так сделать ?
    05.png

    т. е. армопояс в последнем ряду или как вариант предпоследнем.
     
  13. Марат Тюмень
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    427

    Марат Тюмень

    Живу здесь

    Марат Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    427
  14. -Oleg-
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.272
    Благодарности:
    4.093

    -Oleg-

    Олег

    -Oleg-

    Олег

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.272
    Благодарности:
    4.093
    Адрес:
    Москва
    Покрупнее. Исправленный вариант.
    Разрез по крыше исправленный.png
     
  15. Дрон Иваныч
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    3.790

    Дрон Иваныч

    Живу здесь

    Дрон Иваныч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    3.790
    Адрес:
    Московская обл., Томилино
    Олег, если делать второй армопояс, то естественно лучше в последнем ряду.
    И тот армопояс, что на картинке над окном, лучше делать чтоб с внутренней стороны тоже газобетон был, так проще будет проводить отделочные работы.[/USER][/QUOTE]
     