Обратная тяга, в чем проблема, как решить?

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем aretmii, 28.04.15.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Автор: Pavel Golovin
    Дефлектор- аэродинамическое устройство, усиливающее естественную тягу в вентиляционном канале. Для вентиляции погребов и гаражей полезная штука. Если кому то пригодится, буду рад.
    Комментарии: Pavel Golovin
    Дефлектор установлен у меня на вытяжке из погреба и отлично справляется со своей задачей.
    Вот, как-то так.
    Ну что попался! ;)
    И ты бываешь невнимательным! :aga:
    :)]:)]:)]:)]:hello:
     
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Насчет дефлектора на дымоходы для котлов и я скажу в защиту-хорошая штука. Особенно в открытых местах...где ветер гуляет не на шутку...
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Особенность дефлекторов - в безветрие становятся просто зонтом и ухудшают тягу.

    Не правильно сделали систему дымоудаления. Вывели неправильно на крышу и/или с наветренной стороны. При наличии порывов ветра может появиться обратная тяга, так как решить проблему без глобальных изменений. Вот тогда и есть смысл устанавливать дефлектор, он компенсирует потерю тяги при задувании. Но если изначально всё по уму, то не нужен. Зимой покрывается шугой, льдом и прекращает выполнять свои функции. Наоборот ухудшает тягу.
     
    Последнее редактирование: 05.05.15
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Тут нюансики есть о которых я уже не раз говорил
    СП 7.13130.2009
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    Противопожарные требования
    5.30 Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
    Нюансики:
    1. В этом СП везде говорится: печи, печи, печи.
    2. Не должны препятствовать. Что это значит не объяснено. Какое-то двойственное трактование.
    Теперь вопрос. Пожарники когда докапываются до дымохода этот СП приводят, как аргумент или нет?
    Или их аргументы упираются чисто в финансовый аспект.
     
  5. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    :ogo::ogo::ogo::ogo::(
     
  6. Ildar8
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    125

    Ildar8

    Живу здесь

    Ildar8

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Казань
    Проблема возникает в теплое время. Значит возможен такой вариант: При условии что в подвал так же есть постоянно открытый вход размером 600х600мм (изнутри дома) и открыто в доме окно с противоположной стороны от ветра- ВОЗНИКАЕТ РАЗРЯЖЕНИЕ ВОЗДУХА В ДОМЕ и через котельную идет воздух в дом, в том числе и через дымоход котла. И котел отключается из за обратной тяги.
     
  7. aretmii
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17

    aretmii

    Живу здесь

    aretmii

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    С самого утра разбирал мансардную крышу изнутри, сейчас перекур, открыл ноутбук - столько сообщений)

    @Ildar8, я это обдумывал, специально проверил все окна двери, и запустил на холодную котел, все равно обратная тяга была. сейчас разобрал крышу, .т.к. утеплена была отвратительно, до такой степени, что в жилых комнатах, ночью от ветра волосы шевелились. думаю проблема и в этом тоже была. Думаю выделенный, изолированный приточный канал в котельную и увеличенная высота дымохода решит проблему. все остальные отверстия в котельную и в подвал забутую наглухо.

    есть еще одна нерешенная проблема с котлом. марка Domusa - что-то тупит электронное зажигание, когда наступает время ИКС (температура воды опустилась до минимума), наступает момент розжига горелки, слышно как начинает шипеть газ и трещать розжиг, но воспламенения не происходит. после этого треск прекращается, но газ шипеть продолжает. Пару раз уже приезжал так после работы, а газ все шипит. Решал проблему простым выключением/включением котла. после включения разжигался сразу же без проблем (при чем это проблема только на летнем режиме, на зимнем все ок). газовики советовали заменить розжиг
    . DSCN7040.jpg

    В силу того, что Domusa с рынка РФ давно ушла, деталей практически нигде нет, даже у фирмы установившей этот котел. Нашел где то под заказ, аж за 5 000. Реальная цена?
     
  8. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @aretmii, может котел лучше поменять (на большие степени защиты), все-таки газ это не шутки ? Можно по-пробывать создать котлу " иллюзию " зимы (при этом перевести его на зимний режим). Уберите козырек (зонтик) на дымоходе, нарастите метра полтора- два, утеплите (все времянка для проверки), посмотрите как будет вести себя тяга при таких условиях.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ну и не переводите в летний. Подсоедини термостат комнатный, да поставь на нём 10 градусов, за лето никогда не пустится.
     
  10. aretmii
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17

    aretmii

    Живу здесь

    aretmii

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    дык расход газа то огромный, как не переводить то. хотя бы летом экономия
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Дык он при
    и не пустится на отопление.
    А попробуй вилку перевернуть. Вдруг поможет. Учти это не подкол это серьёзно.
     
    Последнее редактирование: 05.05.15
  12. aretmii
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17

    aretmii

    Живу здесь

    aretmii

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    как то этого предложения не заметил:)] спасибо
     
  13. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    ;)
     
  14. aretmii
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17

    aretmii

    Живу здесь

    aretmii

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    :hello: снимаю шляпу и перед вами. не сразу додумал, как можно создать иллюзию зимы с помощью комнатного термостата. уже изучаю электрическую схему подключения
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    А можно тупо насос на отопление от клемника котла отключить.