    Расчет нагрузки на скаты 51 градус (Посчитаю как однопролетная балка 4,8м. Без учета ендов как простая двускатная)

    Снег 180 кг/м2
    (25градусов -1, 60 градусов - 0 → 1 градус — 0,0286 (60-51=9) 9градуса * 0,0286 = 0,26)
    180*0,26 = 47кг/м2

    Вес стропил и затяжек 425 кг
    Вес утеплителя 6,5 м3 167 кг
    Вес гипсокартона 32,5 м2 226 кг
    на площадь крыши пролета = 25,8 кг/м2

    Вес обрешетки + osb + гибкой черепицы 30 кг/м2

    Ветровая нагрузка 32*0,7*1 = 22,4 кг/м2

    Всего 47+25,8+30+22,4 = 125,2 кг/м2
    Коэффициент запаса примем 1,3 125,3*1,3 = 163 кг/м2

    Нагрузка на прогон
    длина 480 см, ширина 410 см, угол стропил 51 градусов

    Q=163 кг/м2
    q = 1/2*Q*b = 1/2*163*2,05 = 334,15 кг/м = 3,3415 кг/см
    Ra = Rb = qL/2 = 801,96 кг
    Mmax= qL^2/8 = 96235,2 кг*см
    W = M/Rизг = 96235,2/130 = 740,27 см3

    Примем ширину балки 10 см, тогда высота балки
    h=корень квадратный из (6*W/b) = 21,0752 = 22см (23)
    I = b*h^3/12 = 10*22*22*22/12 = 8873,333 (10139,167)
    fнорм = L/200 = 480/200 = 2,4 см
    f = (5*q*L^4)/(384*E*I) = 2,6 см ? (2,28)
    σ = М/(bh²/6)= 119,3 ≤ Rизг=130 (109,15)

    то есть балка должна быть не меньше 10*23 см
     
  2. SergeyStepanov
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Козельбург
    По идее можно вообще ничего не делать. Угол большой, пролет фермы маленький, затяжка достаточно низко - распор на стены всего ничего. Конек там скорее как конструктивно-монтажный элемент, а не несущий.
     
  3. Валерий73
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Валерий73

    Участник

    Валерий73

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вместо института у меня была армия. Поэтому господин Сопромат прошел мимо меня.
    Прошу проверить расчет.

    Расчет двухпролетной балки 385 см
    L1=205
    L2=180
    q=9,8625

    M max = q * (L1^3 + L2^3) / (8 * (L1 + L2)
    M max = 9.8625 * (205*205*205 + 180*180*180) / (8*385) = 46261,289 кг*см
    Ra = q * L1/2 - M max / L1
    Ra = 9.8625 * 205 / 2 - 46261,289 / 205 = 785,2414256 кг
    Rc = q * L2/2 - M max / L2
    Rc = 9.8625 * 180 / 2 - 46261,289 / 180 = 630,6178389 кг
    Rb = q * (L1 + L2) - Ra - Rc
    Rb = 9,8625 * 385 - 785,2414256 - 630,6178389 = 2381,2032 кг
    W = M / Rизг
    W = 46261,289 / 130 = 355,856

    ширина балки = 10 см
    h = корень квадратный из (6*W/b)
    h = 14.6121 = 15 см
    I = b * h^3 / 12
    I = 10 * 15 * 15 * 15 / 12 = 2812.5 см^4
    f норм = 205 / 200 = 1,025
    f = (5 * q * L^4) / (384 * E * I)
    f = 0,8064
    σ = М / (b * h² / 6)
    σ = 123,36
    Балка 10х15 подходит.

    При балке 10х20 f=0,34 - замечательно!

    Значит надо распределить на 2 столба 2400 кг.
     
  4. Валерий73
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Валерий73

    Участник

    Валерий73

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я так понимаю мне надо сделать что-то типа этого.
    Полезу в интернет искать формулы...
     

    Вложения:

    • Распредение на 2 столба.jpg
  5. Валерий73
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Валерий73

    Участник

    Валерий73

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    По первой схеме пока не пойму как расчитывать. Могу посчитать по другой схеме, но тогда вместо утеплителя на потолке лежит балка 15*20 + совсем рядом затяжка стропил.
     

    Вложения:

    • 2.jpg
  6. SergeyStepanov
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Козельбург
    На сжатие и продольный изгиб. Также, как и вторая схема, только с учетом угла наклона. Две стойки 50х200 за глаза хватит. Нижняя затяжка не нужна - ее роль играет затяжка стропила.
     
  7. Валерий73
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Валерий73

    Участник

    Валерий73

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    То есть доски снизу прибить к затяжке или они будут отдельно стоять? Вечером нарисую. Я сейчас с мобильника пишу. И еще вопрос по балке на пролете 480см 51 градус. Если я со стороны стыка досок под стропилами прибью доску 50х100 с опорой под ней будет от нее польза или только лишняя нагрузка?
     
  8. SergeyStepanov
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Козельбург
    Низ подкосов разместить на обвязке стен впритык со стропильной затяжкой и прибить и к обвязке стен и к затяжке. Получится треугольная арка, на которой может танцевать слон. И не какая-то там трехлетка, а нормальный взрослый слон.
    Судя по картинке дверь в Комнату3 куда-то пропала. Ее можно не трогать, только ригель в проеме сделать минимум из 2х50*150 или 200, раз уж ее у вас полно применяется.

    Незачем. По расчету этот конек у вас нагрузки почти не несет. Его можно было вообще не делать
     
  9. Валерий73
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Валерий73

    Участник

    Валерий73

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Если подкосы прибить затяжке, то они немного уходят со столба.
    По балке. Некоторые пары стропил не имеют затяжки. Стропила опираются на ендову. Получается не треугольник, а какая-то пространственная фигура, которая не может быть жесткой. Поэтому думал что нужен несущий конек.
    Кстати ендовы тоже сделаны из 2 досок 50х200. Подкос не нужен?
     
  10. SergeyStepanov
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Козельбург
    В пределах толщины обвязочной доски "не считается". :aga:

    О-хо-хо, грехи мои тяжкие. Ей-богу проще было сделать две пересекающиеся двухскатки без укосных стропил + короткий конек и короткие стропила с опорой на уже существующие. Перерасход материала мизерный, зато все прогнозируемо и надежно. Как вариант подвести под конек опору в виде перевернутой треугольной фермы. Конек таким образом получится верхним поясом фермы, под стыком досок в коньке стойка высотой чтобы не доходить до уровня стропильных затяжек и два растянутых раскоса от низа стойки до концов конька. Все соединить на металлические пластины и гвоздей насчитать.
    Честно говоря уже лень считать. Пролет небольшой, должно хватить. Можно для успокоения совести подстраховаться и подпереть обе ендовы в столб между комнатами.
     
  11. Валерий73
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Валерий73

    Участник

    Валерий73

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вот про это не подумал. Действительно проще.

    Подкосы так нарисовал?
     

    Вложения:

    • A.jpg
  12. Валерий73
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Валерий73

    Участник

    Валерий73

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    И, если можно, последний вопрос.
    Понимаю, что теперь это совсем не удобно делать. Можно ли лобзиком вырезать в крайних стропилах вырезы и пропустить в них доску 50х100. Таким образом сделать лесенку под лобовую доску. Под гибкой черепицей конденсат не планируется. Поэтому считаю мембрану ветрозащитой и если где-то немного ее задену пилкой, то ничего страшного не произойдет. Я думаю штуки по 3-4 на скат будет достаточно.
     

    Вложения:

    • лесенка.jpg
  13. SergeyStepanov
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Козельбург
    Да.

    Можно, но циркуляркой проще.

    СП:
    8.4.5 При устройстве карниза с выносом более 300 мм консольные балки, сечение которых принимается таким же, как сечение стропил, располагаются с шагом не более 600 мм и прибиваются в торец к крайнему стропилу и сверху - к обвязочному брусу стены. Между консольными балками по верху обвязочного бруса прибиваются вкладыши, а к торцам консольных балок - лобовая балка того же сечения, что и стропила.

    Вам к этим выпускам потом софит крепить.
     
  14. Валерий73
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Валерий73

    Участник

    Валерий73

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Значит вырезаю в стропилине над стеной отверстие, пропускаю туда консоль 50х200. К выпускам в торец креплю лобовую доску 50х200. Сверху к ней контрбрусок 50х50. Им же выведу лобовую доску в плоскость с обрешеткой. То есть общая высота лобовой доски получится 200+50+25+9osb=284 мм. Часть сверху закроется планкой при установке черепицы и примерно 200 мм останется беленькая и красивая лобовая. Так?
     