    Отдельный контур с насосом от котла и отдельный узел подмеса с насосом + треходовый кран.
    В ТП загонялось 45-50 на выходе до 30. Разница у котловой воды (прямая, обратка) 10-15 градусов, после набора температуры. Комфортная температура для котла 85

    Я понимаю что система только для постоянной циркуляции, иначе
    Котлы поставить рядом не получатся, ТТ котел на год-два, дальше только ГК.
    Насосы по 80, 60Вт, цена энергии 5р. За месяц 1000р.
    Обдумываю коллектор но тогда насосу придется поднять воду на 3 м., опустить и опять поднять на 3м, опустить. По другому не получается, неудачно разместил смесительный узел.
    Боюсь вода будет гоняться только по горизонтальной магистрали с одним насосом.
    Обдумываю вариант при переходе на ГК синхронизировать все насосы с котлом и при его автоотключении чтобы отключились все насосы.
    ТП остывает долго, этой зимой топился только днем 12 часов дом не отапливался, температура в доме опускалась с 22-20 до 19-18 градусов. ТП первого этажа 70м2 хватало прогревать 400 м3 двух этажей.
    Когда на улице в районе ноля для дома нужно около 5КвТ энергии, отопление практически не будет работать благодаря инерции ТП.
    Что не так в данной схеме? image.jpg Если рассматривать отопление только ГК
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.882
    Благодарности:
    28.613

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.882
    Благодарности:
    28.613
    Адрес:
    Касимов
    Подъем и опускание подачи через второй этаж. Оно не понятно.
    Нормально. Балансируется любая система. Радиаторы диагональю обвязать и усе.
    Интересно, у каких настенников отключаются насосы? Быц, я не спец, поэтому не знаю.
     
  3. Nkats
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    659

    Nkats

    Саман ecotechnology

    Nkats

    Саман ecotechnology

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    659
    Адрес:
    Москва
    У меня просто нет другой возможности подач теплоносителя для теплого пола.
    может такой вариант: Схема.jpg не получится что весь поток пойдет только к теплым полам?
    В книге по проектированию (Зайцев О. Н., Любарец А. П. 2008 г) говорят что диагональная лучше для чугунных радиаторов, у меня сталь - лучше верх низ с одной стороны...
     
  4. bzpetr
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51

    bzpetr

    Живу здесь

    bzpetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    @Nkats, Вы или умные книжки читайте или умных людей слушайте, микс на пользу не пойдет.
    Ставьте коллектор и от него отдельно трассы на ТП и РО .
     
  5. Nkats
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    659

    Nkats

    Саман ecotechnology

    Nkats

    Саман ecotechnology

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    659
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, Петр!
    Я думаю о коллекторе. но с ним только так возможно по месту сделать. Обратку не получается по низу пустить. Только так: Схема.jpg
     
  6. bzpetr
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51

    bzpetr

    Живу здесь

    bzpetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Пукайте так, но РО тоже насос ставте, а то баллансировать СО устанете.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.882
    Благодарности:
    28.613

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.882
    Благодарности:
    28.613
    Адрес:
    Касимов
    Он по любому пойдет в ТП, до выхода его в рабочее состояние. Но и батареям хватит.
    У меня тоже: DSC04192.JPG DSC03867.JPG
     
  8. Nkats
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    659

    Nkats

    Саман ecotechnology

    Nkats

    Саман ecotechnology

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    659
    Адрес:
    Москва
    Год уже использую свою систему, исправил все недочеты. Все работает очень хорошо, подробнее тут: