1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Турбированный настенник - где брать воздух для работы котла?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Юрий161, 04.05.15.

  1. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.437
    Благодарности:
    16.814

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.437
    Благодарности:
    16.814
    Адрес:
    Москва
    По картинке:
    Внутренняя труба выбрасывает дым в керамическую трубу, а наружная забирает воздух из пространств между керамической трубой и каменной оболочкой.
    А кто сказал, что там противопожарная необходима?
    Как над крышей труба заканчивается?
    Сколько от кожуха до низа зонта?
    Труба или кожух выше?
     
  2. Юрий161
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8

    Юрий161

    Живу здесь

    Юрий161

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Так вроде по требованиям к помещения котельной в цокольном этаже. Дверь в жилые помещения должна быть противопожарного исполнения какой то там категории.

    Трубы чуть ниже обшивки (боковой), зонт возвышается на 10-15 см.
     
  3. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.956
    Благодарности:
    3.129

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.956
    Благодарности:
    3.129
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну по любому у всех владельцев настенников с закрытой камерой зимой морозный воздух заходит... Некоторые делают "подмес"т.е. приоткрывая лючок, чтобы туда заходил воздух с помещения...
     
  4. Юрий161
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8

    Юрий161

    Живу здесь

    Юрий161

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Владельцы настенников с коаксиалом, поделитесь опытом, как чувствует себя котел во время простоев в мороз?
     
  5. Юрий161
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8

    Юрий161

    Живу здесь

    Юрий161

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По требованиям к котельной так не должно быть...
     
  6. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    938
    Благодарности:
    186

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    938
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Если без особых заморочек, сделай как уже подсказывали, про регулируемые зацепы на откидной форточке + насверлить отверстий во вх. двери (без фанатизма - мороз?), на двери еще делают задвижку, инструктаж эксплуатантов - но не до слез а то с каждым так делать - работы не будет.
     
  7. Юрий161
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8

    Юрий161

    Живу здесь

    Юрий161

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Что имеется ввиду? Это колхоз или есть готовые решения?
     
  8. Юрий161
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8

    Юрий161

    Живу здесь

    Юрий161

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В том то и дело, что дверь купил и поставил пожаробезопасную, сверлить не хочется как то, да и из металла она. Можно в стене, рядом поставить решетку.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    если котёл стоит в отдельном нежилом помещении, то нет проблем.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    А он, если правильно подобран по мощности, в мороз не простаивает.
     
  11. Юрий161
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8

    Юрий161

    Живу здесь

    Юрий161

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Ortodox, А если дом хорошо утеплен и прогрет, то котел может выключаться и стоять часами...

    А если свет выключат на сутки?
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда он себя хорошо чувствует. Как жмурик. Ничего не работает, ничего не ломается, электричество и газ по экономии вышли на максимум. И бесшумный. Идеальный котёл.
    Вы бы более поконкретней задали вопрос, а то из котла какой то одушевлённый тотем получается.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    В мороз? Ну тогда это очень хреновая зима! В индии при -2 целыми селения вымирают. Для кого-то и кобыла жена, а 0 мороз.
     
  14. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.745
    Благодарности:
    10.455

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.745
    Благодарности:
    10.455
    Адрес:
    Домодедово
    Настенники работают почти в 100% таунхаусов и котеджей в поселках от "единых застройщиков"
    Висят "как бог на душу положит"
    И берут воздух "от куда смогут"

    Главное обеспечить корректный дымоход:um:
    А откуда взять воздух - он сам найдет :cool:
    Хоть из сортира, кухни или спальни :victory:
     
  15. Юрий161
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8

    Юрий161

    Живу здесь

    Юрий161

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Конкретнее хотел соединить отверстие с улицы с входом подачи воздуха котла напрямую. Вопрос, что будет с водой в теплообменнике котла в минусовую погоду? Ведь в камеру будет поступать воздух по температуре, практически, равный забортному. Не разморожу систему? На сколько вредно/безразлично/не экономно работать котлу с подачей ледяного воздуха?