  1. Mamontoff
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Mamontoff

    Участник

    Mamontoff

    Участник

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Дело в том, что холодильнику только 2 года. Кроме того, на время ремонта этого стабилизатора я заменил его на запасной, который 800 ВА. И он нормально работает, не сигналит и не отключается. Может, конечно, он при этом яростно сохраняет коды ошибок, но как это проверить?
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тогда Вы все правильно сделали, просто стабилизатор дрянь, вот и все. Ставить, если еще раз накроется, везти опять в сервис. Увы, но с китайской продукцией всегда так.
     
  3. Mamontoff
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Mamontoff

    Участник

    Mamontoff

    Участник

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вообще как я понимаю Лидер - это Псковский завод ИНТЕПС.
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ага. Это то, что на шильдике. А так - кроме топовых серий Штиля и Энергии, я пока не слышал о своем производстве. В лучшем случае собирают из китайских блоков. В худшем - прямо в Китае ставят шильдик.
     
  5. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва
    У меня стоит аналогичная модель но большей мощности LIDER 7500W50, за три года один раз также пришлось везти в сервис ... тихо и неожиданно умер:(
    По Вашему случаю могу сказать/предположить следующее:
    - по акту: коды ошибок можно посмотреть здесь https://www.inteps-moskva.ru/voprosi_po_stabilizatoram.html?a=3&b=37
    наличие ошибки, даже 09 - не всегда означает, что стабилизатор отключает нагрузку.
    Например ошибка 05, кстати очень не хорошая, как мне говорил мастер сервиса на севере Москвы, который по сути один и ремонтирует все Лидеры - "это верный признак, что скоро приедешь к нам"

    1. По нагрузке ... на мой взгляд у Вас действительно на 2000кВА максимальной мощности стабилизатора висит многовато, учитывая, что все устройства имеют приличные пусковые токи и есть вероятность, что одновременно включается два или даже три компрессора.
    но возможно, что одна из нагрузок коротит

    2. наличие ошибки, даже 09 - не всегда означает, что стабилизатор отключает нагрузку.
    Выключался он у вас скорее всего по ошибкам 01 и 07, а в остальных случаях просто фиксировал ошибку ... до того момента пока держали диоды

    3. Он ее выдает, но через некоторое время сбрасывает.
    У моего стабилизатора историю можно прочитать на индикаторной панели, нажимая кнопки в определенной последовательности
    У Вашего, видимо только с помощью специальной программы
     
  6. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва
    Тоже симисторный или релейник ?
     
  7. Mamontoff
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Mamontoff

    Участник

    Mamontoff

    Участник

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    По-моему такой же, симисторный.
     
  8. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего и он пишет ...:aga:
    А 2000 сгорел когда в последний раз зафиксировал КЗ 9 раз подряд ...
     
  9. Mamontoff
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Mamontoff

    Участник

    Mamontoff

    Участник

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! А кстати, про какой сервис Вы говорили? По какому адресу? А то чувствую, еще пригодится. Я возил на ремонт дилеру на Полярную, но мне очень неудобно туда ездить.
     
  10. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва
    Да, это единственное место в Москве где ремонтируют псковский Лидер
    Я свой отвозил в контору на Нагатинской улице, но там только принимают по гарантии и отправляют на завод
    Тяжелый он, собака:mad:
    И самое обидное, что нигде не достанешь его схему ... так бы сам и отремонтировал
    Кстати стоимость Вашего ремонта:
    G1K, Диод 1А 800В - 2 рубля * 4 = 8 рублей
    Симистор на 40 ампер 800 вольт BTA41-800B = 270 рублей:aga:
     
    Последнее редактирование: 12.12.17
  11. Aleksandr02
    Регистрация:
    09.06.13
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    4

    Aleksandr02

    Живу здесь

    Aleksandr02

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.13
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Уфа
    Здравствуйте пару дней назад купил стабилизатор напряжения
    SVEN VR-L1000 для газового котла Бакси потребление 130 вт. у котла максимум. Напряжение в сети 230 вольт при этом выход стабилизатора 209 вольт.
    горит лампочка стабилизатор и сеть. Часто срабатывает реле хотя напряжение в сети такоеже 230 вольт не меняется.
    Нормальное ли это поведение стабилизатора?
     
  12. safarin82
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    476

    safarin82

    Живу здесь

    safarin82

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    476
    Здравствуйте!
    1) Это не самый адекватный вариант для газового котла.
    2) у вас в основном напряжение в сети всегда стабильно,+/- 230V? Зачем тогда приобрели стабилизатор? (ведь если нужна была бы защита- её можно было бы "организовать" и без стабилизатора, если, конечно, нужна была бы только отсечка по высокому)
    а вы в эти моменты (переключения реле) мультиметром сеть мониторили? Конкретно в момент переключения?
    После переключения реле (когда входное, по вашей версии- остаётся в пределах 230V)- какое напряжение у стаба на выходе? Если до этого было 209 (при том что в сети у вас вполне себе ГОСТовское 230V)... у вас после этого на выходе стаба так же 230V становится? (=входному)
     
    Последнее редактирование: 13.12.17
  13. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.513
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва
    Это релейный стабилизатор начального уровня и толку для газового котла от него немного
    Видимо вы говорите про то, что щелкает реле в стабилизаторе. Так это нормально, скорее всего текущее напряжение на входе близко к тому что заложено как пороговое для подключения или отключения очередной обмотки трансформатора. Вот реле и щелкает
     
  14. Aleksandr02
    Регистрация:
    09.06.13
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    4

    Aleksandr02

    Живу здесь

    Aleksandr02

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.13
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Уфа
    Напряжение всегда 230-232
    а вы в эти моменты (переключения реле) мультиметром сеть мониторили? Конкретно в момент переключения? Да мониторил практически всегда 209 плюс минус 2. В стабилизаторе не когда 230 не показовало
     
  15. safarin82
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    476

    safarin82

    Живу здесь

    safarin82

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    476
    Тогда это вдвойне странно, т. к из моих рассуждений следует следующее:
    1) если есть "щелчки"-значит происходят переключения силовых реле. В "нормальном" случае,- если взять в пример, что наш порог переключения обмоток будет 235V (с 208V до 235V,к примеру, на выходе будет то же напряжение, что и на входе)- и в этот момент ваш стаб переключит обмотки (откинет), то на выходе стаба как раз и будет в районе 208-209V. Но в вашем случае главная "странность" состоит в том, что вы уверенно говорите, что на выходе у него выше 209V напряжение не поднималось даже в момент переключения реле (даже кратковременного, секундного).
    2) исходя из первого- если всё ровно так- то тут либо у вас на самом деле входное напряжение "гуляет" у порога переключения (о чём уже замолвил словцо форумчанин
    Yuray56 ), и стаб производит периодически эти переключения (туда- обратно) в течение нескольких секунд, но при этом СТАБ ФАКТИЧЕСКИ ИСПРАВЕН.
    3) если же на выходе даже во время переключений те же 209V- это НЕИСПРАВНОСТЬ.
     
Статус темы: