Стабилизатор напряжения - 3

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.342
    Благодарности:
    6.978

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.342
    Благодарности:
    6.978
    Адрес:
    Минск
    Если 380 "не скачет", а "скачет" только 220, то поможет отвязка от нуля подстанции. Для своих 220 соединить выходные обмотки "звездой", соединение - заземлить и считать своей нейтралью.
    Схема: см внутри.
    Те, кто "автоматы" по 40-63А поставили. :)
     
  2. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.114
    Благодарности:
    429.486

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.114
    Благодарности:
    429.486
    Адрес:
    Уфа
    Их поставили те, кто тех. условия давал. Мы то здесь при чем?
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.342
    Благодарности:
    6.978

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.342
    Благодарности:
    6.978
    Адрес:
    Минск
    Если трансформатор подстанции, подводящая ЛЭП, ЛЭП по участкам могут выдержать такую мощность, можно только порадоваться за вас всех :).

    Но... :) слабое место всегда нулевой провод недостаточного сечения и "скрутки". Чуда, увы, не бывает...
     
  4. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.114
    Благодарности:
    429.486

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.114
    Благодарности:
    429.486
    Адрес:
    Уфа
    Скруток нет, линия и ТП новые. Повезло нам..:)Напряжение ниже 205 зимой не опускалось. Летом 240.
     
  5. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    1.454

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    1.454
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    скачет. Ещё как! На вводе 25А. А есть такая схемка для однофазного ввода?
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.342
    Благодарности:
    6.978

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.342
    Благодарности:
    6.978
    Адрес:
    Минск
    Я же говорил, если ввод 3Ф и с плохим нулём...
    Ваши межфазные напряжения (по 380 В) тоже скачут?
     
  7. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    1.454

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    1.454
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какой такой павлин-мавлин? У меня три фазы с прошлого года. А до этого, как лет тридцать назад дали одну фазу с хреновопригрученным нулём, так и отгорает он по сей день. Никак отгореть не может. Вот и приходилось с соседями договариваться, чтобы обогреватели одновременно включать, да фены с чайниками. Чтоб, значить, току в нуле не было. А кто хитрый был то его того... Так и жили. Теперь у меня три фазы. И я понимаю, что нагружать их надо равномерно. Но мужики-то, те, кто недостаточно хитры, продолжают договариваться. А мне одни проблемы. Теперь, когда один чайник включает, а другой самогонку на электроплите гонит, я вынужден ТЭНы переключать, чтобы нужную фазу разгрузить. Хорошо, хоть мобилки теперь есть. Я кситал на их СМСки настроил, теперь всё автоматически. Сейчас вот думаю, как всех в эту систему затянуть. Чтобы полная автоматика. Вот тогда перекоса в отдельно взятом СНТ надеюсь, больше не будет. Я то, конечно вашу схему реализую. А как им-то бедолагам? Вот и спрашиваю за соседей. Есть такая схема для однофазного ввода?
     
  8. Alexibp
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    46

    Alexibp

    Живу здесь

    Alexibp

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    При таких сильных изменениях напряжения УЗМ не поможет. Напряжение будет отключаться при достижении предела, установленного на нем. Вам следует купить тиристорные стабилизаторы с высокой точностью выходного напряжения (тогда свет не будет мерцать) и максимальным диапазоном входного напряжения. На ввод в дом нужно установить УЗМ с контактором и на нем (на УЗМ) выставить пределы напряжения, равные пределам стабилизаторов. Мощность стабилизаторов указывается в кВА, кроме того, стабилизатор нужно выбирать с запасом. Поэтому, если у Вас на вводе 3х5кВт, нужны стабилизаторы 3 шт х 10 кВА для спокойной жизни. Если денег не хватает, посмотрите на АВИТО б. у. не старше 3-х лет. (экономия 50 процентов). Средний срок службы стабилизаторов (например, Лидер) 6-9 лет (если его мощность выбрана с запасом).:hello:
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.342
    Благодарности:
    6.978

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.342
    Благодарности:
    6.978
    Адрес:
    Минск
    Это переключаемвй регулятор напряжения.
    Пусть и в автоматическом режиме...
    Вы же не назыааете рессору пружиной ? ;)

    Было такое зарядное устройство Каскад
    Напряжение и ток можно было регулировать галетным переключателем, переключая обмотки трансформатора. Вот это аналог ...
     
  10. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.166
    Благодарности:
    1.040

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.166
    Благодарности:
    1.040
    Адрес:
    Подмосковье
    Соседи с сопливым нулём тут никаким боком на вас не влияют :). И вы соотв-но не ухудшаете общую ситуацию с нулём у них.
    По ситуации со стабами признаю только импульсный инвертор "3 фазы в одну". Это идеальный вариант за негуманную цену. Бытовых на горизонте пока не наблюдаю...
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.342
    Благодарности:
    6.978

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.342
    Благодарности:
    6.978
    Адрес:
    Минск
    Сопливость воздушки до трансформатора нужно устранять. При изменении нагрузки по фазам возникает перекос! И напряжение фаз относительно нуля "скачет".
     
    Последнее редактирование: 12.04.16
  12. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    1.454

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    1.454
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Любое устройство именуемое стабилизатором имеет второе, более правильное название. Сколько примеров не приводите - это, следуя вашей-же логике будет НЕ стабилизатор. По второму кругу читать умные рассуждения с половинчатыми ответами на вопросы желания нет. Удачи:hello:

    ps А про перекос здесь, и правда, флуд. Так даже и тут вы не можете внятно объяснить, почему так обязательно заботиться о равномерной нагрузке на свою сеть. И, как вы любезно донесли до нас
    Из ваших слов вывод следует только один: решив погладить бельё надо всенепреременно сушить волосы феном с другой фазы и не забыть включить чайник на третьей. Чтобы не было возражений сообщаю - потребители, мною названные, равны по мощности ТЭНам, которые, почему-то, в отличие от обогревателей, по вашей логике, работают постоянно
    Или чайники можно, а ТЭНы нет? :super:
    Вопрос риторический. Отвечать нет необходимости. Дабы не флудить. А, если сдержаться нет сил - цитируйте и отвечайте в более подходящей теме, или новую заведите. К примеру "Перекос фаз. Вся правда от SLAVA137"
     
  13. zhizhaev
    Регистрация:
    17.05.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    5.673

    zhizhaev

    Живу здесь

    zhizhaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    5.673
    Адрес:
    Рязань
    Всем привет! Имею 3 фазы. 15 кВт. Напряжение завышено, в среднем 247-250 В. Доходит до 260 В. Ниже 230 В не зафиксировано. Подскажите какой 3-х фазник или три однофазника поставить на дом? Спасибо.
     
  14. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    1.454

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    1.454
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Трёхфазный это три однофазных в одном корпусе. Однако. На сегодняшний день ГОСТом предусмотрено отклонение +-10% от 230в. Потому 230+10% = 253 вполне норма. Если не устраивает, попробуйте начать с сетевиков. Довольно часто, и подобные случаи проскакивали даже в этой теме, они решают проблему в считанные дни, что экономит вам тучу денег.
     
  15. zhizhaev
    Регистрация:
    17.05.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    5.673

    zhizhaev

    Живу здесь

    zhizhaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    5.673
    Адрес:
    Рязань
    Чем грозит повышенное напряжение? Пока бытовую технику не подключали, а лампочки перегорают пачками.
     