1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Перестал греть теплый пол, как исправить?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем FSOL, 06.05.15.

  1. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Без схемы сложновато.
    Навскидку, я бы предложил следующее:
    1. Установить в систему фильтр и промыть систему. Система отопления без фильтра? :no:
    2. Дальше, если нет возможности установить насос, - балансировка системы. Возможно Вы её сбили? - например, открыв радиаторные регулировочные вентили (если, конечно, они у Вас есть ;)).
    Чтобы дать совет по установке насоса, нужна схема, хотя бы от руки. Возможно получится установить смесительный узел в стороне от коллектора?
     
  2. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    763

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    763
    Адрес:
    Московская область
    @FSOL, Присоединяюсь к мнению, что ТП у Вас работал "криво". Такие узлы как в #7 без насоса в су нормально не работают - подмес очень плохой. Об этом много говорилось на форуме например здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-30#post-6172847
    А по поводу "перестал греть", наверняка у Вас трехходовой забился грязью и заклинил.
    Он звуки похожие на дребезг не издает? Впрочем, можете почитать здесь: с поста #308 https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-21#post-5141973
     
  3. FSOL
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3

    FSOL

    Живу здесь

    FSOL

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Краснодар
    @Ovit1,
    Спасибо за ответ.
    Фильтр грубой очистки даже не установили горе мастера. Вся система установлена очень компактно, точнее, сверху уже тумба с раковиной, установить там что-то еще уже нет места (видно на фото).
    Систему я вряд ли сбил, т. к. теплый пол не работает нормально даже при всех закрытых радиаторах.
    И если нет места для крепежа насоса, можно ли его установить рядом на гибких металлических шлангах (может и с фильтром сразу вместе)?

    @Обычный,
    Нет, с регулятором Т вроде все в порядке, не дребезжит и горячую воду нормально пропускает, все шесть трубок после смесителя горячие, но вот все на возврате холодные (кроме коротких) :(
     
  4. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    У термосмесителя Ваттс в комплекте идут грязевые сеточки. Они могли забиться и тогда конечно подача будет горячая, но проток будет слишком слабый и обратка - холодная. Разбирайте и смотрите, чудес не бывает.
     
  5. FSOL
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3

    FSOL

    Живу здесь

    FSOL

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Краснодар
    @novor113,
    Понятно, это у меня Ваттс смеситель на фото?
    В каком месте сеточки находятся?
     
  6. elheart
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    elheart

    Участник

    elheart

    Участник

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Скиньте еще фото. Но, без насоса смесительный узел на теплый пол - это неверное решение. Вообще, по-хорошему, Ваших горе-монтажников вызвать и пусть проверяют, потому что - то, что они намонтировали, теперь только перепаивать, срезая трубы. Основные причины, скорее всего - забились грязью или трехходовой или сетки, как писали Выше, но, судя по фото, даже нет сгонов, чтобы снять трехходовой и почистить, полипропилен на пайке, который уже никак не снять.
     
  7. elheart
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    elheart

    Участник

    elheart

    Участник

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Дайте еще фото, можно будет тогда посмотреть и понять куда и как приложить ко всему этому насос.
     
  8. FSOL
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3

    FSOL

    Живу здесь

    FSOL

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Краснодар
    Горе монтажники уже работают по другой специальности в других городах, звонил им, когда потекли один за другим радиаторы, застройщик очевидно нанимал самых дешевых специалистов. Вот еще несколько фото, счетчик находится справа от раковины, смесительный узел в тумбе под. IMG_20150519_083647.jpg IMG_20150519_083659.jpg IMG_20150519_083744.jpg IMG_20150519_083845.jpg IMG_20150519_084055.jpg IMG_20150519_084121.jpg IMG_20150519_084134.jpg
     
  9. Rezus1000
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.169
    Благодарности:
    1.414

    Rezus1000

    Живу здесь

    Rezus1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.169
    Благодарности:
    1.414
    Адрес:
    Белгород
    Смесительный узел не пропускает определённую температуру...если смеситель исправен, то установка насоса решит эту проблему...
     
  10. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
    Добрый день! Подскажите, перестал греть теплый пол, подача горячая, а обратка холодная, а чем может быть причина?
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.002
    Благодарности:
    29.302

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.002
    Благодарности:
    29.302
    Адрес:
    Касимов
    Посмотреть его нужно.
     
  12. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
  13. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
    Выглядит примерно так.
     
  14. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
    Я от большого ума покрутил регулировки на коллекторе и понеслась
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.002
    Благодарности:
    29.302

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.002
    Благодарности:
    29.302
    Адрес:
    Касимов
    @Евгенн, Сначала ревизию воздухоотводчика..., потом трехходового крана, потом насос...
    На коллекторе обратки все отверните на максимум, на коллекторе подачи, уровняйте расходомеры...