1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Перестал греть теплый пол, как исправить?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем FSOL, 06.05.15.

  1. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
    На подаче расходомеры не реагируют на вращения
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.002
    Благодарности:
    29.302

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.002
    Благодарности:
    29.302
    Адрес:
    Касимов
    Нет движения воды. Или скопившийся воздух не дает, или насос не крутит.
     
  3. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
    Насос по звуку крутит
     
  4. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
    А как проверить воздухоотводчик?
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.002
    Благодарности:
    29.302

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.002
    Благодарности:
    29.302
    Адрес:
    Касимов
    В нем золотник, по типу автомобильного...Принцип одинаков. при нажатии спичкой или выходит воздух или вода...
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.002
    Благодарности:
    29.302

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.002
    Благодарности:
    29.302
    Адрес:
    Касимов
    Горячий сильно?
     
  7. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
    Ок пойду попробую, через 5мин отпишусь
     
  8. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
    Там нечего нажимать он автоматический
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.002
    Благодарности:
    29.302

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.002
    Благодарности:
    29.302
    Адрес:
    Касимов
    2.jpg
    мембрана запорная или конусный клапан могут прилипнуть к седлу...
     
  10. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
  11. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
    Открытие этот штуцер, на подаче пошла вода, на обратке сухо
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.002
    Благодарности:
    29.302

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.002
    Благодарности:
    29.302
    Адрес:
    Касимов
    Пользовал такие, при отворачивании колпачка, обычно текут. Там в нем немного неудобная конструкция...
    Подождем...
     
  13. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
    А может быть такое, что воды в системе мало?
     
  14. Евгенн
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24

    Евгенн

    Живу здесь

    Евгенн

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Раменское
    Теперь из него вода капает не останавливается
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.002
    Благодарности:
    29.302

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.002
    Благодарности:
    29.302
    Адрес:
    Касимов
    Все может быть. Вы ведь даже про котел не скажете. А общая схема была спрошена, для определения возможного скопления воздуха.