1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Перестал греть теплый пол, как исправить?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем FSOL, 06.05.15.

  1. saschki
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    saschki

    Участник

    saschki

    Участник

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    В доме смонтирована система отопления теплый пол (1й этаж) + радиаторы (2й этаж). Работает примерно с 2008 года.
    В межсезонье полы на первом этаже всегда прохладные (босой ногой не очень приятно ходить). Т. к. в этом году "межсезонье" затянулось аж до середины января, то на это не обращали внимания...
    Сейчас начались морозы, а пол теплее не становится. Начал разбираться...
    Изначально почему то получилось, что входная температура в контур теплых полов была 25-30°. в обратке 18°.
    Поднял температуру на входе до 45°... уже больше суток работает в таком режиме, но в обратке температура все равно 18°.
    Со смесителя ТП выходы на 2 гребенки... (4 контура 40+40,5+32+32,5=145м и 6 контуров 40+42,5+41+34,3+33+26=216м).
    Пробовал закрывать выход на одну из гребенок. При работе через гребенку с 6ю контурами температура обратки та же... при работе через гребенку с 4мя контурами температура обратки еще падает до 16°.
    В месте входа труб от гребенки в полы пятачек примерно 0.5х0,5 метра теплый (комфортно можно стать босой ногой).
    Контуров 10 шт от 26 до 42м. При входе в гребенку обратки на ощупь температура труб примерно одинаковая.
    Чистил фильтр в обратке ТП, грязи практически не было...
    Поменяли насос в контуре ТП (хотя и тот жужжал, но был запасной).., результата нету...
     

    Вложения:

    • Гребенка коридор.jpg
    • Гребенка спальня.jpg
    • Отопление1.jpg
    • Гребенка коридор.jpg
    • Гребенка спальня.jpg
    • Отопление1.jpg
  2. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Расход недостаточеый. Увеличивайте подмес. Кран открывайте на 75-100%.
     
  3. saschki
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    saschki

    Участник

    saschki

    Участник

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Так если подмес увеличивать то в ТП с обратки еще больше холодной воды будет идти... т. е. уменьшится t воды на входе в контура ТП?
     
  4. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    За температуру подачи отвечает клапан с головкой. Когда пойдет больше холодной из обратки, то температура действительно начнет уменьшатся, но тут же сенсор головки это увидит и откроет клапан на подаче. Далее, по мере прогрева пола, обратка будет приходить все теплее и клапан на подаче будет все больше прижиматься.
    Есть еще нюансы, может и придется краном этим поиграться. Если не получится с полностью открытым подмесом, то его немного прижимайте. Но факт - чем больше он открыт тем равномернее прогревается пол.
    Сейчас у Вас получается, что через подмес идет 3л/мин (условно) с температурой 18*, из подачи еще 3л/мин добавляется с температурой 60*С (тоже условно) получается и получается что в полы поступает 6л/мин с температурой 40*, этого мало. Надо что бы из обратки 6-8л (это надо сделать краном) и из подачи 6-8л (головка сама решит сколько надо), тогда будет уже 15л/мин с той же температурой 40*С.
    И фильтр посмотрите, если он забит, то после регулировки подмеса ничего не изменится.
     
    Последнее редактирование: 21.01.18
  5. saschki
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    saschki

    Участник

    saschki

    Участник

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    У меня в принципе так и было, на 70% открыт... просто когда перестали греть начал экспериментировать...
    Сейчас открыл его снова как был раньше... и получается что вода пошла в ТП через обратку. т. к. на термометре обратки 40*, на термометре подачи 20... и проблема похоже в обратном клапане который на подаче после насоса ТП, т. к. сразу после насоса труба горячая, а сразу после обратного клапана холодная...
     
  6. saschki
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    saschki

    Участник

    saschki

    Участник

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Хотя до гребенок раньше теплая вода доходила...
    Похоже или когда 2 насоса ТП и котла совместно давят, то продавливают... или из за того что сейчас контур подмеса открыл, там сопротивление меньше...
     
  7. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А где еще насосы стоят?
     
  8. saschki
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    saschki

    Участник

    saschki

    Участник

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    В котле.
    Но это все же я намудрил... когда экспериментировал с подключением/отключением гребенок... и в конце концов оставил обе перекрытыми...
     
  9. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ну а сейчас что у Вас там?
     
  10. saschki
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    saschki

    Участник

    saschki

    Участник

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Но сейчас гребенки открыл, кран подмеса открыл на 70%... получилось то что что меня в самом начале и смутило... в ТП подача сейчас получается 18*
     
  11. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Поднимается температура?
     
  12. saschki
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    saschki

    Участник

    saschki

    Участник

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Сразу все контура завоздушились? ни через один к гребенки обратки не приходит теплая трубка...
    А насос крутил раньше как надо... да и поменяли сейчас...
     
  13. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Может и не завоздушены, коллектора же закрыты были)
    Сообщение отредоктировал.
     
  14. saschki
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    saschki

    Участник

    saschki

    Участник

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Все краны вот буквально недавно выставил...
    но за минут 15 t подачи подрасла примерно на 0.5*...
     
  15. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Медлеено. Ну немного тогда прижмите еще подмес, что бы подача 25* стала, а дальше будет подниматься и подача и обратка, по мере прогрева плиты.