1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9

Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.

Метки:
  1. alexalex
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324

    alexalex

    Живу здесь

    alexalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Бесснежье
    Ну, может где-то пропустил, и уважаемое сообщество пришло к консенсусу, что гидроаккумулятор больше вреден, чем полезен, и нужно срочно его убирать - это первый вопрос.
    Во-вторых, если бак оставлять, правильно ли будет тупо накачать его до двух очков и забыть на пол года-год, теша себя мыслью, что продлил жизнь старику?
    Ну, и гложет мысль, не тонковат ли шланг к баку? Хотя дальше разводка идет примерно таким же диаметром.
     
  2. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.376
    Благодарности:
    1.319

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.376
    Благодарности:
    1.319
    Адрес:
    Москва
    Не совсем так, он превращает станцию способную создать комфорт, в обычную работающую в режиме старт/стоп.
    На сколько я помню, реле давления MQ рассчитано на полтора очка :) ГА качают на 10% ниже.
    Нет, шланг нормальный. :)
     
  3. Bacc
    Регистрация:
    01.11.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    63

    Bacc

    Живу здесь

    Bacc

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Воронеж
    Накачать по рекомендациям - ниже, чем давление включения насоса.
    Забыть на пол года-год-три - как повкзёт. В моём, не помню в каком порядке, через год лопнула груша и сгнил фланец. Новая груша лопнула через неделю, третья держится уже долго. В тоже время, примено сгнил фланец оцинкованый родной, аж прорвало его, выломало пробоину. Новый магазинный такой же с виду держится уже на много дольше. Постоянно давит мысль, что в баке этом вода не вся обменивается... - ведь в нём давление меньше, чем давление срабатывания автоматики. Успокаивает только то, что в деревне частенько свет отрубают и в это время бак срабатывается полностью. Устроить профилактический осмотр и дезинфекцию груши изнутри - времени нет.

    Тут, как видим, уважаемое сообщество к консенсусу не сильно стремится. Для этого дает ответы для создания вопросов для повторения ответов.
     
    Последнее редактирование: 18.12.18
  4. alexalex
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324

    alexalex

    Живу здесь

    alexalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Бесснежье
    Накачал 1.8, вообще ничего не поменялось. Ну и хрен с ним, хуже не будет. С чувством, что сделал все, что мог, забываю про насос на пол года.
     
  5. Bacc
    Регистрация:
    01.11.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    63

    Bacc

    Живу здесь

    Bacc

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Воронеж
    Что не поменялось? Включается как обычно - с каждым открытием крана?
     
  6. alexalex
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324

    alexalex

    Живу здесь

    alexalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Бесснежье
    Ну да, как обычно. Просто, люди писали, что бачок унитазный, с гидробаком на 18л. набирается без включения, а я, с таким же бачком, стакан набрать не могу. Вроде, про один и тот же насос пишем...
     
    Последнее редактирование: 21.12.18
  7. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.376
    Благодарности:
    1.319

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.376
    Благодарности:
    1.319
    Адрес:
    Москва
    Накачайте1,3 и наберете свой стакан. ;)
     
  8. alexalex
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324

    alexalex

    Живу здесь

    alexalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Бесснежье
    Так оно на двух включается, а гидробак накачан 1.8. С тройки до двойки давление падает мгновенно, при открытии крана.
     
  9. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Если в ГА давление ниже включения насоса, то он не работает
    Должно быть немногим ниже давления выключения насоса. Вроде так.
     
  10. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.376
    Благодарности:
    1.319

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.376
    Благодарности:
    1.319
    Адрес:
    Москва
    Сделайте 1,3, потом поговорим...
     
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.432
    Благодарности:
    36.050

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.432
    Благодарности:
    36.050
    Адрес:
    Уфа
    Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 10% ниже давления включения насоса.
     
  12. Bacc
    Регистрация:
    01.11.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    63

    Bacc

    Живу здесь

    Bacc

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Воронеж
    Груша дырявая. Если работает как-будто груши нет - значит её нет.
     
  13. Domisbrusa
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    234

    Domisbrusa

    Живу здесь

    Domisbrusa

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    234
    У меня стоит ГА на 100 л. Поначалу с давления в 3,8 атм до срабатывания насоса хватало воды на пару смывов унитаза и руки помыть. Сейчас насос запускается практическиразу после слива бачка. То ли груша задубела, то ли протерлась. Давление давно не проверял в ГА. Компрессора нет, а велосипедным качать неохота. Ещё раз, предвидя ворчание противников ГА скажу: меня дико раздражает, что открываешь кран стакан воды набрать, а насос тарахтит после этого ещё секунд 15-20. И запас воды на покакать и помыть руки в тот момент, когда вдруг отключили свет мне лично важен.
    P. S. Замерил. Ровно 1 л с 3,8атм до срабатывания насоса на 2,4 атм. Давления нет в ГА? Если груша бы протерлась, то сразу бы срабатывал?
     
    Последнее редактирование: 23.12.18
  14. alexalex
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324

    alexalex

    Живу здесь

    alexalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Бесснежье
    Не, бачок новый, давление держит, я раз пять откручивал, к машине таскал, накачивал по-разному, экспериментировал. При разных давлениях в баке, колпачок от пены для бритья набирается, максимум, до включения насоса.
     
  15. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.376
    Благодарности:
    1.319

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.376
    Благодарности:
    1.319
    Адрес:
    Москва
    Смотрите, MQ в штатном режиме стартует не по давлению, а по датчику протока, начался разбор, станция стартовала. И только когда разбора нет, а давление падает станция врубается на 1,5 атмосферы. Чтобы создать такую ситуацию нужно сделать так, чтобы воде было легче и ближе выходить из ГА чем течь через насос. Например увеличить сечение подводящей трубы к ГА. Или точку подключения ГА перенести ближе к водоразбору...