1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9

Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.

Метки:
  1. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.845

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.845
    Адрес:
    Москва
    Вы как и я страдаете невнимательностью.:|:
    Чуть Выше писал.
    В MQ стоит РД (не регулируемое) с дефолтной настройкой ~ 1,8-2,0 бар.
     
  2. UltraSpeed
    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    UltraSpeed

    Участник

    UltraSpeed

    Участник

    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да, бывает
    А нельзя его как нибудь поменять чтоль или предпринять другие действия?
     
  3. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.845

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.845
    Адрес:
    Москва
    Редуктор поставить на "душевую" магистраль после умягчителя.
    Вот - "и овцы целы и волки сыты".:)]
     
  4. UltraSpeed
    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    UltraSpeed

    Участник

    UltraSpeed

    Участник

    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    а как быть с обратным осмосом?
     
  5. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.845

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.845
    Адрес:
    Москва
    Отвод на питание осмоса берем после умягчителя, но до редуктора.:|:
     
  6. UltraSpeed
    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    UltraSpeed

    Участник

    UltraSpeed

    Участник

    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Походу так и придётся мне поступить!
    Жаль только, походу душа шарко у меня не получится после редуктора с 2умя то атмосферами на выходе...


    P.S Кстати у меня смеситель в ванной с термостатом... Он случаем не спасёт в случае с ГА без редуктора?
    Тобишь при периодически возникающей разнице в давлении горячей и холодной воды, будет ли он сам регулировать температуру в душе? или это всё фигня и на это рассчитывать не стоит?
     
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.316

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.316
    Адрес:
    Кемерово
    Ну есть ещё вариант, если в электрике шарите - заглушить всю родную автоматику и поставить автомат потока.
    Или продать и купить на эти деньги простой насос + блок автоматики.:|:
    Ах да, если есть осмос, то к БА желательно ГА добавить, т.к. у осмоса поток слишком мал и БА его не замечает.
     
  8. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.845

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.845
    Адрес:
    Москва
    Я у Вас чуть раньше спрашивал.
    Горячую воду на душ, берем с трубы, или с водогрея?
    Если с трубы, надо смотреть ее (горячей воды) давление.
    И редуктором на холодной выставить то же давление.

    Если с водогрея, то давление холодной и горячей будет равное.
    Редуктор на ХВС (в этом случае) можно и не ставить.
     
  9. UltraSpeed
    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    UltraSpeed

    Участник

    UltraSpeed

    Участник

    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Горячую воду я планировал использовать напрямую из водопровода, так как она подаётся в дом с более высоким давлением...
    Как мне объясняли в обслуживающей организации, хол. вода идёт в дом напрямую с давлением 7атм, а горячая, сперва проходит нагрев в ЦТП, и подаётся в дом додавливая её давление насосом до 8,5атм. Именно поэтому давление горячей воды у меня ещё боле менее сносное и разница между хол. и горячей сильно заметна. Выражается это в поворачивании крана (градусов на 45) в сторону хол. воды...
    Я думаю, что без редуктора мне всё равно не обойтись, иначе у меня перевёрнятся всё в обратную сторону и давление холодной, станет больше чем горячей...
     
  10. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.845

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.845
    Адрес:
    Москва
    Я бы просто измерил это, более высокое давление.:|:
    И не просто глянул один раз, а смотрел бы внимательно в разные дни недели, и в разное время суток.

    Вы оказывается, еще им и верите...:)]
     
  11. UltraSpeed
    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    UltraSpeed

    Участник

    UltraSpeed

    Участник

    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А как мне измерить давление в водопроводе? Повтыкать в FAR коллекторы манометры чтоли и поотслеживать минимальное давление?

    P.S
    Не подскажите ли как на этом форуме редактировать своё сообщение? не могу найти данной кнопки
     
  12. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.845

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.845
    Адрес:
    Москва
    Да в любое место где удобно.

    Если не ушло время (кажется 51 мин.), на вашем сообщении стоит кнопа "Изменить".
     
  13. UltraSpeed
    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    UltraSpeed

    Участник

    UltraSpeed

    Участник

    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Странно, у меня нету кнопки изменить :(
     
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.316

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.316
    Адрес:
    Кемерово
    Молод исчё, как напишешь полсотни сообщений, тады появится
     
  15. Dr.Go
    Регистрация:
    27.07.09
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16

    Dr.Go

    Живу здесь

    Dr.Go

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.09
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Gamble подскажите пожайлуйста, а какое давление нужно накачать в гидробаке, чтоб они взаимодействовали с MQ 3-45 по указанному Вами алгоритму?