    Чтобы такая схема работала нужно в обратной лини (байпасе) слева от ГА ставить регулируемый кран (дроссель) и "зажимать" обратный поток.
    aquatoris, если Вы хотите 4 атм. стабильно, то используйте схему: НС на 45 м. + прессконтроль.
     
  2. Captain_Sharpie
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    229

    Captain_Sharpie

    Калининградец

    Captain_Sharpie

    Калининградец

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Малое Исаково
    Gladiator...
    Работают.
    Я отказался от дополнительного ГА. Смысла не увидел, только что давление будет падать медленнее и включения не будет, возможно, на 1 слив из бачка унитаза.
    Почти аналогично труба забора в колодце ниже уровня как раз, где-то на 5-6 метров. "Горизонт" только чуть длиннее в 2 раза, НС в гараже, фильтры, 2 жилых этажа. До фильтров выводы в гараже и в сад через стену.
     
  3. aquatoris
    Регистрация:
    28.07.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    48

    aquatoris

    Живу здесь

    aquatoris

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Пермь
    ? Не понял о чём речь, там стоит обратный клапан. Зачем зажимать-то?
    4 бар стабильно выдавать MQ невозможно- с расходом напор будет меняться. Такое возможно лишь в рамках рабочих тех. параметров нс с частотным регулированием.

    Для тех кто прочел не внимательно- речь идет о следующей проблеме: Grundfos MQ 3-45 и его младший собрат не включаются по датчику потока, хотя это вроде бы обещано производителем в инструкциях при потоке 1,2 л/мин.
    Допускаю, что дело в снижении качества автоматики НС (чувствительность датчиков потока), выпускаемой так же в Италии, по информации на заводе Leader Pumps.
    Для этого и пытаюсь выяснить у владельцев ​
    MQ, включаются ли станции у них по потоку. Либо такое не происходит, как у новых, так и у старых MQ и следовательно в этом случае рекламная и эксплуатационная документация производителя, не соответствуют действительности в угоду маркетингу.
     
  4. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Как то я сомневаюсь в работоспособности этой схемы. Давайте вместе попробуем проанализировать ее работу.
    MQ-3-45-01.jpg
    К сожалению Вы не указали на схеме ФИО элемента "Х1". Но допустим это ОК (обратный клапан), по аналогии с элементом "Y1", на начале магистрали всаса в накопительной емкости.
    Ну смонтировали мы это чудо, накачали в ГА около 4 бар воздуха, запустили MQ-ху и, что?
    Вариант №1.
    Исходные данные - потребительские краны закрыты, исходное давление воды в системе 0 бар (начальное состояние системы после изготовления).
    Пымпочкой On/Off запускаем MQ-ху.
    Радостно вращая своими пластиковыми насосными потрохами, НС всосет водичку с накопительной емкости и швырнет ее в выходной патрубок. Мне почему то кажется, что водичка через элемент Х1 пойдет на вход станции (красная стрелочка). За счет подсоса воды с накопительной емкости давление в системе будет повышаться, ну допустим до 4,5 бар. и что?
    Я так понимаю, что спецы с Grundfosa считают, что при повышении давления свыше 4 бар (давление воздуха в ГА) обратный клапан Х1 должен начать закрываться прерывая циркуляцию води по красной стрелке. Ведь если циркуляцию (с выхода на вход) не прервать, то MQ-ха и не выключитсятся (для датчика протока станции это аналог открытого потребительского крана с постоянным расходом водички). А в том, что ОК закроется при повышении давления на выходе НС - сильно сомневаюсь. :|:

    Вариант №2.
    Исходные данные - потребительские краны закрыты, исходное давление воды в системе 4,5 бар., ГА полон водички, протока нет, станция выключенна и находится в режиме "On".
    Домохозяйка открывает кран кухонной мойки. Водичка с ГА, поджимаемая давлением воздуха, радостно устремляется в этот открытый кран, по дороге раскрутив вертушку датчика протока тем самым запустив станцию. Лепото, провала давления в системе нет - то что и требовалось доказать, можно кричать Уря, представитель Grundfos торжествует...
    Но ведь когда нибудь лафа пройдет и в счастливой домохозяйки закончится грязная посуда. :( Это событие она ознаменует закрытием крана кухонной мойки, ... и что?
    Горемычная красная стрелка (циркуляция с выхода на вход) опять выпрыгнет на первый план.

    Вполне возможно, что мои рассуждения ошибочны, внутри MQ-хи есть еще один хитрый ОК (перед встроенным ГА). К сожалению нигде не встречал гидро-схемку внутренностей этой НС по этому все вышенаписанное токо мои домыслы.

    Если с представительством Grundfos остались контакты, попробуйте попытать ихнее видение работы предложенной схемы.

    P. S.
    Одно время, когда как и Вы понял, что MQ-ха почему то включается от РД, а не от протока хотел попробовать модифицировать немножко эту станцию, заменив штатный масипусенький ГА более объемным (выкрутив штатный, а на его место гибкой подводкой подключить другой ГА).
    Но нужной гибкой подводки под рукой не оказалось, лепить с ПНД, или паять с ПП было в лом... так идея благополучно и умерла.
    А идея состояла в том, что маленького объема штатного ГА не хватает, что бы нормально раскрутить датчик протока, раньше упадет давление и сработает РД.
     
  5. aquatoris
    Регистрация:
    28.07.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    48

    aquatoris

    Живу здесь

    aquatoris

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Пермь
    Я увидел проблему в другом: при росте давления на линии всасывания обратный клапан Y1 закроется, прекратив всасывание на НС.

    клапан внутри есть
    это видно на 1 минуте ролика

    Согласен с Вами: работать всё таки не будет.
    Добавлю что пытались сдвинуть датчик ранее за счёт закачки избыточного давления воздуха в его бачок более заданного- результат нулевой.

    Добавлю: могу теперь сказать о собственной статистике: за неделю изучена работа 4 станций MQ, установленных за последний несколько месяцев. З из них работают при перекачке воды из ёмкостей, одна на повышении давления. Все включаются по давлению.
    В во всех местах применения у заказчиков проявляются неудобства в связи с большим гистерезисом давлений вкл/выкл по разным проявлениям. Более менее закрывалось установкой гидроаккамулятора за насосом. В 1 месте пришлось насос заменить на JP6

    ИТОГО: нерегулируемое давление включения/откл. на автоматике MQ с большим гистерезисом - очень неудобно. По потоку MQ практически не включается. Данный факт сильно снижает целесообразность владения данным дивайсом. Обман производителя для меня лично стоил порядка 15 тр, на оплату нового насоса, оплату персонала на выезды, дополнительных работ и материалов по замене насоса, и моего недешового времени на решение незапланированных вопросов.
     
  6. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ролик.
    Еще раз вернулся к Grundfos-овской схемке предложенной Вам и более внимательно ее изучил.
    Для меня немножко не понятна их фраза на схеме гласящая - "... насос отключается по давлению 4,2 - 4,5 бар...".
    Что под эти подразумевают консультанты:
    а) добавляется доп. РД настроенное на этот предел и снимающее напругу с MQ-хи?
    б) MQ-ха "увидив" с помощью встроенного РД давление 4,2-4,5 бар выключается?
    в) что то иное...

    Жаль, что Вы сменили в заказчика MQ-ху на другую станцию.
    Очень похоже, что моя юношеская мечта (увеличение объема штатного ГА) сможет решить проблему запуска от датчика потока (ориентируюсь на гидросхемку потрохов MQ-хи с ролика).
    Но видать не судьба.

    P. S.
    Повышая давление воздуха в штатном ГА MQ-хи, Вы тем самым уменьшаете и без того мизерный объем запасаемой водички.
     
  7. aquatoris
    Регистрация:
    28.07.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    48

    aquatoris

    Живу здесь

    aquatoris

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Пермь
    Речь идёт о варианте Б.
    Я признаюсь, больше не хочу экспериментировать с MQ. Для желающих: в продаже новая Grundfos MQ 3-45 (была в работе 2 дня), в коробке, гарантийный талон, цена 14 тр.
    Мысль была заставить воду двигаться раньше включения датчика давления за счёт более сильного толчка из бака.
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.306
    Благодарности:
    35.822

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.306
    Благодарности:
    35.822
    Адрес:
    Уфа
    Aquatoris, создайте пожалуйста ваше сообщение (тему) о продаже станции, здесь (Инструменты и оборудование), в соответствии с правилами раздела.
     
  9. Avenue
    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    Avenue

    Участник

    Avenue

    Участник

    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый день!
    Тоже стоит MQ 3-45. При включении капельного полива (просто поворачиваю шаровый краник, к которому продсоединена магистраль полива, градусов на 5) станция вырубается где-то через час после начала работы. Расход воды при этом явно больше 1,2 л/мин (около 80 капельниц по 8 л/час т. е. около 11 л/мин, хотя может быть и меньше, капельницы не компенсированные). При этом, если просто открыть кран на всю и наполнять через шланг бассейн, то без проблем и три часа проработает. Где копать?
     
  10. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Вопросики копателю: :)
    1) Я так понимаю, что водичку в систему капельного полива Вы подаете через чуть-чуть приоткрытый крантик? Если этот крантик приоткрыть больше чем 5 градусов - капельный превратится в струйный полив, да? ;)
    2) "Вырубается" - падает в "Alarm", да? :(
    3) Вы точно уверенны (измеряли на нескольких капельницах), что расход через 5-ти градусный крантик и сумму капельниц не меньше 1,2 л/мин, или так думаете ... посмотрев в паспорт капельниц? :|:
    4) Раньше через 5-ти градусный крантик проблемы возникали?
    5) MQ-ха в процессе вырубона падает в мигающий, или постоянно светящийся "Alarm" (красненький индикатор моргает, или светится постоянным свечением)?
    6) Во время часового капельного полива MQ-ха крутится постоянно, или временами нормально выключается/включается (тухнет зелененкий светодиодик "Pamp On"?
     
  11. Avenue
    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    Avenue

    Участник

    Avenue

    Участник

    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    1. да, в струйный, т. к. капельницы не компенсированные
    2. да
    3. не уверен, но на 80 капельницах думаю больше ччем 1,2 л
    4. да, так сразу и было. Сейчас в порядке эксперимента 2 дня поливаем "струйным" :) поливом, кран примерно в два-три раза больше открыли - нет проблем, и полив работает и параллельно бассейн набирается приличным напором
    5. светится
    6. крутится постоянно

    Пока писал, понял, что наверное ошибся в предположениях по поводу 1,2 литра. Хотя... сомнения остались. Бывает какой-нибудь недорогой водомер, который можно легко на быстросъемных соединениях подсоединить в разрыв системы полива?
     
  12. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Да.
    Несколько плошек (например обрезанных с ненужных пластиковых бутылок) установленных под десяток, или больше капельниц в разные линии и таймер (например часики на мобильнике).
    Сливаем собранную водичку в мерную емкость, делим на количество задействованных в эксперименте капельниц. Ориентируясь на показания "таймера:) " вычисляем средний расход в минуту для одной капельнички. Умножаем на количество реально "писающих" капельниц Вашей системы и получаем искомый расход.
    У меня капельный полив так же организован от MO-хи, ... но несколько хитрее. ;)
    Станция через поплавковый (унитазный) клапан автоматически заполняет 200-т литровую пластиковую емкость с герметичной крышкой (ну что бы мусор не попадал). Емкость приподнята над грядками приблизительно на 1,7 м. С емкости, через программируемый электромагнитный клапанок Galcon 7001, тепленькая водичка по рассписанию подается в капельные линии.
    P. S. Основываясь на Ваших ответах.
    осмелюсь предположить, что MQ-ха работает в штатном режиме, но с расходом близким к критическому (1,2 л/мин.).
    Ну и еще есть некий нюанс...
    Мы почему то привыкли верить цифре 1,2 л/м заявленной производителем. Но я по жизни Хома неверующий. Ну уж очень я сомневаюсь, что Grundfos всавил в эту модельку прецизионный механизм измерения расхода.
    Представим себе такую ситуацию.
    Допустим при расходе в 1,2 л/мин. датчик выдает, ... ну например 1200 импульсов в "мозги" станции, а при расходе в 1,5 л/мин. должен выдать 1500 импульсов.
    Почему выделил "должен выдать" - потому, что датчик при потоке 1,5 л/мин. может выдать только 1200 импульсов. Ну загрязнился бедняга датчик, или затирает немножко его механизмус - вот он и не вращается с необходимой скоростью, занижает свои показания (импульсы), а мозги станции фиксируют критический расход. :(
     
  13. House23
    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2

    House23

    Участник

    House23

    Участник

    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Иркутск
    А можно ссылку на интернет магазин?

    Конечно цены уже такой нет прошло уже 2 года, но всё равно интресно посмотреть цены...
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.15
  14. Ulaf1
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Ulaf1

    Участник

    Ulaf1

    Участник

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    А так можно решить, чтоб не откручивать и не наклонять: слить воду их сливного отверстия, а в заливное налить грамм 300 незамерзайки. Больше не надо, так как по сведениям, в станции остается не более 0,5 литра. Кто-нибудь пробовал?

    Конечно же, включается, при этом дает такой напор на 2-х этажах, что брызги летят во все стороны, кранами пришлось напор уменьшать. И следуйте инструкциям производителя - говорит, что не нужен ГА, значит, не нужен.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.15
  15. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    На вопрос попробую ответить Вашей же цитатой
    MQ-01.jpg
    и задам свой вопросик. :)
    - "Уверенны, что Ваша незамерзайка не будет агресивной средой по отношению к насосным потрохам MQ-хи?".