    Вопросы задал, здесь.
     
  2. rex@
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    1.150

    rex@

    Живу здесь

    rex@

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    1.150
    Адрес:
    Москва
    Esc, подскажите, плз, а то я что-то залип и туплю. Делаю летний водопровод, вода из рядом стоящей емкости. Станция на полке, на высоте 1,5 метра от нижних патрубков емкости. Обратный клапан я ставлю на входную магистраль у емкости, или на выходную магистраль сразу после станции?
     
  3. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Вот так лучше будет.
     
  4. rex@
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    1.150

    rex@

    Живу здесь

    rex@

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    1.150
    Адрес:
    Москва
    Спасибо Огромное!
    А можно бы еще немного объяснить, почему? Просто если я пойму, почему так правильно с точки зрения физики, то больше не споткнусь на этом...
     
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744
    Адрес:
    Уфа
    А подумать сами не хотите? Ну элементарные же вещи! Представьте себе, попользовались вы водоразбором, закрыли кран, станция набрала воду под давлением в гидроаккумулятор и выключилась. Обратного клапана на входе насоса нет, куда потечёт под давлением водичка из гидроаккумулятора?
     
  6. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.845

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.845
    Адрес:
    Москва
    Продолжу мысль. ;)
    Правильно, в рядом стоящую емкость. И что получим в итоге?
    1) Вы закрыли кран/ы - станция набрав давление выключилась.
    2) Водичка убегает в рядом стоящую емкость, давление снижается - станция включается.
    3) Набрав давление станция выключается.
    4) Водичка убегает в рядом стоящую емкость...

    Итого, без ОК на входной магистрали, при закрытых водопользовательских кранах, получим циклическое вкл-выкл станции. :(
    В принципе, для теста насососной станции на выносливость, такой режим наверное неплох. Но Вы ведь приобретали станцию не для тестов, а?
     
  7. rex@
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    1.150

    rex@

    Живу здесь

    rex@

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    1.150
    Адрес:
    Москва
    Спасибо огромное всем! Я как-то о внутреннем баке забыл. Но мне бы и в голову не пришло сомневаться, если бы сантехник, которого прораб привез, не сбил меня с толку. Прошу простить великодушно. Спасибо еще раз всем вам!
     
  8. ДилетантG
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    26

    ДилетантG

    Участник

    ДилетантG

    Участник

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Северодонецк
    Esc,
    Пожалуйста, если не затруднит, ответьте по постам 340 и 344. С уважением, Евгений.
     
  9. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Это с поста 340. На какой вопрос ответ желаете?
     
  10. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.845

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.302
    Благодарности:
    2.845
    Адрес:
    Москва
    Давайте, пожалуйста рассмотрим нехитрый рисуночек.
    Пальцы.jpg
    Что видим?
    1) Источник водоснабжения с голубой водичкой.
    2) Синюю магистраль всаса с синенькой стрелкой (обратный клапан) пропускающей голубую водичку в одну сторону, ко входу станции.
    3) Непосредственно саму станцию Grundfos 3-35, или 3-45.
    4) Красную напорную магистраль с крантиком (крестик).
    5) Большую зеленую стрелку - атмосферное давление.
    6) Желтую стрелку - путь голубой воды от водоисточника до входа станции.
    7) Три фотки встроенного в MQ-ху эжектора.

    А теперь на пальцах рассмотрим принцип работы этой системы:
    а) Открутив заливную пробку (белая стрелка) в корпус насоса заливаем около 5-ти литров воды;
    б) Запускаем станцию, блок рабочих колес начинает вращаться. Водичка залитая в корпус приходит в движение;
    в) Мимоходом пробегая через эжектор (3 фотки) движущаяся водичка пытается создать на входе станции некое разрежение, ... ну таково предназначение эжектора; :|:
    г) Недремлющее атмосферное давление (зеленая стрелка) подталкивает голубую водичку от пунктирной синей линии (зеркало воды в водоисточнике) до входа станции. Это происходит потому, что природа не терпит пустоты. Пустое место должно чем нибудь да заполнится;

    А теперь немного отвлечемся и поговорим о пустоте. Пустота бывает приличной и неприличной.
    Приличная пустота - это когда магистраль всаса герметична.
    Неприличная пустота - магистраль всаса "немножко не герметична" и через эту микротрещину:) подсасывается некое количество воздушка разбавляя пустоту.

    Продолжаем дальше следить за процессом:
    д) Пустота "приличная", от зеркала воды до входа станции не больше 8 метров вертикального расстояния - атмосферное давление благополучно доталкивает водичку до входа станции;
    е) Пустота "неприлична" - атмосферное давление не может дотолкнуть нужное кол-во воды до входа станции. :(
    А дальше все очень просто. Попавшая на вход станции вода с водоисточника швыряется блоком рабочих колес на выход станции. Дальше, вода через систему "красных" напорных трубопроводов попадает в открытый кран (красный крестик).

    Почему так важна приличная пустота (герметичная магистраль всаса)?
    Если магистраль всаса имеет негерметичность, то встроенный эжектор не может создать в ней (магистрали всаса) "хороший" вакуум. Нет "правильного" вакуума, атмосферное давление или совсем не дотолкнет водичку до входа станции, или дотолкнет но в малом количестве. А раз на входе станции нет воды, или ее совсем мало - рабочим колесам нечего "швырять" на выход станции, вернее в открытый кран.
    Как то вот так, незатейливо, на пальцах, получилось мое личное понимание сути процесса работы поверхностной насосной станции со встроенным эжектором.

    P. S.
    Кроме "приличной" пустоты так же важно вертикальное расстояние от зеркала воды (синий пунктир) до входа станции. Теоретическа 1 атм. атмосферного давления может выдавить водичку в магистраль всаса на высоту не более 10м. Но так, как идеальный вакуум бытовым насосным станциям создать не под силу, реальная высота всаса находится в районе около 8 метров.
    И еще одна ложка дегтя по поверхностным насосным станциям. Если приходится поднимать водичку с глубины около 8 метров, то на выходе станции мы не получим ни заявленной производительности (метры кубические в час), ни заявленного в паспорте напора (бары или атмосферы). Каждый метр вертикали подъема тырит от заявленного максимального напора около 0,1 атм/бара.
     
  11. SoulAsylum
    Регистрация:
    01.04.11
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    8

    SoulAsylum

    Живу здесь

    SoulAsylum

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.11
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Свои 5 копеек по одноразовому использованию MQ 3-45.
    Сравнивал 3 насоса:
    Grundfos MQ 3-45 (1 кВт).
    Dab (к сожалению не помню модель но мощность двигателя около 1,2 кВт).
    Espa Tecnopres 25 5м (1,7 кВт мощность двигателя).

    Все насосы тихие если сравнивать с "классикой".
    По субъективным ощущениям (моим и продавца) сравнивая Grundfos и Dab тише все таки Dab.
    Грундфос имеет какой-то более массивный и низкий звук при работе.
    Что касается Espa tecnopres, то по шуму работает не громче, чем выше описанные агрегаты.
    Хотя и имеет почти в полтора раза более мощный мотор.
     
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744
    Адрес:
    Уфа
    Так основную часть шумовой составляющей в насосах несет сам насос, а не электродвигатель. Все вами перечисленные насосы многоступенчатые, а они заметнее тише своих одноступенчатых собратьев со встроенным эжектором, причем основной шум в последних создаёт именно эжектор.
     
  13. kuptsovdmitry
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    261

    kuptsovdmitry

    Живу здесь

    kuptsovdmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Красногорск
    Моя MQ 3-45 перестала набирать давление через месяц как кончилась гарантия. Разобрал. Оказалось развалились две крыльчатки пластмассовые. Звонил в сервис, запросили около 6000 рублей за ремкомплект. Купил новую MQ, два года уже в работе, проблем нет.
    Недавно случилась подобная ситуация у знакомой. Похоже та же проблема.
     
  14. Denislen
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Denislen

    Участник

    Denislen

    Участник

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мос
    Ребятки, хочу поставить сразу на выходе из MQ регулятор давления с манометром.
    Хочу, чтобы давление после насоса не превышало 3 атм (в реале хочу 2.8).
    Как думаете, это погубит насос?
     
  15. Гидроснаб
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    699

    Гидроснаб

    Консультант

    Гидроснаб

    Консультант

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    699
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Denislen, а объяснить, зачем такое действие, можно?