1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9

Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.

Метки:
  1. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.251
    Благодарности:
    35.744

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.251
    Благодарности:
    35.744
    Адрес:
    Уфа
    @Krage, да, нужно всё слить, предварительно отключив НС от сети. Можно также замерить давление в штатном ГА насосной станции и установить такое же в дополнительном гидроаккумуляторе.
     
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.032

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.032
    Адрес:
    Орел
    Т. е. если открыть кран очень-очень тонкой струйкой то НС не включится? :nono::)]
    Не нужно фантазировать, MQ включается или по протоку, или (если проток ниже определенной величины) по давлению.
    Первая же страница этой темы -
     
  3. Krage
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    109

    Krage

    Живу здесь

    Krage

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, а как добраться до штатного ГА в MQ?
     
  4. Krage
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    109

    Krage

    Живу здесь

    Krage

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Москва
    Из вышесказанного, давление во внешнем ГА надо выставить 1,8-2,0 bar?
     
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.251
    Благодарности:
    35.744

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.251
    Благодарности:
    35.744
    Адрес:
    Уфа
    Он в задней части НС под колпаком (5).

    5512_7[1].jpg
     
  6. Krage
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    109

    Krage

    Живу здесь

    Krage

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Москва
    Помню, как то снимал этот кожух, но не видел, где можно подключиться манометром.
     
  7. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.251
    Благодарности:
    35.744

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.251
    Благодарности:
    35.744
    Адрес:
    Уфа
    И всё же должен быть ниппель, так как при эксплуатации НС необходимо контролировать давление воздуха в ГА, оно должно быть в пределах 1,5-1,7 бар.
     
  8. гексин
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    гексин

    Участник

    гексин

    Участник

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот и купил MQ 35. Собрал и 2 дня не могу запустить. Колодец - дом. Сетка обратный клапан, дальше металлпласт на дюйм. 2 угольника в колодце и вход трубы в дом и косой фильтр. Работает при включении 2-3 сек и все. Заливал много раз толку ноль. 4 м в колодце - 11 м до дома - 1.5 м в дом. Все в канаве - хорошо что не засыпал. Кто что подскажет !
     
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.032

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.032
    Адрес:
    Орел
    Все как обычно - всасывающий трубопровод должен быть герметичен, не заужен (труба ПНД 32 и компрессионные фитинги с уплотнением по наружной стороне трубы). Можно попробовать залить отдельно всасывающий трубопровод, потом подключить его к НС, залить воду в НС, закрыть кран на выходе! и включить насос в сеть.
    Если всасывающий трубопровод имеет перепады высот то придется немного повозиться. Хотите - вот инструкция по гарантированному запуску (при условии правильного монтажа):
    Запуск НС.

    Вначале немного о порядке монтажа: обратный клапан - труба к НС - НС - шаровый кран на выходе (с разъемным соединением) - фильтры - потребители.

    На выходе НС ставите шаровый кран. Через него заливаете воду, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды и так по кругу пока не перестанет выходить воздух и НС не начнет нормально набирать давление. Как только начала нормально набирать - включаете пока не отключится сама, но не более пары минут. Выключаете из сети, открываете кран, сбрасываете давление до нуля, закрываете кран, включаете НС пока не отключится сама, подключаете потребителей, открываете кран на выходе НС, пользуетесь водой.


    Процесс запуска достаточно быстрый если: обратный клапан смонтирован на конце всасывающего трубопровода и всасывающий трубопровод имеет уклон в сторону источника воды. Если есть перепады то повозиться иногда приходится до получаса.
     
  10. гексин
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    гексин

    Участник

    гексин

    Участник

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зашел в сантех маг и спросил насчет Грязивика. Сказали что перед НС ставить не надо. Где то видел, что Андрей 203 говорил: Ставится тлолько перед НС. Так ставить или не ставить. Внизу сетка с ОК
     
  11. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.032

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.032
    Адрес:
    Орел
    Если будете регулярно вскрывать и чистить - можно поставить. Если планируете поставить и забыть - лучше не ставить.
    К песку очень чувствительны только вихревые насосы. Для остальных он не особо страшен, разумеется в разумных пределах.
     
  12. thorus
    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    56

    thorus

    Живу здесь

    thorus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва, Истринский р-н МО
    Всем добрый день!

    Подскажите, можно так подключить ГА на 24 литра? Нужно ли ставить дополнительное РД? На фото указано место подключения ГА.

    Спасибо!

    001.jpg 002.jpg
     
  13. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.032

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.032
    Адрес:
    Орел
    В MQ уже есть вся необходимая автоматика. Если хотите к ней дополнительно поставить ГА и РД, то все фильтры между насосом и ГА/РД следует убрать. Фильтры только после автоматики.
     
  14. thorus
    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    56

    thorus

    Живу здесь

    thorus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва, Истринский р-н МО
    Я как раз не хочу ставить дополнительное РД. Хочу поставить ГА для уже отфильтрованой воды. Если я таки подключу ГА за фильтрами без РД, будет работать?
     
  15. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.032

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.032
    Адрес:
    Орел
    Работать будет, хуже от него не будет, но смысла нет.