1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

ТН Sagatherm 27кВт с контроллером DIGIMARK. Отчет о монтаже ТН и геоконтура, эксплуатации

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleks074, 08.05.15.

  1. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Это вы для Новосибирска?
     
  2. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.647
    Благодарности:
    778

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.647
    Благодарности:
    778
    Адрес:
    Новосибирск
    Угу.
     
  3. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Челябинск
    Давно не писал здесь.
    Что нового: Во первых - наконец-то уточнил, что мой ТН не имеет никакого отношения к Сагатерм. Сагатерм просто передал мой заказ Челябинцам. Они его и сделали. Это просто уточнение - мне по большому счету все равно - лишь-бы работал. Он и работает, немного не штатно, но это мелочи, главное, что не напоминает о себе.
    Теперь о грустном - в этом сезоне катастрофически стали промерзать контура. Не знаю с чем связанно, вроде и летом "заряжались" от солнечных контуров, но уже к новому году доходило из земли до -2С В землю пиково доходило до -5,5С т. е. всего 1,5 градуса до срабатывания защиты.
    Возможно связанно с уменьшением количества грунтовых вод.
    Во время таких нагрузок начал густеть рассол, даже задумался о интервенции в контура чистого спирта... Но тут морозы кончились.
    Теперь о новом апгрейде системы отопления (ну хобби у меня такое)
    Иногда у нас отключают электричество. У меня на эти случаи в системе ТТ котел дакон 32Д, но были ситуации - я на роботе и на улице мороз и отключают электричество. На какое время - х. з. То-ли подрываться ехать домой затапливать ТТ котел (а этоудовольствие не слишком быстрое - до 1 часа пока система прогреется), то-ли его через пару часов включат...
    В общем сверлила меня мысль, что мне нужна независимость от таких случаев. Генератор у меня с автозапуском на 4,5 квт, для работы ТН не хватает еще такого-же, плюс для домашнего потребления. получалось, что нужен второй гена на 5-6квт либо один мощный на 8-9квт. Промониторив цены вдруг пришел к выводу, что мне не нужно обеспечивать бесперебойную работу ТН, а нужно обеспечить бесперебойную работу системы отопления. Так я пришел к решению добавить в свою систему газовый котел, разумеется на пропане (нет - сначала думал о дизельном котле)
    Котел настенный одноконтурный будерус 24Квт, газовую рампу собрал на 2-е ветки по 3-и баллона с автоматическим переключением между ветками.
    Больше всего времени заняло изготовление уличного утепленного ящика с подогревом (для баллонов) В итоге сделал его деревянным (OSB), утепление 4см экструдии, подогрев - теплый пол на основе "Доброго тепла" суммарной мощности 700 вт. Контроль температуры в ящике двухуровневый (по температуре пола и по температуре в ящике) настроил на +5С в ящике.
    P_20181206_114612.jpg
    Запустил это устройство как нельзя кстати в самые морозы, чем спас геоконтура от сильного промерзания.
    Настроил автоматическое включение газ. котла в зависимости от Т в контурах (уставка на -1,8С)
    иногда пару раз за ночь включался, сейчас потеплело - уже больше недели не включается. Газ пока еще в первой ветке (3-и баллона) не кончился, но думаю через пару включений автомат переключит на вторую ветку. Электрокотел из системы выкинул за ненадобностью.
    С электричеством у нас в деревне ситуация ухудшилась - настроили у нас теплых полов электрических, напруга теперь редко когда больше 200 вольт поднимается. Видимо все с магнитами на счетчиках живут.
    Пока прогнозирую, что оставшихся 3-и баллона мне хватит на остаток зимы. Думаю не слишком большая плата за автономию и независимость.
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.303
    Благодарности:
    93.336

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.303
    Благодарности:
    93.336
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Но это интересно для читающих. Может, переименовать тему, убрать оттуда Сагатерм, если ТН совсем другой компании?
     
  5. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.385
    Благодарности:
    3.381

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.385
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Новочеркасск
    @Aleks074, по прикидкам какой СОР получается у ТН?
     
  6. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Челябинск
    "Может, переименовать тему, убрать оттуда Сагатерм"
    Мне не принципиально (но я и не против). Все переименования этой темы происходили не по моей инициативе.
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Челябатерм:)]
     
  8. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Челябинск
    Не по прикидкам, а по приборам 3,3-3,6
     
  9. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.385
    Благодарности:
    3.381

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.385
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Новочеркасск
    Я так помню у тебя ещё стрелка стоит в СО? Циркуль какой до неё шарашит?
     
  10. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Челябинск
    У меня сейчас стрелка на 800 литров (ТА) .Та (первая) стрелка простояла всего пару месяцев пока ТА не установил. Циркуль 32/80 шпарит по ППР трубе 63мм.
     
  11. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.385
    Благодарности:
    3.381

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.385
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Новочеркасск
    Но самое главное, что доволен! Но честно, какая то шняга с контуром. Может водичка ушла?
     
  12. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Челябинск
    Еще могу небольшой грустью поделиться: кто помнит - у меня ГВС подогревалось ПТО от ТА до +35-40С. ПТО фирмы альфа лаваль... потек скотина - на 3 года всего хватило. Вода у меня с PH 6.2 - даже альфа лаваль не выдержал - медь вымывает :( Потыкался по производителям - ценники конские и опять на 3 года? Плюнул и поставил 2-а теплообменника от бассейна китайских последовательно. Там меди нету - целиком из нержавейки и по цене дешевле. Эффективность конечно пострадала, теперь подогревает только до +30С но с задачей справляется - горячей воды хватает всем.
     
  13. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Краснодар
    На мой взгляд, глагол "убрать" не следует духу накопления полезного контента. Глагол "заменить" подошел бы лучше. ТН ведь не сам родился...
     
    Последнее редактирование: 20.01.19
  14. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    @Aleks074, вы глубоко ошибаетесь,

    Вы оплатили деньги мне за тепловой насос, я позвонил Сергею и попросил его собрать тепловой насос из моих комплектующих, т. к. пересылать тепловой насос целиком стоило дороже.
    Сергей собрал и установил его вам.
    Как-то так
     
  15. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Корпус у вас, кстати не мой, все остальное, включая многие решения мои.
    Подбор комплектующих, их соответствие друг другу, количество датчиков и т. д.
    Сергей в своих ТН делает немного по другому, о чем у нас с ним был спор, но он изначально все собрал так как я ему говорил