1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Расположение электрического щитка в дачном доме

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ici-bas, 11.05.15.

  1. ici-bas
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    164

    ici-bas

    Живу здесь

    ici-bas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Королёв
    Ирония в том, что среди электриков, а скорее всего среди "электриков" нет единого мнения, не смотря на то что наука довольно точная, давно прописанная в справочниках, парадокс, но это факт! И этот форум, и в частности моя тема этому подтверждение. Я по вашему чьим рекомендациям должен был довериться? И делал не я, а электрик, не доверять ему оснований у меня не было, завтра я покажу ему ваши аргументы, если будут.
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252
    Адрес:
    Пенза
    Причём начиная от вводного автомата...
     
  3. ici-bas
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    164

    ici-bas

    Живу здесь

    ici-bas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Королёв
    Хотел, но не сумел, я научусь и буду в один вмещать)
     
  4. ici-bas
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    164

    ici-bas

    Живу здесь

    ici-bas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Королёв
    @olegaa2, сечение проводов не помню, узнаю и обязательно скажу.
     
  5. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Что конкретно вы "ему" покажете? Аргументы уже приведены и не мной.
    Для "электриков" - главное создать видимость и быстренько получить бабло.
    8 фото в одном сообщении, не более. И кнопка "редактировать" имеется тож!
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252
    Адрес:
    Пенза
    Вы зачем тогда на форум пришли? Мы сидели тут, рассказывали как правильно надо делать но вы опять всё через одно место сделали. Нам делать чтоли больше нечего.
    Ну так пусть он и делал изначально.
    Вам какие аргументы то нужны? То что прокалываюшие зажимы не затянуты до срыва головки? То что от этого там плохой контакт = нагрев = пожар. То что под автомат аж 50А поставлен кабель 6мм2 на который МАКСИМУМ можно поставить автомат на 40А? То что разводка в щите с счётчиком выполнена сопливыми проводочками которые 100% загорятся при таком вводном автомате? Ещё какие аргументы?
     
  7. ici-bas
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    164

    ici-bas

    Живу здесь

    ici-bas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Королёв
    Аргументы и покажу: номинал вводного ав неправильный, сечение кабеля неправильное, зажимы не затянуты. На сколько я понял именно эти моменты народ не принимает.
    У меня не получилось после вставки фото продолжить текст в этом же сообщении. Но это оффтоп, сорри.
     
  8. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Номинал вводного АВ определяется вашими ТУ или что у вас там :)
     
  9. ici-bas
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    164

    ici-bas

    Живу здесь

    ici-bas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Королёв
    Что вы шумите-то? Я ж пытаюсь объяснить, даже в рамках одной темы единства не было, мне надо было монетку бросать, чтоб узнать чей совет выбрать? Я много полезного узнал, многое было реализовано, про аргументы понял, выше уже написал, завтра задам ему эти вопросы.
     
  10. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Ха-ха. Я даже знаю, какие будут ответы. Если будут (записывайте на диктофон, кстати). Реально смешно. :aga:
    Зачем именно монетку? Есть нормативные документы (ПУЭ, ГОСТы, СП и т. д.), которые и нужно было читать.
     
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252
    Адрес:
    Пенза
    Да номинал вводного АВ правильный;) неправильные кабели от него отходящие - они малы по сечению. После автомата на 50А должны быть кабели сечением 10мм2 везде. Уверен на 10500% что тот "электрик" скажет: "да нормально всё будет, клянусь соседским поросёнком:)], я всегда так делаю и ничё:)] не очкуй:aga: Но только то что он не докрутил срывные головки на прокалывающих сжимах говорит о его нижайшей квалификации, ну или каши мало ел:aga:, там нехилые усилия нужно приложить:)
     
  12. ici-bas
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    164

    ici-bas

    Живу здесь

    ici-bas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Королёв
    @olegaa2, я вас понял прекрасно, завтра отпишусь обязательно! Спасибо.
     
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    если вдруг выбьет это УЗО, придется в темноте ночью в мороз или ливень лезть под крышу его включать.
     
  14. ici-bas
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    164

    ici-bas

    Живу здесь

    ici-bas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Королёв
    Куда под крышу? Щиток на крыльце на уровне головы. Да и зимой не живём...
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Толщина провода (площадь сечения) должна соответствовать номиналу автомата. Т. е. нагрев провода и нагрев тепловой защиты внутри автомата должны быть идентичными. Если Вы ставите автомат завышенного номинала, то нагрев его тепловой защиты будет отставать от нагрева кабеля. В результате кабель может перегреться и изоляция поплавится, а тепловая защита автомата так и не сработает.

    Поэтому после вводного автомата 50 А надо делать перемычки из провода 10 мм2 либо менять автомат, подгоняя под существующие перемычки.

    Незатянутый зажим = плохой контакт. При затяжке не видно в какой степени произошел прокол, поэтому срыв головки является индикатором достаточности.

    Еще по поводу места перехода с СИПа на ВВГ... Лет через 7-10 синяя и белая изоляция ВВГ потрескается, поскольку не переносит ультрафиолетовых лучей. А дождевая или снеговая вода будут способствовать искрообразованию через трещины в изоляции. Особенно в том месте, где заканчивается внешняя оболочка ВВГ.