1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопрос по проектированию зданий на металлокаркасе из профильной трубы

Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем savva02, 11.05.15.

  1. savva02
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    126

    savva02

    Живу здесь

    savva02

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Россия
    Вас понял насчет панелей.
    По поводу каркаса. Если будете монтировать его на сущ-щий фунд-нт, то для себя надо сделать небольшой анализ его на прочность и плотность. В принципе есть необходимые приборы и это дело пяти минут. В своем случае, когда нет возм-сти во времени взять их в аренду и надо сделать быстрый анализ бетона, делаем так: (помимо визуального осмотра и "пробой" молотком) средним перфоратором (1,0-1,3 кВт) буром на 12 мм делаем 2 пробных "забура" на глубину 200 мм. Если времени на это затрачено более 1 мин. и крошка идет светлая, то уже 50% успеха. Далее в одно отверстие загоняем 300 мм отрез арматуры №12 и забив до основания загибаем его под прямым углом. Если после всей процедуры стержень сидит мертво и после ударов кувалды даже не пытается повернуться вокруг оси - то еще 40% успешного крепления. В другое отв-стие загоняется АБГ (анкер с гайкой) 12*190 мм и тянется до упора. Контролируется выход шпильки анкера на момент затяжки. Если выход шпильки не более 30 мм, то вот и 100% успеха крепежа.(Обычно на монтаж конструкций мои монт-ки берут все: от арматуры до "химии").
    Если оба этих варианта "провальные" (арматура болтается и болт тянется без затяжки), то один из вариантов - уложить под основание колонн пояс (например шв-р №12) по всему периметру и закрепить его на проблемный фунд-нт. Далее на пояс расставлять колонны.
    Как то и так бывает.
     
  2. id165424996
    Регистрация:
    08.08.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    id165424996

    Участник

    id165424996

    Участник

    Регистрация:
    08.08.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    2 savva02
    Бетон нормальный. М-200 гарантированно. Просто конфигурация фундамента не отвечает моим задумкам, но ничего не поделаешь, придётся сажать дом на то, что есть, а отсюда - душевные и умственные терзания по поводу подбора колонн и балок (ферм) каркаса.
     
  3. Rufus86
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    223

    Rufus86

    Живу здесь

    Rufus86

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    223
    В этом случае двутавр 16Б1 пройдет с нормальным запасом.

    Скажите, вы собираетесь заказывать конструкции на заводе, или изготавливать на месте своими силами? Если своими силами, то хочу вас предупредить, что могут возникнуть некоторые сложности с узлами.

    1. Узел примыкания балки перекрытия к колонне. Можно сделать либо через фасонку в колонне, либо через опорный столик на колонне. В случае фасонки, придется делать сквозное отверстие в трубе (т.е. в колонне), для того, чтобы приемная фасонка была приварена к двум противолежащим стенкам трубы.
    В случае опорного столика проблем меньше, думаю, должно хватить уголка 100х7 для этой роли. Главное приварить его фланговыми швами, чтобы не понизить несущую способность колонны в узле.
    2. Т. к. вы мало что знаете о качестве фундамента, то резонно уменьшить влияние на него. Все что мы можем сделать, это убрать влияние момента сил в базе колонны, для этого надо сделать узел примыкания кровельной балки к колонне жестким, но его нельзя сделать жестким, т. к. поставить внутрь трубы ребра жесткости нереально. Отсюда вывод: карнизный узел надо делать шарнирным, т. к. это проще, но в базе колонны у нас будет возникать момент сил, значит надо понять сможет фундамент воспринимать такую нагрузку или нет.

    Я бы вам посоветовал всё-таки обратиться к конструктору. Здание у вас небольшое, никаких доп. конструкций нет, поэтому и стоить это будет, вероятно, немного (не знаю какие цену у вас в Ростове). Словом, не расчет, а сказка)
    И с большой вероятностью ещё и съэкономите по итогу. Как-то так.
     
  4. savva02
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    126

    savva02

    Живу здесь

    savva02

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Россия
    Я бы вам посоветовал всё-таки обратиться к конструктору. Здание у вас небольшое, никаких доп. конструкций нет, поэтому и стоить это будет, вероятно, немного (не знаю какие цену у вас в Ростове). Словом, не расчет, а сказка)
    И с большой вероятностью ещё и съэкономите по итогу. Как-то так.[/QUOTE]
    Так мы пришли в начало темы, суть которой в отсутствии конструкторов и проектировщиков, "работающих" с профильной трубой. При нехватке времени для получения доп. знаний, устал уже тратиться на экспериментальные образцы и "насиловать" их.
    id165424996 могу посоветовать то же, что и сам применяю: если в результате какого то действия нет 100%-й уверенности, сразу предусмотреть отходные варианты. Я долгое время занимался анализом деформаций (редко разрушений) конструкций и выбора метода их устранений. Простой пример: человек не рассчитал количество и сечение (чаще в целях удешевления) балок перекрытия. Результат: прогиб балок в центр. части потолка макс. 85 мм + вибрации. Способ устранения дефекта: загоняем сдвоенный и правильно сваренный в 160*40 профиль 80*40*3 под центр всех балок на домкратах до "0 - +10 мм" прогиба и монтируем столики (у нас стульчики) под нее по факту. Доп балка по центру потолка красиво отделывается деревом в "чешском" стиле. Заказчик прыгает от радости: прогиба нет, вибрации мин., эстетика присутствует.
    Да и для себя всегда при проблемных монтажах держу пару вариантов "отходных" путей усиления, оформления и т. д. Мозги зато в тонусе.
    Вот здесь например более-менее жесткий узел крепления фермы к колонне

    Посмотреть вложение 3342275
     

    Вложения:

    • Фото-0041.jpg
    Последнее редактирование: 26.08.15
  5. Rufus86
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    223

    Rufus86

    Живу здесь

    Rufus86

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    223
    Я понимаю вашу позицию, но не одобряю, уж извините. Заниматься изготовлением и стройкой без расчетов просто напросто опасно. Тут на одном крупном объекте федерального значения с многомиллиардным бюджетом, в котором мы участвуем, изготовитель и монтажники такого понафеячили... А вроде бы и организации солидные (изготовитель и монтажники), и опыт у них немалый, а все же недоглядели.
    Кроме того мало прикинуть сечения. Вот вы посоветовали ряд сечений под основные конструкции (кстати, а зачем на горизонтальные связи пускать трубу 100х100х3?), но ведь их надо правильно смонтировать! Вдруг человек самостоятельно будет этим заниматься, или наймет бригаду, которая не знает где надо, к примеру, фланговый шов варить, а где лобовой? А это может привести к ослаблению сечения. Нюансов великое множество. Наверняка вы, опираясь на свой опыт, допускаете минимальное кол-во ошибок, поэтому ваш цех и стоит, а человеку без опыта может и не повезти.
    Опять же, если строить цех/склад в один этаж, то конструкция рамы проста, а здесь у человека 2 перекрытия, от которых на каждую колонну в двух местах приходят с эксцентриситетом усилия, каждое в тонну с небольшим. Как поведет себя колонна 80х4? Да кто ж её знает... Правильно ли выполнят узлы работяги? Сделают ли они необходимые узлы именно жесткими, а не шарнирными? Тот же ответ.
    Не там стоит экономить.

    P. S.
    форум выдает ошибку, перезалейте, пожалуйста, ещё раз.
     
  6. savva02
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    126

    savva02

    Живу здесь

    savva02

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Россия
    Я понимаю вашу позицию, но не одобряю, уж извините.
    Да не позиция это, а ситуация, кот. сложилась в отсутствии доступных программ расчета конструкций из проф. трубы.
    Обеими руками ЗА, т. к. в этом сезоне я в шоке от того, что творят некоторые чудилы от отсутствия заказов, и за копейки. И заказчики прутся к таким в целях экономии средств. Потом обычно такая экономия ведет еще и к экономии средств на телефоне, т. к. абонент трубку уже не берет.
    И мои нафенячат со своим опытом в 5-7 лет, если я на объектах не буду появляться, т. к. в 90% у ребят, получивших основное образование в конце 90-х и 00-вые нет способности к АНАЛИЗУ собственных или чужих ошибок - задачек то по математике (алгебре, геометрии, сопромату и т. д) они не решали, т. к. вопросы с дипломами решались другими способами.
    Можно и 100*50*3, для меня например важно, что все плоскости металлокаркаса (в данном случае стеновые) и внутренние и наружные находились в одной плоскости. При внутренней и наружной обшивках в этом случае будет на пару геморроев меньше.
    Здесь я могу пожелать лишь удачи в выборе людей, либо усиленно копать инфу в инете и лучше на импортных сайтах. Объяснюсь: наши например вес наружной (внутр-й) обшивки добавляют в вес нагрузки на металлокаркас. Но ведь путем несложных манипуляций основную его массу можно переложить на фундамент (цоколь) и расположить элементы обшивки так, чтобы они добавляли жесткость каркаса в прод-ном напр-нии. На импортных каркасах даже стеллажи (если склад или произв-во) располагают так, что бы добавляли жесткость. Наши лишь "добавят" в сечении двутавра.
    С пролетом в 1,2 м вполне прогнозируемо. В случае колебаний (моментов, вибраций и т. д.) поперечных относит-но каркаса и продольных отн-но ферм, всегда можно заложить в перекрытия горизонт-ные диаг-ные связи по нижним балкам ферм. Только варить их нужно правильно.
    Как то на спеху (кушать хот-ся) думаю, доступно изъяснился. Фото-0041.jpg
    Так получилось?[/QUOTE]
     
    Последнее редактирование: 27.08.15
  7. id165424996
    Регистрация:
    08.08.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    id165424996

    Участник

    id165424996

    Участник

    Регистрация:
    08.08.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Уважаемые Rufus86 и savva02
    Весьма благодарен за советы и отзывчивость. Rufus86 - узлы меня самого волнуют, буду их прорабатывать в соавторстве с интернетом. Скачал тьму учебников, руководств и рекомендаций отечественных корифеев... Один в один там моих узлов нет, но надеюсь, руководствуясь общими принципами, их проработать. Спасибо за совет по сочленению балки с колонной. Понравилось решение со сквозной фасонкой - жаль, наверное, не смогу воспользоваться: полсотни колонн и 2 перекрытия... И всё на коленях-площадке.
    С проектировщиками, изготовителями, монтажниками и пр. высокопрофессиональными специалистами знаком не понаслышке. Может они и есть в 2-х миллионной "южной столице" России, но мне не попались. Именно по моей теме (прав тут savva02 - 100%). А есть вот что: даю некоей директорше проектной конторы планировку этажей со всеми размерами и привязками, оконными и дверными проёмами, высотой этажей, экспликациями помещений, конструкциями стен, перегородок и перекрытий, размерами лестничной клетки в плане с привязкой в плане, с чертежами самой лестницы по косоурам (хороший калькулятор попался в нете - все элементы скрупулёзно посчитал) и чего-то ещё долго на словах объяснял... Сбросил на мыло кучу фотографий фасадов из нета - каким архитектурно-стилистически вижу дом... Вопросы будут, говорю, звоните - отвечу на любой. Дело в том, что я сам строитель с почти 40-летним стажем: в 1976-м "Атоммаш" уже строил, в стройотряде), правда после института (РИСИ) 4 года там начальником участка проработал. Кто такие проектировщики - хорошо знаю. За мою практику не было случая, чтобы как минимум 30% АР, КМ, КЖ они по моим требованиям не переделывали. Чаще бывало так: "Вы нарисуйте. Валерий Петрович, чего Вы хотите, а мы штамп в углу прилепим и подпишем..."
    Так вот, через неделю звонит мне "генеральный директор" и говорит: проект Вам по дешёвке (обращался через знакомого) - 80 тыс. руб. стоить будет.
    - Что входит в проект? - спрашиваю.
    - Планы, разрезы, фасады.
    - Каркас, узлы даёте? КМ и КМД или хотя бы намёки на них?
    - Нет - это вам конструкторы отдельно посчитают.
    - За отдельную плату?
    - Да
    - Так за что я вам платить должен? Планы, разрезы и фасады - я Вам дал...
    - Ну, Вы понимаете, у нас фирма, сотрудники, мы честно налоги платим...
    - Я, при вашей помощи, государственный бюджет РФ содержать не обираюсь - не потяну. - И положил трубку.
    Вот такие проектировщики.
    Нашёл металлистов на каркас. "Да мы, да то... да сё...". Блоху, типа, подкуём. Цена - от 300 руб. за кв. м, т. е. от 90 тыс. руб. за мой каркас. Поехал посмотрел на их творение: каркасная 2-х этажка с наружной облицовочной верстой в полкирпича, каркасом из швеллера №14, обшитым изнутри ГКЛ (простым - для экономии) по прогонам из кнауфовского профиля и залито всё это хозяйство пенополистиролбетоном. Перекрытия - по балке №16. С профильной трубой не работали, начали сватать меня на швеллер. Потом неохотно согласились запроектировать колонны из трубы. Но запроектировать - это охотно.)
    Приехал я домой, подумал... "Валерий Петрович, у тебя, вроде, по сопромату, строймеху, теормеху 4-5 было. Тебе не стыдно и не боязно доверяться непонятно кому, да ещё платить за это хренову тучу денег?". Правда было это - до исторического материализма. Но... Вот решил тряхнуть стариной.
    Прошу пардону - растащило старика на многословие)
    ЗЫ
    Посмотреть вложение 3342275 - не открывается, перезалить бы...
    По узлам (мыслю рамную, жёсткую конструкцию (?) - буду рад советам. Заранее благодарен.
     
  8. id165424996
    Регистрация:
    08.08.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    id165424996

    Участник

    id165424996

    Участник

    Регистрация:
    08.08.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    То Rufus86
    Что касается крыши - все Ваши опасения и резоны приходят и в мою голову. Поэтому хочу сделать безраспорную крышу с висячими стропилами. Но вот в чём засада: приходит мысль частично крышу опереть на внутренние колонны, которые будут нести конструкции лестничной клетки - прогнать их до чердачного перекрытия. Не хуже ли такой, комбинированный, вариант, чем откровенно висячая конструкция? Как бы не перемудрить. Как думаете?
     
  9. id165424996
    Регистрация:
    08.08.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    id165424996

    Участник

    id165424996

    Участник

    Регистрация:
    08.08.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    То Rufus86
    "Я понимаю вашу позицию, но не одобряю, уж извините. Заниматься изготовлением и стройкой без расчетов просто-напросто опасно".
    "Без расчётов" - ну я не настолько безбашенный.) "Считаю", с одним замечанием - как могу.) Надеюсь - кое-что всё-таки могу. Балки перекрытий вот посчитал. Прогибы - 1/450 - 1/700. Макс. - 1,02 см в пролёте 4,65 м. Исходя из таких прогибов и подпираемый цейтнотом - прочность пока не считаю, думаю там всё должно быть нормально. Не до конца ещё разобрался с колоннами. Расчётные схемы удручают - боюсь с ними ошибиться, замысловатые получаются.
     
  10. id165424996
    Регистрация:
    08.08.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    id165424996

    Участник

    id165424996

    Участник

    Регистрация:
    08.08.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    То Rufus86
    "...но ведь их надо правильно смонтировать! Вдруг человек самостоятельно будет этим заниматься, или наймет бригаду, которая не знает где надо, к примеру, фланговый шов варить, а где лобовой? А это может привести к ослаблению сечения".
    Можете дать советы в этой части? Что-то мне припоминается, что, например, в жёстком рамном узле должны быть вертикальные сварные швы (вдоль оси ствола колонны) и нежелательны горизонтальные. Т. е. нужно варить к колонне двутавр по стенке, но не по полкам?
     
  11. Rufus86
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    223

    Rufus86

    Живу здесь

    Rufus86

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    223
    @savva02, теперь я вас лучше понимаю. Вы, вероятно, не раз сталкивались с нерадивыми проектными конторами, специалисты которых сложнее склада ничего не считали, поэтому и полагаетесь больше на свой опыт. Я вам искренне желаю "прикормить" толкового конструктора и работать с ним не один год. В вашем случае оптимальный вариант найти именно не проектную организацию, а спеца, работающего на фрилансе - затраты будут в 5-10 раз меньше, плюс получите надежность и оптимизацию сечений, а значит экономию. Думаю, если задаться целью, то вы без особых проблем найдете в своем городе толкового человека.
     
  12. Rufus86
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    223

    Rufus86

    Живу здесь

    Rufus86

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    223
    Забавная вам барышня попалась... И смешно и грустно...
    Один мой коллега хорошо подметил, что в 90-е многие люди бросились в торговлю, т. к. очень хотелось кушать. Поэтому в проектировании сейчас отсутствует целая возрастная группа проектировщиков, которые должны были стать учителями для выпускников 2000-х годов. И что мы видим теперь? Есть старые "зубры" проектирования, попав в команду к которым можно считать себя счастливчиком, но их уже единицы, и с каждым годом становится всё меньше. И есть молодые специалисты (30-40 лет), среди которых есть идейные, а есть посредственные. Посредственных, видимо, больше. Посмотрим что будет через 10-15 лет, хотя реформы в строительном образовании (наблюдаю по своему ВУЗу) оставляют всё меньше шансов.

    Сложно сказать, т. к. не уверен, правильно ли вас понял. Будет здорово, если вы сделаете эскизные чертежи плана и двух основных разрезов (продольный, поперечный) вашего будущего дома, как вы их видите. Тогда будет проще вам помочь.
    Не совсем тот случай, но в целом правильно помните. В растянутых элементах следует избегать сварных швов поперек элемента.
     
  13. savva02
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    126

    savva02

    Живу здесь

    savva02

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Россия
    Так то двутавр на стульчик садится, к нему и варится. К колонне только прихваты по внутренним верт-м граням колонны. Внутр-ю стенку колонны даже вертикалом как то нежелательно с двутавром: толщина стенок разная, да и есть еще моменты описанные мной в посте, посвященном обучении "суперсварщиков" работе с проф. трубой.
     
  14. savva02
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    126

    savva02

    Живу здесь

    savva02

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Россия
     
  15. savva02
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    126

    savva02

    Живу здесь

    savva02

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Россия
    Я вам приведу небольшой пример работы ТОЛКОВОГО конструктора-проектировщика (в своем городе я знаю только двоих таких). Так вот пробраться к нему в кабинет в течении рабочего дня (кроме 15 мин. до его начала и 15 мин - после) не имеет возможности даже ген. директор (мой хороший знакомый). При тесном общении с его директором, я общался с ним всего 4 раза за 10 месяцев. Но его немногословные решения вопросов конструктива (неважно дерево, Ж/Б или металл) до сих пор для меня пример ОБРАЗОВАННОСТИ в СВОЕМ деле.
    На форуме немало калькуляторов и программ расчета сечений деревянных каркасов домов,
    Rufus86, раз уж только вы отозвались на мою просьбу о помощи, не могли бы вы (в свободное время естественно) заняться разработкой подобной программы для конечно же небесплатного скачивания. С вашими знаниями проектирования и используя интернет ресурс, думаю получится. Повторюсь, программы по проф, трубе есть на forum. by.
    В принципе я жую вам о постановке СВОЕГО, профильного бизнеса. Вы думаете я этот бизнес не пытался поставить? Дальновидное решение его - это найти перспективных студентов-выпускников соотв-щих ВУЗов (так многие компании сейчас поступают) и по дог-ру платить им стипендию. НО наши студенты мечтают о северах, либо о москве-питере. И здесь я ... ничего не могу сказать. У самого старший сын осел в питере.
    Вам и карты...
     
    Последнее редактирование: 06.09.15