1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Вакуумирование по 3-5 минут. Нормально?

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем KonstantinT, 15.05.15.

  1. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    Я только за то что бы советы были профессиональные и честные.

    Никогда не понимал для чего народ пытается поднять своё ЧСВ, пытаясь выдать желаемое за действительное.
     
  2. ofrost
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57

    ofrost

    Живу здесь

    ofrost

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Вакуумировка необходима при монтаже как кондиционеров, так и холодильного оборудования. Время вакуумировки зависит от глубины вакуумировки, объёма и чистоты системы. Минимальное время вакуумировки при монтаже бытовой сплит-системы 15-20 минут. И это факт и обсуждению не подлежит.
     
  3. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
  4. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    От поэтому и без тормозов. Да вот только здесь не прямые клиенты и не подчинённые. И уж во всяком случае у меня стаж хоть и меньше, но опыт по монтажу бытовых сплитов и по разным бригадам куда больший. И уж во всяком случае сам присутствую на монтажах
     
  5. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.802

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.802
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @KonstantinT, Кстати, а что у Вас написано в инструкции? У меня вот что: IMG00342.jpg IMG00344.jpg IMG00345.jpg
     
  6. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    Примерно...

    Для контроля утечки...


    Мне прям интересно сколько воздуха при продувке останется и сколько в граммах френа потеряется.
    И как быть с разными длинами трасс, мощностью насосов и точностью манометров?

    И это ничего что предлагается смотреть на приборы на отрицательном давлении, а работа кондёра на положительном да ещё и не маленьком?
     
    Последнее редактирование: 18.11.15
  7. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Москва
    Складывается впечатление, что эти инструкции пишут дилетанты, или переводят так с отсебятиной... Никаким вакуумом герметичность не проверить, если только там не дыра, такая, что фреон за 15 минут выйдет.
     
  8. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    Скорее всего это отсебятина. Написано как то по простецки слишком
     
  9. ofrost
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57

    ofrost

    Живу здесь

    ofrost

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Это всё конечно правильно, учитывая ограниченность во времени бригад, которые проводят монтажи бытовых сплит систем. Да и мест утечки там всего 4 и при аккуратной развальцовке утечки маловероятны. Хотя по вакууметру большая дыра определяется как и по звуку при опрессовке. Всётаки цель вакуумировки удаление "неконденсируемых примесей". Отсюда и время вакуумирования. Если оставить систему под вакуумом, то в случае негерметичности в систему будет подсос влажного воздуха, а это нежелательно. Поэтому для бытового сплита вакуумирование 15-20 минут, 3-4 минуты контроль по вакууметру, опрессовка газообразным хладагентом до 4-5 атм., контроль течеискателем или мылом, открытие кранов и запуск системы. Когда мы монтируем промышленные установки, алгоритм тот же, только временные рамки намного увеличиваются, и опрессовка сухим азотом в течении суток.
     
  10. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    Можно сколь угодно умничать по этому поводу и надувать щёки, но это ровным счётом ничего не изменит.

    Есть цена вопроса и это основное.

    И никто никого не сможет заставить. Эт я про мыло и пр. Пусть клиент заинтересовывает. И от тогда выяснится, что ему глубоко фиолетово, на эти все заморочи.
    И я больше чем уверен, что ofrost, по факту вряд ли работает с бытовым холодом.

    Но от почему то считает нужным ту рассказать как оно надо.
    Я считаю что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным и вообще нужен мир во всём мире.

    Да вот чего делать с этими моими желаниями?
     
  11. ofrost
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57

    ofrost

    Живу здесь

    ofrost

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Да, сейчас не работаю по бытовке, а в детстве работал. Да и сейчас для друзей частенько переделываю и ремонтирую. А по сабжу, надо делать как положено, плохо и так само получится.
     
  12. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.802

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.802
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно запихать их в ..., далеко, короче! :)]
     
  13. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    Так от и ответ на всё вышесказанное.
     
  14. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.802

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.802
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ИМЕННО ТАК
     
  15. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    Угу 40 лет в теме...
    Дык делай как считай нужным. Заинтересовывай людей которые на тебя работают.

    А про остальное эт от лукавого.