1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Тяговые кислотные аккумуляторы - конкретные проблемы и решения

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем seawalker61, 07.05.15.

  1. Solarkray
    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    90

    Solarkray

    Живу здесь

    Solarkray

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    90
    Насчет подлива вода, на опытном образце 24В 210А*ч в месяц в каждую банку по 30-40мл. воды. Акб стоят как резервные, иногда работают если сеть пропадет, стоят без зарядного уст-ва т. е не в режиме float. Температура в помещении 25-30 С.
     
  2. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    3.462

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    3.462
    Адрес:
    Москва
     
  3. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    3.462

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    3.462
    Адрес:
    Москва
    У меня вопрос был про режим выравнивания - сколько воды теряют за каждый цикл?
     
  4. Solarkray
    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    90

    Solarkray

    Живу здесь

    Solarkray

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    90
    В режиме выравнивания т. е кипячения не гонял. даже если просто стоят заряженные, то испарение воды есть, иногда крышки открываю.
     
    Последнее редактирование: 24.05.15
  5. seawalker61
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56

    seawalker61

    Живу здесь

    seawalker61

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Новороссийск
    Leo2
    Про ежедневное "кипячение".
    Вы дали ссылки на мнение товарища wcreader. Я просмотрел в интернете несколько инструкций по тяговым аккумуляторам и НИГДЕ не нашел такого требования.
    Если наш эксперт даст ссылку на руководство по эксплуатации ("Это из-за нарушения руководства по эксплуатации.) - с удовольствием ознакомимся, иначе это лишь мнение.
    Мнение от solarkey выглядит убедительнее ...

    Впрочем практика покажет ... лично мы каждый день кипятить аккумуляторы не собираемся.
     
  6. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
  7. seawalker61
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56

    seawalker61

    Живу здесь

    seawalker61

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Новороссийск
    ? "подзарядка" подразумевает "кипячение" (то есть заряд большим током в конечной стадии для кипения электролита)? Вы ничего не путаете?

    И еще - для общего развития, подскажите
    никель-металлогидридные?
    железо-никеливые?
    никель-кадмиевые?

     
  8. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Подзарядка это весь п. 5.2. Включая подпункт 4 пункта 5.2.
    См п. 4.1.

    Да.
     
  9. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Индустриальные и премиум трояны успешно и с большим запасом проходят тесты на годность для автономии из стандартов на батарейки для автономии. Индустриальные дают минимум 16 макро циклов и премиум минимум 8 макро циклов до падения емкости меньше 80%.
     
    Последнее редактирование: 25.05.15
  10. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Нормальная белая автономия это по стандартам режимы от С120 и дольше. Преимущество годных для автономии глубокоразрядных - чтобы могли переживать циклы этапа А теста на годность для автономии по 61427 стандарту без выхода из строя на первом же этапе.
     
  11. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    3.462

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    3.462
    Адрес:
    Москва
    @wcreader, а то же самое по-русски? Ваши сообщения ну очень тяжело читать, хотя в них часто есть полезное зерно. Старайтесь писать нормальным языком. Пожалуйста!

    и что такое "белая" автономия? Бывает еще и "черная"?
     
  12. seawalker61
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56

    seawalker61

    Живу здесь

    seawalker61

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Новороссийск
    @wcreader - вот любите Вы важности нагнать в своих постах!
    Спасибо. Вижу что все нормально с тяговыми аккумуляторами. Кипятим их только при достижении критериев "если" из упомянутого Вами п 4.1. Что случится в автономке не ежесуточно ...
    Будем смотреть на практиков работающих с тяговыми АКБ :)
     
  13. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Еще и от стратификации будут плохеть.
     
  14. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Это когда система построена из выбранных согласно стандартам цивилизованных белых граждан компонентов.

    Например п. 4.4.2 ГОСТ Р МЭК 61427-1-2014 абзац 1 указывает на требуемый режим разряда батареек для автономии - от С72 до С360. И п. 6.3 РЭ на тяговые для погрузчиков запрещает использовать их в качестве батареек для автономии т. к. устанавливает меньшее разрешенное время до заряда - где-то максимум 12..15 часов.
     
  15. Solarkray
    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    90

    Solarkray

    Живу здесь

    Solarkray

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    90
    Какой смысл в кипячении?, угробить акб да и только, заряжать выше не 2,4В на банку!, дальше идет активное кипение и выход водорода.