1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11

FAQ Книга о SIP. Майкл Морли

Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 20.05.15.

  1. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Глава 7. УСТАНОВКА КРЫШИ
    ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ПОДЪЕМА ПАНЕЛЕЙ.
    РАЗМЕЩЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ.
    Ребра и разжелобки

    Область, в которой СИП вероятнее всего будет в значительной мере возрастать в ближайшем будущем – это применение их для кровельных работ. Превосходным изоляционным свойствам кровельных СИП панелей сложно найти аналогии в методах возведения из строительного леса, учитывая, что панель с ППС сердечником толщиной 8 ¼ дюйма (209 мм) имеет термоизоляционный показатель R–32, и до R-48 у панелей толщиной 12 ¼ дюйма (311 мм). Кровельные панели с сердцевиной из уретана имеют впечатляющее значение R-40 изоляционных свойств, при толщине профиля всего 6 ½ дюйма (165 мм). Принимая во внимание, СИП панель единая структура, которая состоит из наружного слоя, внутреннего сердечника, и поверхности для крепления кровельную облицовку, строитель получает массу удовлетворения. С возможностями заводской обработки и использования крупногабаритных панелей, скорость возведения СИП крыши не может сравниться ни с какой другой строительной системой.

    Уникальные свойства СИП к поперечным нагрузкам позволяют им применяться на больших пролетах, чем другие строительные материалы (до 24 футов (7,3 м) в некоторым вариантах нагрузки). Это позволяет дизайнерам распределить опорные элементы на удалении друг от друга, тем самым, сохраняя деньги на материалы. Эта перекрывающая способность расширятся благодаря имеющимся в наличии большим панелям с размерами 8 х 24 футов (2,4х7,3 м) и 8 х 28 футов (2,4х8,5 м), которые уже стали стандартными, тогда как гигантские панели шириной 10 футов (3 м) уже будут популярны в недалеком будущем. Применяя СИП панели на каркасе из красноносой стали или деревянной раме, эти большие панели можно использовать для быстрой и экономичной кровли больших пространств.

    image193.jpg
    СИП можно адаптировать к любому виду кровельной системы. На рисунке изображен комплект кровельных панелей, готовых к установке на здании коммерческого назначения, построенного при помощи двутавровых (I-образных) балок.

    Применяя данную технологию в постройке легких коммерческих сооружений, структурные свойства СИП позволяют инженерам упростить структурные элементы крыши, благодаря кровельным свойствам для больших пролетов и диафрагмальному сопротивлению панелей, для получения превосходной гибридной системы. Пролеты балочных перекрытий для таких просторных зданий можно увеличить, чтобы сэкономить материал остова, в то время как обрешетину можно уменьшить или упразднить в структурном каркасе.

    При сравнении стоимости и технических показателей различных кровельных систем, то чем обширнее крыша, тем преимуществ СИП будет становиться больше. Я собираюсь сосредоточиться на том, что необходимо для укладки крыши небольшого жилого дома, хотя большинство этих операций и последовательностей будет применяться и в отношении крупнопанельных конструкций.

    Больше чем, любой другой этап возведения СИП, установка крыши – это веское доказательство того, что СИП возводятся гораздо быстрее, чем стандартные системы из строительного леса. этой главе во-первых объясню, как следует устанавливать двускатную крышу, а завершу раздел кратким обсуждением четырёхскатных крыш. Кровельные СИП также можно использовать для настила плоской крыши.

    image195.jpg
    Компания Panel Built обеспечила себя большим автокраном для установки кровельных панелей после окончания возведения стен.


    Это хорошая возможность пригласить других строителей, потенциальных клиентов и прочих заинтересованных лиц рассмотреть преимущества работы с СИП панелями.
     
    Последнее редактирование: 23.05.15
  2. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Подготовка к подъему
    Подготовка и организация – вот два основных фактора установки крыши. Вам необходимо создать два рабочих участка: один для наземной бригады, а другой для кровельщиков. Два рабочих на земле и два на крыши смогут произвести большинство операций по установке.

    В то время, как немногие строительные компании уверенно используют СИП для стен, освоение СИП для крыш происходит еще медленнее. Но, учитывая объем тепла, которых обычно уходит через крышу, стоит сравнить альтернативы систем для сооружения крыши. Для большинства строителей, первоочередным фактором выбора является затраты на установку системы крыши; а термоизолирующие свойства на втором месте. Но более дешевая кровельная система не обязательно лучшая.

    Кровельная стропильная ферма стала основным экономическим конкурентом СИП крыше, и обе, несомненно, имеют массу преимуществ перед крышами из строительного леса. Разработанная и изготавливающаяся из кусочков древесины, стропильная крыша быстро возводится, и с ее стоимостью возведения сложно соревноваться, если пространство над потолком не используется. НО, если проект предусматривает сводчатый или кафедральный потолок, то здесь СИП панель становится безоговорочным лидером в стоимости возведения. Конечно, СИП можно использовать со стропильными элементами, на часто, их структурные свойства не дают преимуществ, если только стропила не составляют деревянный стропильный каркас с широкими пролетами.

    Стропильная крыша не без изъяна. Помимо необходимости иметь кран для установки, ее решетка «съедает» пространство, которое можно было бы использовать как жилое, а также существуют трудности с регулировкой на стройплощадке. Но самой большой проблемой стропильной крыши просто является трудоемкость ее эффективной изоляции. Для кафедрального потолка СИП система предлагает более широкие возможности интерьера и в значительной мере превосходящие термоизоляционные свойства.

    Предположительно, оценка расходов свидетельствует о том, что комплект кровельных панелей СИП более дорогостоящий в материалах, чем лесоматериалы или стропила.

    И стропильный метод отчасти совпадает с экономиями трудозатрат, которые предлагает СИП технология. Но, если брать во внимание энергосбережение, скорость возведения и полезное внутреннее пространство, СИП система для крыши - наиболее выгодная среди прочих кровельных систем.

    image196.jpg
    Кровельные панели с пролетом 24 фута (7,3 м) установлены на стропильной ферме с широкими пролетами, обеспечивая тем самым прекрасный и хорошо изолированный интерьер. (Фото предоставлено СИПА.)

    Для группы рабочих на земле я построил хорошо временные хорошо стянутый опорный стол из досок 2x4 для поддержки панелей, пока они готовятся к установке. Я расположил опорный стол рядом с комплектом кровельных панелей, с которыми я работаю, чтобы панель можно было положить на стол вручную для ее подготовки. Кровельные панели были подрезаны по размеру и заблокированы на стороне конька на этапе изготовления, но вам все еще необходимо закрепить соединительные шлицевые рейки и установить подъемные плиты на панели до начала возведения.

    В этом месте я также устанавливаю стопорные блоки на нижней стороне панелей первого ряда. Эти L-образные бруски из доски 2x прикручиваются шурупами к нижним углам, чтобы помочь выровнять скос и свес, а также чтобы удерживать панель на месте, пока СИП не будет закреплена крепежом. Важно установить стопорные блоки точно на своих местах, потому что после того, как панели попали на крышу, их сложно перемещать малыми шажками. Если крыша имеет скат круче 7 / 12 (30 градусов), я также прикрепляю подпорки или помост на верхней стороне панелей для безопасной работы.
     
    Последнее редактирование: 23.05.15
  3. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Установка шлицевых соединений
    Основным типом соединений между кровельными панелями стал шлицевой способ, который подразумевает применение реек из ОСП 7/16 х 4 дюйма (11х100 мм). Для установки реек, нанесите слой клея на шлицы по одной кромке панели. Разместите рейки в пазах, соедините стык скобами. Нанесите слой герметической расширяющейся пены на пенный сердечник непосредственно перед началом. Другая сторона соединения будет делаться на крыше.

    Рейки из ОСП хорошо держат при стандартной длине пролета, но для более длинных пролетов вам необходимо установить структурные шлицевые соединения, которые будут скреплять панели. Система соединения I-образными перекладинами хорошо подходит для пролетов длиной более 12 футов (3,6 м). Разработанные инженерами I-образные перекладины легкие, простые в обращении, и всегда прямые. Другим преимуществом является то, что поперечная перепонка 3/8 дюйма (~9 мм) создает минимальный тепловой мост через крышу, а фланцы обеспечивают достаточное пространство для сбивания гвоздями. Как в помощь соединения панелей воедино на крыше, я делаю один проход электро-рубанком вниз по верхнему наружному фланцу I-образной перекладины, чтобы создать небольшую фаску. Это поможет проще уложить панель рядом с уже зафиксированной СИП.

    image198.jpg
    Для размещения I-образной перекладины внутри прорезов в панели, нанесите клей на наружные поверхности, а затем слой расширяющегося герметика вдоль центра сердцевины так, чтобы стык крыши был воздухонепроницаемым. Во всех случаях, когда вы используете для соединения панелей расширяющийся пенный герметик, вам следует использовать пену с низкой расширяющейся способностью и относительно медленной затвердеваемостью.

    Сегодня, это сложносоставные продукты, поэтому вы сможете найти тот, который будет подходить вашим специальным требованиям к задачам и свойствам пены. Затем, прибейте гвоздями I-образную перекладину сверху и снизу гвоздями 8d, и нанесите слой клея на верхние и нижние фланцы выступающей части перекладины, чтобы подготовить их для стыковки, как только к ним подсоединится вторая панель. Как только перекладины будут прибиты к одной из сторон панели, вы можете устанавливать подъемные плиты поверх панели.

    Подъем панелей
    Существует много способов подъема панелей краном, от обвязывания стропами до подпружиненных стальных подъемных болтов с проушиной. Не зависимо от используемого метода, существенную важность играет быстрый демонтаж подъемного оборудования сразу после того, как панель выставлена на свое место. Предпочтительно не заставлять рабочего снимать внутренний крепеж подъемной плиты, стоя на лестнице.

    image199.jpg
    Сварная стальная подъемная плита – недорогой и безопасный инструмент для подъема кровельных СИП панелей

    image201.jpg
    Подъемные кольца удерживают длинную кровельную панель с потолочным проемом. По правую сторону панели видно I-образную шлицевую перекладину. (Фото предоставил Эд Стахл, компания Sunworks.)


    Я успешно использую самодельные стальные подъемные плиты. Они могут быть изготовлены недорого (около $50 за пару) в моем местном сварочном цеху, и демонтированы членом бригады, работающим сверху панели. Я прикрепляю подъемную плиту к панели при помощи шурупов, которые на 2 дюйма (50 мм) длиннее толщины панели, вкручивая их по всей панели и в куски дерева 2x12 подложенные под панель. После того, как панель размещена на нужном месте на крыше, рабочий сверху выкручивает шурупы, чтобы повторно использовать пластины. В этом методе один недостаток, когда блоки из бруса 2x12 падают на настил, создавая небезопасную ситуацию для рабочих под крышей.

    Такой вариант подъемной пластины можно применить и с панелями, на которые на внутренней поверхности СИП уже закреплен слой отделочных материалов. Для этого пластина крепится поверх панели шурупами для штукатурных стен. Чтобы определить необходимое количество шурупов для подъема панели, разделите вес панели на сопротивление к вырыванию каждого шурупа (по 150 фунта на шуруп) и умножьте ответ на фактор безопасности 3. Например, если панель весить 500 фунтов, 500 / 150 = 3.33 шурупа, умножить на 3, получаем 10 шурупов. Пластина, которую я использую имеет 18 отверстий, и я обычно вставляю шурупы во все отверстия, что обеспечивает мне большой задел безопасности.

    Другая простая подъемная пластина может быть изготовлена из секции шириной 2 дюйма (50 мм) из трубы диаметром 5- 6 дюймов (127-152 мм) с приваренным поверх резьбовым стержнем ¾ дюйма (19 мм). Большое ушко позволит легко продеть широкие нейлоновые стропы через подъемное кольцо. Этот метод требует только одного отверстия в самой панели и позволяет произвести быструю установку.

    Однако, этот тип подъемной пластины также требует присутствия под панелью рабочего для ее демонтажа, тем самым создавая проблемы с кровельной панелью на которую уже закреплен слой внутренних отделочных материалов. Расположение подъемного приспособления в любом случае должны быть смещены от центра панели так, чтобы СИП поднималась под необходимым углом в отношении к наклону крыши.

    И последнее средство безопасности представляет собой отрезок троса с крюком для перемещения панели. Я прикрепляю по одному такому к нижнему углу каждой панели, перед тем как поднять ее в воздух, чтобы кто-то на земле мог ее контролировать и следить за ее вращением. Когда дует ветер, работа может быстро превратиться в опасную, с вероятностью повредить панели, конструкцию и нанести вред самим рабочим. Пройти еще пару километров до строительного магазина – небольшая цена за безопасность и контроль.
     
    Последнее редактирование: 23.05.15
  4. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Размещение панелей на местах
    Точно также, как каркасные подмостки для рабочей группы на земле, вам необходимо создать некое подобие лесов внутри здания, чтобы позволить группе на крыше удобства в работе. Я устанавливаю клеточные секции на колесах, чтобы моя бригада могла работать на высоте и быстро перемещать клеточные леса в пространстве, чтобы быть готовым к последовательности устанавливаемых панелей.

    image203.jpg
    Леса на колесиках на основном полу помогают бригаде безопасно воздвигать большие кровельные панели.

    Удостоверьтесь, что команда рабочих на крыше имеет большой запас шурупов длиной больше толщины панели минимум на 1 ½ дюйма (38 мм), а также пистолет для закручивания шурупов. Также наверху должен быть пневматический пистоле для гвоздей или степлер для скрепления шлицевых соединений (в зависимости от типа шлицевых соединений, который используется) а также кувалда и подбивочный блок, чтобы «уговорить» панель стать на нужное место.

    Когда кран приезжает на стройплощадку, его необходимо поставить так, чтобы он мог поднять с одного места максимально возможное количество панелей. Предоставив оператору крана хороший угол обзора на всю площадку, вы облегчите всем работу. Бригадир должен согласовать с оператором крана сигналы руками. Также, многие из нынешних крановщиков оснащены легкими микрофонами и наушниками, что очень удобно, особенно если кран вне зоны видимости.

    После того, как панели подготовлены, трос для страховки панели и подъемная пластина закреплены, кран может поднимать первую панель. Эту панель следует точно установить на место, чтобы не образовать скашивания, усиливающегося при каждой последующей панели. Именно здесь вам воздается аккуратное расположение стопорных блоков.

    Пока первая панель устанавливается на крыше, группа рабочих на земле подготавливает следующую.

    image205.jpg
    В идеале автокран должен стоять так, чтобы устанавливать панели, находясь в одной точке. (Фото предоставил Мик Кармикаель)

    Когда большинство строителей говорят «кран», они обычно имеют в виду автокран. Автокраны могут поднимать грузы массой до 30 тонн, в то время как гидравлические краны начинают от 50 тонн и выше. Не переоценивайте подъем панелей вручную. Поднимать вес ровно вверх –одно, а удерживать этот вес в горизонтальной плоскости – совсем другое. Достаточно просто поднять вертикально вверх шар для боулинга, но попытайтесь удержать его на вытянутой руке и вы поймете как по-разному воздействует вес при его переносе в горизонтальную плоскость.

    Я регулярно пользуюсь услугами крана, чтобы помочь установить широкие балки и кровельные панели. 28 тонный автокран имеет задненавесную башенку, что обеспечивает поворот на 320-градусов. Его стрела выносится на 95 фута (30 м.), с еще одной возможной 32 футовой (9,7 м.) кран-балкой. Вложив $250000 в покупку автокрана и изрядные страховые взносы, мой кран должен работать не переставая. Я могу нанять 50-тонный кран за $150 в час и автокран 28-тонн за $100 в час (минимум на три часа), что дороже реальной цены, учитывая возможности и точность этого оборудования.

    Существую важные руководства по безопасности, которым необходимо следовать при работе с краном или автокраном:

    • Проверьте, чтобы не было верхних электросиловых линий во всех направлениях.
    • Настоятельно требуйте, чтобы все носили каски, когда на стройке работает кран. Помимо того, что каски -стандартные средства защиты, они заставляют рабочего понимать, что он работает на опасном участке.
    • Убедитесь, что вся бригада имеет понятие о базовых сигналах руками, необходимых для передачи сообщений оператору крана.
    • Никто не должен стоять или ходить под подвешенной панелью. Это не просто предрассудки—в этом случае, гравитация не ваш друг.
    • Работая на крыше выключайте радио. Каждый должен иметь возможность слышать инструкции и предупреждения.
    • Прикрепите страховочный трос с зацепом на один из нижних углов панели. Чтобы контролировать ее вращение и стабилизировать в пространстве.
    • Принимайте во внимание изменения силы и направления ветра и, для безопасности, отложите подъем кровельных панелей, пока погода не будет благоприятствовать данной операции.
    • Будьте организованы. Счетчик считает деньги, когда кран работает на площадке.
    Опыт оператора крана напрямую влияет на качество и скорость установки кровельных панелей.
     
    Последнее редактирование: 23.05.15
  5. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Соединение стен и крыши
    Существует несколько путей подготовки верхней части стен со свесом для установки кровельных панелей, если крыша имеет наклон. Кровельная панель должна опираться на оба твердых наружных слоя стенной панели, для равномерного распределения нагрузки. Самой распространенной деталью является установка на плиту верхней обвязки вставки из доски 2x со скошенной кромкой под угол наклона крыши, до начала установки кровельной панели (см. рисунок внизу). Эта деталь позволяет провести электропроводку вдоль плиты верхней обвязки, если предварительно проделать канал в деревянной вставке. После водружения кровельной панели, наносится слой расширяющейся герметической пены в пустоту за вставкой через щели, специально оставленные для этих целей. Обильный слой клей должен быть нанесен на и под вставку, чтобы герметично запаять это место от потенциального просачивания воздуха.

    Другой метод – изготовить плиту верхней обвязки под наклон крыши и установить ее в выемку в стенной панели, которую необходимо сделать на этапе изготовления (см. иллюстрацию сверху на противоположной странице). С этим способом, после установки плиты верхней обвязки, больше ничего не останется делать, кроме как нанести слой клея на плиту верхней обвязки. Недостатки в том, что для этого требуется специальная обработка древесины плиты, и то, что сложно увеличить несущую нагрузку стены при помощи “шапочной ” плиты, и нельзя провести электропроводку вдоль плиты.

    Вот способ, который предпочитаю я: вначале, я кладу кровельную панель на плиту верхней обвязки и скручиваю все длинными панельными шурупами через каждые 12 дюймов (304 мм) (на этом этапе наносить клей не нужно). Затем, из доски 2x изготавливаются лафетные башмаки под скос крыши, и некоторые из них временно прихватываются на своих местах. В-третьих, проводим электропроводку по вертикальным желобкам в нужные нам места. Четвертое: башмаки смазываются клеем и прибиваются гвоздями по периметру с шагом 16 дюймов (400 мм), если необходимо, подогнанные так, чтобы провести провода. Эти башмаки необходимо хорошо забить кувалдой, чтобы распределить опору кровельной панели на оба слоя СИП стены. Последним шагом должно стать впрыскивание расширяющейся пены через в зазоры, чтобы герметизировать стык от любого просачивания воздуха. Этот способ быстрый и легко приспосабливаемый, он может применяться и с шапочной панелью, обеспечивая равномерную опору крыши на стену, и с ним просто работать при любом наклоне крыши.

    image207.jpg
    Стандартное соединение свеса крыши и плиты верхней обвязки стены.

    image210.jpg
    Соединение подрезанной под скос плиты верхней обвязки

    image212.jpg
    Соединение с лафетным башмаком


    После того как три-четыре больших шурупа скрутят вместе панель и плиту верхней обвязки или коньковую балку, панель окончательно закрепляется на своем месте, подъемные пластины демонтируются, а команда на крыше продолжает скрепление гвоздями или скобами, а затем вкручивает шурупы, пока не «прилетит» следующая панель. Все места под шурупы должны быть отмечены кругами, нарисованными маркером, чтоб не пропустить их при установке. Если я размещаю свои шурупы с расстоянием между центрами 12 дюймов (300 мм), то в других ситуациях, могут понадобиться иные инженерные решения. Как только появилась следующая панель, команда на крыше готовится провести ее на место, иногда при помощи нескольких попыток, «убеждающих» СИП правильно разместиться на крыше. Такая последовательность продолжается до конька крыши, а затем переходит на вторую сторону.

    Точно также как шурупы необходимой длины и закрепление шлицевых соединений на верху крыши, очень важным является сбивание или соединение скобами швов с оборотной стороны панелей, вскоре после установки. Эту операцию можно провести, стоя на передвижных лесах или на приставной лестнице. Тогда как наружный твердый слой кровельной панели испытывает компрессию, оборотный слой находится под силой растяжения. Поэтому стоит принять во внимание более близкое расположение гвоздей на стыках внутренней стороны, снизив расстояние от 6 до 3 дюймов (с 152 до 76 мм) между центрами. Вам необходимо обзавестись инженерным расчетом по размещению всех крепежных элементов.
     
  6. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Коньковые соединения в зонах с сильными ветрами
    Когда череда панелей достигает конька, можно использовать любое из обширного количества соединений. Элемент конька, обрезанный по отвес, можно просто переделать для зоны с повышенной силой ветра. Когда панель на первой стороне конька уже уложена на свое место, я вкручиваю длинные шурупы в конек, минимум на глубину 1 ½ дюйма (38 мм). Перед тем как приступить к покрыванию второй стороны таким же способом, я обеспечиваю дополнительное сопротивление на срыв (противодавлению) путем установки усиливающих угловых скоб (например, серия GA или L производства Simpson Strong-Tie). А потом, я устанавливаю панели по другую сторону коньковой балки.

    image214.jpg
    Дополнительное сопротивление срыву можно получит, используя пластины 12 размера серии MSTL, MST или LSTL компании Simpson, прикрепляя на панелях через конек и прикручивая их к шлицевым рейкам кровельных панелей. Так как существует множество продуктов и подходов к увеличению сейсмической и ветровой стабильности здания СИП, пара сотен долларов, затраченная на такой крепеж, может быть самой лучшей и одновременно дешевой страховкой, которую вы можете купить.

    Размещение панелей перпендикулярно к каркасу
    В ситуациях, когда структура крыши имеет деревянную, стальную раму или раму из обработанных деревоматериалов, часто панели размещают параллельно коньку и свесу и перпендикулярно к стропильной балке и рамным устоям. Так как и при установке облицовки крыши, как только завершены операции по формированию нижнего ряда панелей на крыше, гравитация становится вашим другом, и все последующие верхние панели плавно соскальзывают вниз по скосу на свои места.

    image216.jpg
    Размещение гигантских панелей перпендикулярно раме расширяет возможности для структурной опоры.

    Иногда, пролеты между стропильными балками или рамным устоями могут быть достаточно длинными (в некоторых случаях более 20 футов (6 м.), чтобы получить все преимущества от способностей СИП в отношении поперечных нагрузок. Но следует обратить внимание, что ширина панелей, толщина панелей, система шлицевого соединения – все должно быть спроектировано и просчитано для каждого отдельного применения. Для более коротких пролетов, до 12 футов (3,6 м.), тонкой шлицевой рейки будет вполне достаточно, чтобы взять на себя нагрузку крыши, тем самым экономя деньги для сплошных или I-образных шлицевых соединений.

    Ребра и разжелобки
    Четырехскатные крыши можно изготовить из СИП и устанавливать на таком расстоянии, на каком будет находиться опорный элемент в местах, на которые опираются ребра и разжелобки. Ребра и разжелобки – элементы, которые слет тщательно просчитывать и разрезать на этапе подготовки панелей, чтобы обеспечить точное, плотное совпадение частей. На этапе цеховой обработки, также следует изготовить шлицевые комплекты для ребер или разжелобков. Это две части, срезанные под наклоном с двух сторон, которые имеют угол скоса ребра или разжелобка.

    Давайте предположим, что опорные элементы ребра или разжелобка были смонтированы и закреплены до того как началась установка панели. Мне нравится укладывать панели под ребра и разжелобки после того, как будет установлена общая панель. Общая панель также должна иметь шлицевые соединения, сбитые и проклеенные на месте так, чтобы секция ребра/разжелобка могла проскользнуть на свое место. На секции ребра/разжелобка уже должны быть скошенные блоки. Начиная с самых больших треугольников наверху, склеивайте и сбивайте каждую часть с коньком и общим шлицевым соединением, тем самым, позволяя ребру или разжелобку опираться на свой опорный элемент.

    image217.jpg
    Кровельная панель, подрезанная под разжелобок, ставится на место для установки.


    image220.jpg
    Точное изготовление панелей для ребер или разжелобков обеспечит плотное прилегание во время установки крыши.
     
    Последнее редактирование: 23.05.15
  7. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Отделка свеса
    Пенный сердечник на конце свеса кровельной панели удаляется термоковшом в процессе изготовления, но я дожидаюсь, пока установят крышу, чтобы монтировать торцовые блоки, карниз, и софит. Это три детали вылета крыши, которые можно встроить в СИП крышу.

    Толщина кровельной панели может придавать крыше массивный, неуклюжий вид, если панель оставить обрезанной под прямоугольник, и еще массивнее, если оставить панель обрезанной под отвес. Решение заключается в придании формы вылету панели и создании структурного карниза, как показано на рисунке слева внизу.

    image221.jpg
    Начиная работу сверху, вы сможете сделать все необходимые регулировки и изменения конструкции на небольшом треугольнике внизу.

    Когда панели по одной стороне ребра или разжелобка будут выложены на крыше, вы можете приступить к началу установки с другой стороны, начиная от верха. Из-за сложных стыков, вам возможно понадобится оставить зазор (½ дюйма (12,7 мм) между ребрами или разжелобками. До того, как будет установлена вторая сторона, нанесите слой расширяющегося герметика на шлицевые рейки и пазы в панелях ребра или разжелобка, чтобы герметично заделать зазор.

    Так как стороны ребра/разжелобка панельной секции опираются на опорный элемент, то это соединение действительно не структурное, а поэтому нет необходимости заделывать его также герметично, как шлицевые соединения. Как только последние замыкающие секции будут уложены на крыше, вкрутите длинные панельные шурупы в опоры ребра/разжелобка, чтобы завершить соединение.

    Нет сомнения, что изготовление и установка кровельных панелей является сложным предприятием, особенно, когда по проекту имеются ребра и разжелобки.

    Хотя грунтование и покраска нижнего слоя ОСП на выступающей части кровельной панели в такой ситуации кажутся заманчивой идеей, монтаж софита позволит получить намного лучший внешний вид.

    Другой способ – закрепить кровельную панель на краю здания и установить деревянный софит и карниз после установки остальных панелей

    image222.jpg
    Этим способом можно добиться любой формы, но это требует дополнительного времени для установки крыши. Одинакового эффекта можно достичь путем вывода I-образных шлицевых перекладин за края кровельной панели. Они могут служить в качестве остова для крепления софита. На иллюстрации снизу, подрезанный под уровень софит придает крыше законченный современный вид. Но возможных вариантов формы софита очень много.

    С другой стороны, в крыше нет скольких проемов и отверстий, как в стенах, поэтому, обычно самые большие части, которые проще всего изготовить используются для крыши. Это ускоряет процесс. В результате здание получает скорость возведения, прочность и энергосберегающую способность, которые присущи этой системе. Потенциал для объемных коммерческих конструкций едва начал просматриваться. Потенциал для изготовления заказных панелей с внутренней и наружной облицовкой на твердых слоях просто огромен.

    Здесь определяющим фактором будет объем спроса. На самом деле, нет «единого» способа возведения СИП конструкции.

    При помощи проектирования, координации и помощи со стороны поставщика панелей, строитель может быстро приблизиться к скоростному возведению панелей, потратив достаточно много времени на формирование остова, и при этом, предлагая качественный продукт своим клиентам.
     
    Последнее редактирование: 23.05.15
  8. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Глава 8 МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В СИП ЗДАНИИ
    ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА
    СХЕМЫ ВОДОПРОВОДНЫХ СООБЩЕНИЙ
    Электрообеспечение и водоснабжение кухни
    СИСТЕМЫ нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха (НВКВ)

    Два часто задаваемых вопроса, которые ставят новички в СИП бизнесе, это “Как вы осуществляете электрическую проводку в СИП панелях?” и “Как вы проводите водоснабжение и вентиляцию в СИП панелях?” Помимо желания знать, как устанавливаются эти системы, они также жаждут знать, будет ли стоимость установки этих механических систем в СИП доме выше, чем в обычном деревянной доме. Конечно, стандартной фразой любого подрядчика будет “Это зависит от...”

    Ранее, я обсуждал, как максимизировать потенциал СИП, используя возможности размеров и пролетов панелей на этапе проектирования. Точно так же, для механических систем существуют легкие пути их включения в план, но есть и трудные пути. Подрядчики, которые имеют опыт в работе с СИП, предложат вам хорошее решение, которое поможет клиенту сэкономить деньги и время.

    Большая часть СИП зданий требует такой же перечень субподрядчиков, как и для стандартного дома, возможно, за исключением специалистов по изоляции. Большинство методов и процедур такие же, как в стандартной конструкции, но есть несколько специальных особенностей, которые присущи каждому виду работ. Строители, вроде бы, не должны искать субподрядчика с опытом работы с СИП, но тенденция такова, что субподрядчика просят взяться за несвойственную специализацию, а тот требует дополнительных денег за выполнение непривычных работ. Я пытаюсь пояснить своим подрядчикам, которые не знакомы с СИП, что основа работы с таким типом дома, предельно такая же как с любым другим типом дома, за исключением, что эта работа будет более тихой и удобной, чем стройки, на которых они привыкли работать.

    Распределение электропроводки
    Субподрядчик, который должен будет максимально проявить свою опытность при работе с СИП – это специалист по проведению сетей электроэнергии. Обычно, установка проводки в СИП здание, напоминает методы прокладки проводов в коммерческих конструкциях, за исключением того, что электрику не нужно устанавливать кабельный канал, так как панели поступают с желобками, изготовленными фабрично. Когда строитель правильно возводит остов, он сразу просверливает большинство необходимых отверстий в наружных стенах. А так как техники по электропроводке в наружных стенах СИП отличаются от коллег по домам из строительного леса, наружная стена составляет только часть от общего комплекса необходимой работы; все остальное точно соответствует операциям для других типов зданий.

    Ввиду того, что после закрепления остова трудно вносить изменения в электропроводку, план расположения электрических цепей необходимо продумать и детально обозначить себе до начала работ. Привлекая электрика на этапе планирования, вы экономите время и деньги.

    Это тот участок работы, где опыт может облегчить задачи по электрике. Например, если провода на вывод розетки (расположенный на высоте 14 дюймов (355 мм) от уровня пола), выключатель (расположенный на высоте 44 дюйма (1117 мм) над уровнем пола), и наружную осветительную арматуру выходят из одного канала, жизнь электрика становится проще. Аналогично, бригада по возведению может проложить какие-либо цепи проводов между стыками панелей во время установки стен, чтобы сэкономить потом время электрика на просверливание отверстий. С другой стороны, старая строительная присказка гласит: “Если ты смог нарисовать это, мы сможем построить,” все еще остается верной. Конечно, проблема в цене.

    Канавки для проводов
    Большинство производителей предлагают стандартную схему расположения канавок для проводов, сделанных внутри панелей, в стандартном количестве, так же как и некоторые варианты специализированного исполнения. В типовой панели шириной 4 фута (1,2 м) проделан горизонтальный паз диаметром 1 ½ дюйма (38 мм) внутри пенного сердечника, примерно на высоте 14 дюймов (355 мм.) от основания панели, и еще один горизонтальный паз на высоте 44 дюйма (1,1 м.) от того же основания (см. иллюстрацию на стр. 75). В этих местах будут располагаться большинство розеток и выключателей. В дополнение, еще один вертикальный паз диаметром 1 ½ дюйма (38 мм) обычно расположен по центру 4 футовой (1,2 м.) панели (или два в панели шириной 8 футов (2,4 м.) так, чтобы вертикальные пазы вдоль стены имели расстояние между центрами по 4 фута (1,2 м.). Такая базовая сетка позволяет электрику провести практически все провода согласно плану, без значительного существенного просверливания или прорезания панелей.
     
    Последнее редактирование: 23.05.15
  9. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Работа с субподрядчиками
    Для большинства генеральных подрядчиков, их субподрядчики – ключ к успеху в бизнесе. Трудно отыскать хороших «субов», и я всячески стараюсь быть к ним справедливым, чтобы удержать их рядом с собой на стройках. Я всегда считал, что самое главное – привести их на стройплощадку, готовую для выполнения их работы, и четко пояснить им задачи. С самого этапа проектирования работ надо понимать их вклад в общее дело, и работать с ними так, чтобы они знали свое время по графику строительства и то, что произойдет, если они не появятся на стройке в это время по графику.

    На первых парах субподрядчики немого затрудненный спецификой СИП проекта, и может понадобится некоторое время, чтобы они приловчились и начали быстро справляться с непривычной им системой. Я провожу их по стройке, поясняю им их задачи и подробно останавливаюсь на важных местах (как например расположение отверстий и пазов), которые отмечаю толстым черным маркером. Водопроводчику может потребоваться частично изменить схему прокладки труб, чтобы вывести их и вентили за наружную стену, но каждое изменение относительно несущественно. Хороший специалист быстро адаптируется и, у него не занимает много времени выполнение своих задач.

    График работ субподрядчиков на стройке СИП может осложниться фактом, что остов был возведен в короткий промежуток времени, и неожиданно, все оказалось готово для их работы. Никому не станет хорошо от того, что каркас возведут за пять дней, а водопроводчика не будет полторы недели. Если вы пользуетесь преимуществами быстрого возведения конструкции, и, при этом, все готовы выполнять свои задачи в заданной последовательности, тогда вы получите хороший результат. Например, владелец может изменить условия займа под строительство под высокие проценты, выплатив займ намного раньше и сэкономив какие-то проценты. Меньшее общее время на реализацию проекта, безусловно, оставляет деньги подрядчика в его кармане, дает возможность начать новую работу и заработать больше. Субподрядчики- жизненно важный элемент в последовательности выполнения строительства, поэтому в ваших интересах научить их быстро обращаться с СИП системой.

    Помимо этой стандартной конфигурации, можно заказать на заводе специальные пазы практически к любой спецификации, чтобы обеспечить самые неожиданные планы размещения проводки. Плюс, существует много специальных методов, как провести провода туда, где вы их хотите видеть. Но каким бы из следующих способов вы не пользовались, необходимо помнить одно ключевое правило при модификации панелей под необходимые схемы расстановки проводов: не прорезать ни один из ОСП слоев по периметру панели. Когда структурный каркас готов, этот периметр находится под постоянной нагрузкой; прорезание ОСП периметра нарушает целостность всей системы.

    image224.jpg
    Заводские пазы под электропроводку позволяют легко протянуть провода к местам расположения розетки и выключателя.

    image225.jpg

    Служебные входы
    Определение местоположения служебного входа иногда отличается от методов дома из строительного леса. Обычно, эти входы выводят наружу поверх или под землей к счетчику, который должен быть расположен снаружи дома. От счетчика, электричество тянется через основную панель, где распределяется по цепям по всей конструкции или к другим субпанелям для дальнейшей разводки. Ни один из этих силовых кабелей нельзя прокладывать на поверхности жилого пространства. Значит, если кабель должен быть внутри СИП конструкции, то он должен быть внутри трубки или во внутренней деревянно-каркасной стене.

    Если основная панель стоит на фундаменте, необходимо применять стандартный метод. Но в случае, если здание стоит на бетонных блоках или если основная панель запланирована лесенкой, установка будет иметь другой вид, а основная панель будет расположена вместе с механическим элементами. Существуют специальные требования СНиП по расстояниям между панелями и другими объектами с указанием пространства, на котором должна ставиться панель. Поэтому вам придется следовать строительным нормам, которые действуют в вашем регионе.

    Основную панель можно расположить спина к спине по отношению к базе счетчика. В этом случае необходимо будет пропустить резьбовой патрубок диаметром 1 ½ или 2 дюйма (38 или 50 мм) через толщину панели и закрепить его с панельным коробом (см. рисунок сверху). Чтобы обеспечить водонепроницаемость этого проема, установите счетчик на штрихованной плите МДФ толщиной ¾ дюйма (19 мм)(или эквивалентной), размером немного шине чем база счетчика (убедитесь, что вы установили элемент Z образного гидроизоляционного фартука сверху этой плиты. Зафиксируйте резьбовой патрубок изнутри и оставьте его выступающим из СИП панели: снаружи аккуратно нанесите обильный слой герметика на стыки СИП и трубки.

    Затем, установите корпус счетчика при помощи слоя герметика вдоль верхней части счетчика. Самым лучшим решением будет проложить между стеной и корпусом счетчика неопреновые шайбы, чтобы вода могла беспрепятственно стекать по поверхности панели. С внутренней стороны, вам необходимо нанести дранку на стену или смонтировать стену из доски 2x4 вдоль внешней стены, на которой будет располагаться основная панель. Теперь провода электросети находятся в полости, которую можно накрыть штукатурной стеной из гипсокартона, чтобы соответствовать нормам и требованиям пожарной безопасности.

    image227.jpg
    Другой способ – прислонить корпус счетчика к фахверковой стене подсобного помещения, которая расположена перпендикулярно к наружной СИП стене. Кабель можно провести от счетчика через СИП в стальном патрубке, и продеть его через внутреннюю деревянно-каркасную стену к основной панели, которая там будет монтироваться (см. рисунок выше). Из этого положения прямо начинается внутренняя цепь распределения электричества.
     
    Последнее редактирование: 23.05.15
  10. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Розетки и выключатели
    Перед началом прокладки проводов, необходимо расположить приборы и обеспечить отверстия для прокладки проводов. Если согласно плану размещения электросети есть некоторые специальные пазы, их необходимо изготовить на заводе до начала сборки, если возможно.

    Одно из наиболее обыденных мест расположения выключателя – рядом с входной дверью. Такт как таких выключателей будет немного, хорошо бы обозначить маркером их расположение в комплекте рабочих чертежей, чтобы принять их во внимание на этапе подготовки и изготовления панелей. Я вынимаю термоковшом желобок в центре пенного сердечника по всей длине панели, убедившись, что мне известно направление, в котором будет открываться дверь. Таким образом, выключатель будет со стороны замочного элемента. Провода и подводы к выключателям можно провести через паз на уровне выключателя. Размещение коробки выключателя будет определяться шириной используемого корпуса и личными предпочтениями. Не устанавливайте обвязку проема во время изготовления, т. к. необходимо вначале провести провода. Также, важным является маркировка верха и основания мест расположения пазов, чтобы плиты верхней и нижней обвязки можно было просверлить во время возведения.

    image229.jpg
    Стандартные врезные модернизированные короба совместимы с СИП системой.

    image231.jpg
    Короб розетки врезается в панель и крепится шурупами за монтажные ушки


    Для подготовке к размещению коробки выключателя, фиксирующей и штепсельной розетки, вам необходимо сделать проем в твердом слое СИП панели. Это можно cделать при помощи лобзика или кольцевой пилы. Вам надо проверить, как размещается коробка в отверстии, перед подводом проводов, чтобы вам не пришлось довыреазать и дососкабливать пену, когда провода будут подключены. Наиболее часто используемые в СИП стенах коробки состоят из пластикового корпуса с боковыми крепежными накладками, которые можно прикрутить шурупами к ОСП. Стальные коробки с регулируемыми монтажными ушками удобны для переноса наличника коробки, чтобы приспособиться к различным внутренним отделочным методам, или с надкольцами, которые могут предохранить провода от пилы или фрезы.

    Если необходимо, вы можете сделать специальное место под розетку после возведения панелей. Во-первых вырежьте отверстие под коробку, либо прорежьте слот глубиной пару дюймов (50 мм) в плите основания и просверлите отверстия в плите основания, или сделайте нечто типа «мышиной норы» сзади, где будет ставиться плинтус и просверлите там отверстия. Альтернативой станет использование каналы проводки с поверхностным монтажом на уже установленных панелях, которые дают приспособляемость к расположения электросети и делаю простыми возможные будущие изменения. Самый простой путь смонтировать такие поверхностные электросети – это применить одну из различных отлитых пластиковых систем для электропроводки, которые обычно используют в проектах по строительству розничных точек продаж или легких коммерческих конструкций. Это полноценные, быстро монтируемые системы соединений, и фитингов, которые соответствуют необходимым нормам по строительству.

    image233.jpg
    Специальный желоб внутри плинтуса добавляет возможности для размещения электропроводки.


    Для специального, заказного, случая, из досок можно смонтировать специальный желоб позади плинтуса, что придаст внутренней отделки дома отличительный эстетический элемент. Добавьте обрешетину из реек ¾ дюйма (19 мм) на основание внутреннего твердого слоя СИП, чтобы образовать желоб для прокладки проводов. Протяните провода по этому желобку до врезанной коробки в плинтусе, или просверлите вертикальный желоб, чтобы установить розетку в любом месте на стене. Неширокая врезная коробка 1 ½ дюйма (38 мм) глубиной закрепляется на плинтусе между поверхностью плинтуса и панелью или гипсокартонной стеной. Я применяю такой метод, чтобы провести провода к фабричным вертикальным пазам или чтобы сделать пазы для стенных розеток, при помощи короткой медной трубки ¾ дюйма (19 мм), искривленной и втиснутой в вырез в стене.

    Одним недостатком такого модифицированного плинтуса с желобом является чрезмерная толщина конструкции, которая будет выступать вперед за стандартную дверную коробку. В этом случае, можно использовать плинтусный блок или вернуться к варианту с нормальным плинтусом.

    Наверху можно установить декоративную полоску или специальный молдинг.
     
    Последнее редактирование: 23.05.15
  11. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Проводка освещения
    Существует несколько креативных решений подвода проводов к труднодоступным местам на потолке. Если над плитой верхней обвязки стены образовалось пространство, после посадки панели на распорный блок, этот промежуток можно использовать чтобы протянуть провода для потолочного освещения и для вентилятора. Кровельные панели обычно поступают с завода в прорезанными пазами.

    Чтобы провести цепь от настенного выключателя к люстре на кровельной панели, вначале определите место расположения паза в потолке, который был отмечен маркером на заводе. Затем возьмите угловой резак со специальным сверлом диаметром 3 ½ дюйма (89 мм) и просверлите отверстие до центра паза перпендикулярно к кровельной панели и под край стенной панели. Затем, примените стамеску, чтобы вытащить «пробку» и продеть внутрь паза кабель, дотянув его до места расположения осветительной арматуры. Сохраните, «пробку». Ее можно будет поставить на место и задуть пеной, после прокладки проводов и тщательного осмотра.

    Прокладка осветительной арматуры на потолке

    image235.jpg
    1. Используйте специальный резак для отверстий, чтобы высверлить пробку диаметром 3 ½ дюйма (89 мм) и получить доступ в паз в панели потолочного перекрытия.

    image237.jpg
    2. Протолкните провода по вертикальному пазу и проведите их вдоль плиты верхней обвязки.

    image239.jpg
    3. Воспользуйтесь проволокой для протаскивания провода к месту расположения осветительной арматуры.


    image240.jpg
    4. Протолкните провода через прорезанное «окошко» до установки коробки.


    image241.jpg
    5. Загерметизируйте пространство между стенной и кровельной панелями при помощи расширяющейся пены.

    Протяните провода Romex по стенному пазу на открытое пространство над плитой, а затем просверлите в панели отверстие диаметром 1дюйм (25,4 мм) на полпути к осветительной арматуре (или пока вы не пробьете паз). Я использую проволоку для протаскивания провода по пазу к месторасположению арматуры и через круглую плоскую коробку глубиной ½ дюйма (12,7 мм). Я использую строительный клей и четыре шурупа для гипсокартонных стен, чтобы закрепить эти коробку снаружи едва ли не для самых тяжелых люстр. Шурупы вкручиваются, не выступая над плоской коробкой. Для тяжелой осветительной арматуры, я просверливаю 4 дюймовым (100 мм) резаком отверстие к пазу, чтобы разместить шестигранную коробку с монтажным фланцем. До начала монтажа коробки, протолкните провода через вырезанное «окошко». После суровой проверки электрика, задуйте пеной пространство между потолочной и стенной панелями.

    Стержень для протаскивания проводов
    Стержень для протаскивания проводов – специальный элемент, адаптированный под дрель, особенно полезный при прокладке проводов в СИП здании. Обычно спиральное сверло длиной 3 дюйма (76 мм) и диаметром 3/8 дюйма (9 мм) крепится к к концу гибкого стержня из пружинной стали длиной 4 фута (1,2 м) и, диаметром 3/16 дюйма (4,7 мм). Это сверло можно использовать для соединения пазов и вырезанных отверстий, позволяя монтировать арматуру или розетку практически в любом месте панели. Такой стержень можно применить, чтобы прорезаться из одной панели в другую, если панели соединены тонкими шлицевыми рейками.

    Чтобы использовать данное приспособление, направьте стержень в направлении отверстия паза, а затем начинайте сверлить сверлом, дотрагиваясь кромки отверстия, и удерживая сверло так близко к внутреннему твердому слою, как это возможно. Сверлите медленно и придерживайте крутящийся стержень вашим указательным пальцем незанятой руки, толкая сверло вниз к внутреннему слою. Затем медленно протягивайте стержень через пену при средней скорости вращения. Когда стержень достигнет отверстия, немного пошевелите его, чтобы расширить пространство.

    image243.jpg
    Направьте гибкое сверло в отверстие паза и по направлению к отверстию под крепление арматуры.

    image245.jpg
    Прикрепите провод Romex к сверлящему элементу и
    протяните его из паза к арматуре.


    Режущий конец сверла имеет отверстие 5/64 дюйма (2 мм), поэтому, как только он войдет в отверстие паза, вы можете взять голый медный провод заземления 14/2 из серии Romex, скрутить его со стержнем и надеть кожух Romex, который с одной стороны должен доходить до конца стержня. Теперь вы можете протянуть провод назад к ведущему отверстию, обрежьте заземляющий провод и установите 3 дюймовую (76 мм) коробку под арматуру. Используя этот метод, едва ли найдется место, где вам понадобится сделать больше чем один специальный паз.

    image247.jpg
    Нестандартные места расположения потолочной осветительной арматуры можно набросать за несколько минут. Я отмечаю места отходя от паза и высверливаю из сердцевины «пробки» диаметром 3 дюйма (76 мм) резаком для вырезания отверстий, Одну дыру около паза, и вторую в месте размещения арматуры. Просверлив примерно 3 дюйма (76 мм) вглубь пенного сердечника, я вынимаю пробки и откладываю их, чтобы после прокладки и осмотра, можно было смазать клеем, задуть их герметиком и поставить на место. Я соединяю такие окошки при помощи длинного гибкого стержня, который я называю «удочка».

    Я не знаю ни одной детали, которая позволит утапливаемому светильнику быть вмонтированной в СИП крышу. Если кровельная панель представляет собой гигантскую СИП с толщиной 12 ¼ дюйма (311 мм), и специальные низкопрофильные 6 дюймовые (152,4 мм) короба под светильники размещены в ней, наверное, должен быть способ их установки, но я рекомендую или сделать навесной потолок (если вам так уже хочется утопленные светильники) или использовать люстры, которые крепятся на поверхности потолка.
     
    Последнее редактирование: 23.05.15
  12. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Обвод углов
    Проводка электросети через угол – не очень уж большая сложность, если у дома есть фундамент или погреб, т. к. большинство электроцепей прокладываются из-под низа через вертикальные пазы в панелях. Но такой метод непригоден, если дом стоит на бетонных блоках. Если СИП конструкция построена на бетонных блоках, проводку необходимо проводить горизонтально к розеткам и выключателям, и также стоит найти какой-нибудь способ обвода углов.

    Самым распространенным способом является проталкивание провода вверх по вертикальному пазу и вдоль плиты верхней обвязки, а затем провод опускают вниз в следующий паз вокруг угла. Но такой вариант возможен только у определенных типов верхней обвязки. Другой подход предусматривает просверливание стойки угла на той же высоте, что и нижний паз в панели, куда прокладывается провод (см. иллюстрацию выше). В торцовой стойке, которая соединена с панелью полноценной длины, необходимо организовать отверстие под таким углом, чтобы провод легко продевался в соединительное отверстие в смежной панели.

    Эти отверстия необходимо проделать на этапе изготовления, перед сборкой угла. Так как нежелательно проводить ветку под выключатель через уголь, можно принять на вооружение нижеприведенный способ.

    Помните, что провод должен быть защищен от повреждения крепежом. Так как заводские пазы под электросети расположены в центре пенного сердечника, они не будут находиться на пути стандартного крепежа в момент проникновения последнего внутрь панели (пока провода не подойдут к поверхности для установки выключателя или штепсельной розетки). Но, если специально сделанные, нестандартные пазы располагаются ближе к внутреннему ОСП слою СИП, необходимо установить металлические защитные пластины. Помните, однако, что гвоздь из пневмо-пистолета может пробить такую пластину, тогда как шурупы 1 ½ дюйма (38 мм) для штукатурной стены проникают немного глубже общей толщины штукатурного листа и ОСП.

    Наружные электросети и освещение
    Для большинства типов наружной проводки и освещения применяются такие же методы установки, как и для внутренних цепей. Но, необходимо уделить особое внимание при установке наружных коробок, чтобы вода не проникала внутрь СИП (подробнее, защита от воды будет рассматриваться в Главе 9). Чтобы минимизировать такую вероятность, постарайтесь использовать специальные коробки под розетки, выключатели и осветительную арматуру для наружного монтажа. Эти элементы разработаны для внешнего применения и поставляются вместе с твердостойким или анодированным покрытием. Плоские «галетные» коробки можно прикручивать шурупами к поверхности СИП с минимальным диаметром отверстия, которое выводит провод наружу. Перед монтажом коробки, это маленькое отверстие необходимо тщательно замазать герметиком снаружи, а изнутри задуть расширяющейся пеной.

    Водоотведение
    Водопроводчикам можно проделать меньше изменений и быстрее адаптироваться, чем электрикам, при работе на стройке с СИП панелями. Главное- уяснить несколько хитростей. Прогулка по стройке с водопроводчиком в первый день может убрать потенциальные проблемы, особенно если это его (ее) первый опыт работы с СИП панелями.

    Есть много способов ознакомления с СИП специалиста по водопроводным системам. Например, мне нужно подвести из боковой стены водопроводную систему для слива и краны к унитазу с раковиной, вместо того, чтобы подводить трубы сзади (если раковина и унитаз закреплены на наружной стене). Мне понадобится соединять вместе множество кранов в ванной и удлинять вестовую трубу, чтобы подсоединить ее к трубе, проходящей через перекрытие. Эти части иногда стоят на стройке СИП немного дороже, чем их обычная цена, если вам их ставит водопроводчик. В этом случае, я обычно плачу эту разницу, но ожидаю, что водопроводчик включит эти изменения в основные расходы в дальнейших работах на СИП площадке.

    image249.jpg
    Все элементы, проходящие через наружный слой, (здесь, вестовая труба выведена из кровельной панели) необходимо плотно задуть расширяющейся пеной.


    image250.jpg

    Подвод воды и аэрационной трубы
    В самых холодных зонах страны, уместным будет строительный совет проводить водопровод как можно дальше от наружных стен, чтобы не замерзали трубы. В доме из СИП это не так критично, тем не менее, потому что трубы прокладываются в центре пенного сердечника 5 ½ дюйма (140 мм) в СИП стене, оставляя еще слой изоляции 3 дюйма (76 мм) или более между трубами и наружным пределом. Все же, может потребоваться некоторое время и придется поломать голову, если вы хотите провести водопроводные сети вдали от наружной стены СИП, хотя в некоторых случаях невозможно избежать таких ситуаций.

    Самым простым и эффективным способом является обеспечение водопровода через построенный желоб (такой же способ используется в каменной кладке). Но, когда это не вполне осуществимо, элементы водопроводной сети, расположенные у наружной стены, могут иметь сливы и канализационные трубы, установленные разными способами. Иногда, это может сопровождаться использованием деаэрации канализационной трубы (см. «Электрообеспечение и водоснабжение кухни»). В других ситуациях, комбинация канализации и вентиляции—известная как мокрая вентилируемая система— будет наилучшим решением. В любой ситуации, вы или ваш водопроводчик должен быть уверен, что все необходимые нормы вентиляции водопроводных систем были соблюдены.

    Вентиляционная система в целом может представлять некоторые проблемы в СИП строении, так как вентиляционная система непрерывна от низкой вентиляционной арматуры до самой крыши, и это может повлечь большое количество прорезов в панели крыши. Поэтому мне не нравится, как выглядит крыша с различными вентиляционными трубами, форточками и всевозможными антеннами. Я люблю вместе с моим специалистом по водоотведению изучать план канализационно-водопроводно-аэрационной системы (КВА), чтобы увидеть, насколько мы сможем уменьшить количество прорезов в крыше. Однако, основная причина уменьшения количества вентиляционных проемов заключается в желании минимизировать потенциальное просачивание воздуха через чрезмерное количество дыр в крыше. Эти вентиляционные проемы всегда можно заделать пеной после установки трубы.

    image251.jpg

    Если мне надо создать желоб внутри СИП, я стараюсь разработать его так, чтобы он был максимально близко к краю панели, ввиду то, что при продольной резке сердцевины, чтобы добраться до вентиляционного отверстия, нарушается структурная целостность панели. Когда внутри панели есть паз, важно закрепить его выходы его при помощи цельной деревянной рейки, вернув панели прежнюю прочность. Месторасположение для такой модификации панели важно, потому что прочность всей системы зависит от суммарного значения индивидуальных секций, которые и обеспечивают рабочие характеристики.
     
  13. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Электрообеспечение и водоснабжение кухни
    Кухни представляю собой уникальный этап в строительстве СИП требуя несколько специальных элементов для обеспечения водопроводных и электрических сетей.

    Проводка на кухне.
    Один из самых простых способов провести электропроводку на кухню – вывести ее по штукатурной стене, где будут установлены распределительные шкафы. Этот путь дает дополнительные преимущества обеспечения более безопасного подсоединения к шкафам. Мне никогда не нравилась идея крепить шкафы к внутреннему ОСП слою СИП панели, хотя я знаю массу людей, которые так делают. Всякий раз, когда возможно, я наношу дранку на стены кухни в местах, где будут располагаться шкафы. Это я делаю при помощи реек 2х2 дюйма (50х50 мм), которые склеиваю и прикручиваю к панелям с шагом между центрами 16 дюймов (400 мм), перед тем как прислонить гипсокартонную перегородку и до появления водопроводчика на участке.

    Такой способ делает работу проще быстрее и дешевле, если выводить в специальные шкафы все рубильники, освещение погреба и гаража, ТВ кабель, телефонные линии, домофоны и остальные провода и устройства, которые попадают на современную кухню. Эта система хорошо работает со стенами, которые оканчиваются внутренним углом, но если стена, на которую вы нанесете дранку, продолжается до другой стороны дома, необходимо определить четкую точку перехода к штукатурной стена.

    Если шкафы установить прямо к внутренним ОСП слоям СИП, закрепив их через гипоскартонную перегородку, есть еще несколько инновационных способов, как убедиться, что провода и трубы можно установить. Вы можете провести под стойкой канал для проводов, через уже сделанные желоба для розеток/выключателей на уровне кухонной стойки. Эти слоты в твердом слое панели не станут проблемой пока длина выступающего за панель конца не превысит 2 дюйма (50 мм).

    Вы также можете прорезать ряд отверстий диаметром 3 дюйма (76 мм) при помощи протягивающего стержня «удочки», чтобы протолкнуть провод в нужное место. Конечно, это заберет больше времени на работу с дранкой.

    Водопровод на кухне
    Проведение водопроводных сетей также может представлять некоторые затруднения. Обычно, раковина на кухне стоит перед окном. Простое решение заключается в замене панельной секции нижней обвязки за тумбой на деревянно-каркасную конструкцию под окном. Водопровод, канализация и электросеть под посудомоечную машину и утилизатор можно просто смонтировать в этой удобной каркасной секции. После осмотра, этот участок необходимо тщательно заизолировать кусками жесткого пенопласта настолько плотно к водо- и энергосетям, насколько возможно. Затем, необходимо задуть все пустые места расширяющейся пеной.

    С немного большими усилиями, такая работа может быть осуществлена и СИП панелью. Вам следует вырезать проволокой накаливания паз для аэрационной вентиляции и прорезать желоб под сливные воды и подвести их к шкафу под канализацию и вентиляцию, не прорезая периметр панели. В таком случае, вы моете вырезать секцию внутреннего твердого слоя стенной панели для водопроводных и сливных труб, будучи внимательным, чтобы не прорезать наружный слой ОСП в СИП панели. Я использую циркулярную пилу чтобы прорезать секцию в облицовочном слое и большей части пены, а затем беру ручную пилу и подрезаю соседнюю стену, перед тем, как вынуть секцию. Но, это требующая времени процедура.

    image253.jpg
    Деаэрация канализационной трубы – простой способ избежать установки вентиляции через СИП стену. Их обычно делают для обособленных раковин, где нет стен для подвода вентиляции, но их также можно провести вдоль наружной стены, чтобы избежать сложностей с установкой вентиляционной трубы в СИП. Согласно нормам, деаэрация канализационной трубы должна замыкаться в точке, максимально приближенной к высоте кухонной стойки или на уровне 6 дюймов (152,4 мм) над линией арматуры слива. Деаэрационная система должна быть сделана из одного фитинга с поворотом 180-градусов (или из специальной комбинации фитингов).
     
    Последнее редактирование: 23.05.15
  14. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Системы НВКВ
    Стандартный способ сделать дом уютным – это заставить несколько сот тысяч Британских тепловых единиц (BTU5) проноситься по комнатам, нагревая дом в холодные месяцы и иметь тонны охлаждающей способности для теплой поры года. Но практически воздухонепроницаемая оболочка СИП системы обеспечивает уникальную возможность пересмотреть такой расточительный подход.

    Например, обычный хорошо построенный дом из СИП из стен с ППС сердцевиной толщиной 5 ½ дюйма (140 мм), и 7 ¼ дюйма (184 мм) на крыше, с пассивным потреблением энергии солнца, на фундаменте ИБФ, и с окнами, заполненными аргоном, будет иметь кратность воздухообмена менее чем 1.0 в час (ACH), в сравнении со средним показателем 20 - 30 ACH у дома из строительного леса. Единица измерения просачивания воздуха через наружную оболочку, ACH – лучший индикатор герметичности здания и энергосбережения, так как дом получает или отдает тепло во внешнюю среду. Факт, что СИП здания во много раз более герметичны, чем дома из строительного леса, обуславливает значительно низкие требования к нагреву и охлаждению, более низкую начальную стоимость установки и очень малые эксплуатационные расходы на весь срок службы здания.

    На Среднем Западе, где работает моя компания, диапазон температурных колебаний от 60 и более градусов по Фаренгейту за один день.

    image255.jpg
    Герметичный дом, как демонстрационный СИП дом, построенный Центром Инноваций Домостроительства Университета Орегона, имеет очень низкий уровень утечки тепла. Горячие цвета (красный и оранжевый) показывают тепло, уходящее их оболочки. Синим и зеленым отмечена холодная наружная облицовка СИП дома, потому что тепло остается внутри.

    Из-за возможных перепадов температуры, такие системы как радиаторный нагрев, вероятно, будут лишь отчасти эффективны из-за медленного прогрева, особенно если распространение тепла не поспевает за стремительными изменениями метеорологических факторов. Но хорошо изолированный, воздухонепроницаемый дом может поддерживать заданную температуру продолжительный период времени, несмотря на температуру внешней среды. Поэтому, здесь очень небольшой спрос на системы нагрева и охлаждения. По мере того, как снижается спрос на эти системы, вопросы типов и конфигурации становятся все более важными. Учитывая, что всестороннее использование нынешних и будущих систем нагрева и охлаждения здесь невозможно, я надеюсь осветить некоторые важные моменты о том, сколько в настоящее время существует применяемых способов, некоторые инновационные решения.

    Что такое НВКВ?
    Системы охлаждения и кондиционирования в зданиях могут получать энергию из многих источников. Наиболее типовыми видами топлива являются природный газ, пропан, другие сжатые газы, топливо на бензиновой основе, и нагревательные приборы с электрическими нитями накаливания. В меньшем объеме используют и воздушные или полевые электронагревательные насосы. В дополнение, есть так называемые «альтернативные системы», как различные технологии таблетированного топлива, геотермических ресурсов, системы солнечных батарей, топливные батареи и много других. Принцип действия систем нагрева и охлаждения можно разделить на две основных категории активной и пассивной работы, и затем подразделить каждую на канальные и радиаторные.

    Канальные системы НВКВ
    Система которая нуждается к каналах распределения и возврата нагнетаемого воздуха– обычное дело в большинстве уголках страны. Такая система состоит из печи для производства горячего воздуха, компрессора или охладителя для охлаждения воздуха, и устройства для распределения кондиционированного воздуха. Основным преимуществом канальной системы является ее быстрое распределение воздуха по всему зданию. Плюс, эта система очень хорошо известна специалистам по установке. Возвратная часть системы может быть просто оборудована вентиляторами для забора отработанного теплого воздуха (HRV), чтобы воздух всегда оставался свежим.

    Недостатками канальной системы является шум турбулентности перемещающего по системе воздуха и крупные счета на оплату.

    В СИП строении реальная установка подводов и возвратных каналов немного отличается от стандартного расположения, принимая во внимание, что каналы и заслонки не должны располагаться внутри наружной стены. Выпускные каналы в полу и потолке будут хорошо работать без нарушения целостности наружной оболочки СИП. Ваш подрядчик по установке НВКВ может определить наилучшее место для конвекции воздушного потока и для его правильного распределения. Часто, например, заслонка ставится под окном, чтобы получить преимущество от конвекции, которая образуется температурным дифференциалом окна. Вместо стенной заслонки под окном, я подвожу вентиляционную решетку в полу под окном. Так как напольные заслонки немого заметнее стенных, я модифицирую свои решетки и, если пол сделан из твердой древесины, применяю деревянные решетки, чтобы они сочетались с полом.

    Одним из преимуществ СИП зданий является возможность легкого создания сводчатого пространства. Сводчатое пространство придает помещению чувство объема, а большие созданные пространства могут стать еще одним аргументом для приобретения новых домов. Герметические качества СИП дома означают, что теплый воздух будет стремиться в верхние точки свода и задерживаться там, поэтому мне нравится устанавливать обратные каналы с холодным воздухом с регулятором тяги на верхней части стен сводчатого помещения. Более приемлемый подход лежит в установке одной решетки высоко, а другой низко в одном и том же канале. Обе надо оборудовать регулятором тяги. При этой схеме горячий воздух можно будет принудительно возвращать к устройству кондиционирования через решетку вверху и рециркулировать летом, тогда как зимой горячий воздух можно будет оставить для нагрева помещения, а холодный, находящийся внизу воздух будет возвращаться через низкую решетку в НВКВ систему для его нагрева.

    image256.jpg
    Радиаторный нагрев пола – превосходный выбор для СИП дома, потому что равномерное, мягкое тепло постоянно удерживается оболочкой СИП.

    Размеры системы НВКВ – ключ к успеху в ее работе. Все производители имеют ПО, которое предоставляется дилерам, чтобы помочь установщикам рассчитать размеры системы. Но если ваша подрядчик по НВКВ пользуется этой услугой, удостоверьтесь, что во внимание был принят фактор ACH (кратность воздухообмена в час) в СИП постройке и наибольшие значения термоизоляции R для крыш и стен. Большинство подрядчиков по установке НВКВ в жилых домах применяют основную практическую формулу расчета количества кубических метров потока воздуха в минуту на квадратный метр жилого пространства. На Среднем Западе, охлаждающая способность является основной при разработке системы, поэтому подрядчики часто бросают дополнительно 4 тонны на 1 тонну охлаждающей способности в дома, чтобы точно быть уверенными, что система сможет соответствовать ожиданиям и требованиям жильцов к комфорту. Но помимо более высоких расходов на оборудование и прокладку каналов, для такой увеличенной в размерах системы понадобится больше энергии. В дополнение, вспомогательные вентиляторы увеличивают статическое давление внутри системы, приводя к значительной потере энергии через утечки в каналах и к неправильному движению воздуха по дому. Грамотно установленные каналы в стенах и герметичные стыки снизят неэффективность системы, которая стала следствием турбулентности. Это поможет значительных отличий в производительности системы.

    Радиаторные системы
    Радиаторные системы отличаются от канальных тем, что их принцип передачи тепла основан на покачивании жидкостей, а не на нагнетании воздуха. Одним из типов радиаторной отопительной системы является циркулирующая по сетям распределения горячая вода and и ребристо-трубчатые радиаторы в плинтусе для нагрева жилого пространства. В другом варианте, горячая вода движется по кругу трубопровода, размещенного непосредственно под чистовым полом или врезанного в цементный блок.

    Такой тип отопительной системы тише, чем система нагнетания воздуха, и имеет более низкие расходы на обслуживание. Такой метод считается более комфортабельным, потому что воздух не пересушивается, а температуры более постоянны. Одним недостатком стало то, что радиаторной системе требуется значительно больше времени для изменения внутренней температуры. И, по мнению многих клиентов, самым большим минусом можно назвать отсутствие совместимой системой охлаждения. На Среднем Западе, когда потенциальные клиенты на дома с радиаторным отоплением слышат, что им необходимо будет еще установить каналы, согласно их потребностям, для охлаждения воздуха, расходы по такой двойной системе вынуждают оставить радиаторное отопление только под полом.

    Качество воздуха внутри помещения
    В отличие от некоторых технологически переработанных древесных продуктов, СИП система относительно безвредна, когда вопрос стоит в выделении газов вредоносных химических элементов. Однако, из-за воздухонепроницаемости СИП конструкции, вам придется иметь дело с загрязняющими факторами внутри здания, такими как ковры, мебель и краска, а также испарениями, радоном и повышенной влажностью.

    Вентиляторы для забора отработанного теплого воздуха
    Все больше и больше строителей устанавливают в СИП для забора отработанного теплого воздуха (утилизационные тепловые вентиляторы - УТВ) в качестве стандартной комплектации оборудования. Саамы простые УТВ имеют воздухо-воздушные теплообменники, разработанные для вытяжки энергии из отработанного воздушного потока и смешивания со свежим воздухом, взятым снаружи. Обычно, постаивающий поток свежего воздуха и разряженный несвежий поток отработанного смешиваются друг с другом в нескольких металлический трубках или пластах. Так как температуры обоих потоков стремятся к уравновешиванию, тепло от одного переходит к другому.

    УТВ обеспечивают сбалансированную вентиляцию с максимальной утилизацией энергии, как в теплые так и холодные сезоны. В настоящее время большинство требований СНиП требуют только размещение вентилятора в ванной, но в некоторых местностях (например Миннесота) регламент требует наличия сбалансированной системы воздухообмена для нового дома.

    С другой стороны УТВ стоят дорого. Для интеграции их в НВКВ нужно потратить около 2000 долларов. Их также необходимо регулярно обслуживать путем замены фильтров. Для меня, однако, они являются обязательным компонентом «здорового» дома. Они не только намного увеличивают энергетическую эффективность тепловых и охлаждающих циклов при помощи предобработки свежего воздуха, но также помогают осуществлять контроль за уровнем влажности, предотвращая рост большого количества бактерий, грибков и плесени.

    Большинство этих воздухозагрязнителей можно контролировать при помощи механической вентиляции. Цель – полностью вывести грязный воздух изнутри помещения и заменить его на свежий воздух извне, контролируя влажность. Этого можно достичь, используя простые решения, от таких как вентиляционные окна и системы вывода воздуха до сложнейших воздухоочистителей и воздухо-воздушных теплообменников. Стабилизацию влажности и температуры воздуха лучше всего контролировать при помощи утилизационного теплового вентилятора (см. сноску выше).

    Помимо важного значения для здоровья жильцов дома, качество комнатного воздуха (ККВ) имеет практическую важность для строителей, большинство из которых должны предоставить гарантии на их новые дома, которые действуют от 5 до 10 лет. Жильцы дома и обстановка, которая размещена в доме, создают огромное количество влажности, которая найдет места для аккумулирования и начала разрушения дома. В реальности, несложно отыскать дом, возрастом всего 5 лет, у которого есть дорого обходящиеся жильцам проблемы с сыростью. Деньги и усилия, потраченные на правильно спроектированную, эффективную вентиляцию по всему дому в герметичной СИП конструкции стоит того, и не только по показателю ККВ, но и как средство против дорогостоящих ремонтов и возможных судебных тяжб в будущем. Подходы «зеленого» строительства все еще приходится навязывать в такой экономике, отчасти потому, что ожидаемая продолжительность жизни зданий, которые строятся сегодня, очень невелика. Это не подразумевает, что здание развалится (хотя большинство из них не рассчитано на продолжительный срок эксплуатации), а скорее имеет в виду, что большинство владельцев обычно не ожидают заселиться в дом на долго. Эти владельцы, как я понял, с большой неохотой готовы платить за вещи с большим сроком эксплуатации, если они не чувствуют, что получат из этого какую-либо выгоду. Но, отдельная ниша покупателей домов (те, кого я называю «конечный владелец дома») готовы принять идею «зеленого» здания. Такие покупатели хотят невысоких затрат на эксплуатацию практичного дома, возможно, в некоторыми доступными дополнительными возможностями. Это очень осведомленная группа потребителей, и шансы возрастают, если они уже узнали о возможностях СИП.
     
    Последнее редактирование: 23.05.15
  15. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    ГЛАВА 9 ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИП
    НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

    Снаружи СИП дом выглядит точно так же, как его деревянные сородичи. Но если бы на крышах домов ставили большие светодиодные дисплеи, отображающие их энергопотребление, то можно было бы просто отыскать СИП дом: Его потребление было бы в полтора раза ниже, чем потребление соседних жилых зданий. Если бы дом из СИП стоял в ряду домов, когда на них налетел ураган, то, вероятно, что из всех стоять остался бы только СИП дом. Он бы был последним их такого ряда домов, у которого на крыше таял бы снег (потому что тепло остается внутри), и один, не имеющий на крыше безобразных вентиляционных труб. Но в большинстве аспектов СИП дом выглядит как все другие дома, потому что на нем используют такой же материал для наружного плакирования, как для «стандартных» домов.

    Хотя СИП здание может выглядеть таким же как типовой деревянный дом, как инженерная система, он обеспечивает намного большие структурные и изоляционные характеристики. Так как прочность заключается в совместных свойствах твердых наружных слоев и пенного сердечника, необходимое внимание надо уделить отводу влаги от панелей.

    Невозможность обеспечить водонепроницаемость и надежную гидроизоляцию стыков может иметь серьезные последствия и причинить потенциальные структурные повреждения. В этой главе я расскажу о способах наружной и внутренней отделки, обращая особое внимание на их гидроизоляционные свойства и противопожарные характеристики.

    image258.jpg
    Небольшой, энергосберегающий СИП дом внешне не отличается от домов из строительного леса по соседству.

    Наружная отделка
    После возведения остова СИП здания, какой тип наружной отделки лучше подойдет? Шансы более высоки, если на это уже были потрачены деньги и время на обдумывание солнечной ориентации и размещение окон с низкой пропускной способностью излучения, энергосберегающей системы отопления и охлаждения; после всего – это дом, которые строится один раз на всю жизнь. Теперь вам захочется защитить его наилучшим образом (но за разумную цену) при помощи кровельных, наружных и облицовочных материалов. Эта книга не может всесторонним гидом для кровельных и наружных материалов, но я могу рассмотреть различия между СИП домом и методами для «стандартного» жилья, а также отследить ЗА и ПРОТИВ для некоторых их таких способов, а также взглянуть на то, чего мы можем ожидать от СИП индустрии в будущем.
     
    Последнее редактирование: 23.05.15