1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Подушка для ФБС фундамента

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем olegash, 21.05.15.

  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    я не в курсе. не видел их расчеты. только чуть скорректировал предыдущего оратора
     
  2. olegash
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    4

    olegash

    Живу здесь

    olegash

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Иваново
    Если не сложно, посмотрите, пожалуйста в 6 сообщении. Там и проект и расчеты...
     
  3. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.731
    Благодарности:
    685

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.731
    Благодарности:
    685
    Адрес:
    Уфа
    прошу прощения, я не так выразился. Для расчета ширины подушки я хотел сказать принимается коэфф. запаса = 1
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @Саша1983, я знаю, что Вы понимаете, что пишете.
    поправил просто для педантизмУ) потому что читают и те, кто не понимает
     
  5. olegash
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    4

    olegash

    Живу здесь

    olegash

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Иваново
    @Саша1983, @Rolandspb, ну а мне то хоть напишите по-простому - накосячили проектировщики с фундаментом или нет?
    1. Подошва как я понял мала по ширине.
    2. Раствор М50 не применяется для арматуры (между 1 и 2 рядом блоков) - нужен бетон.
    3. Армопояс по верхнему ряду блоков мал по высоте.
    4. Наверное еще что-то.
     
  6. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778
    По простому по #6...
    1) одной скважины под дом явно маловато
    2) нагрузки явно завышеные. Пусть учаться собирать длительные нагрузки для подбора фундамента по II предельному состоянию. (ps и неужели вы стены будете выкладывать из полнотелого кирпича:faq:?)
    3) вычисление расчетного сопротвления грунта явно "от балды" и не привязано к геологии. Там вообще косяков много. даже для примера вот эти коэффициенты...
    24.jpg
    откроем СНиП и смотрим.
    24-1.jpg
    Даже если в основании пылеватый песок, то ну ни как yc2 не может быть больше 1.2, а у товарищей чуть ли не 1.4 :faq:. Да для частного домика с кирпичным стенами yc2 вообще должен быть равный 1, так как у него не жесткя конструктивная схема...
    Ну и так далее...
     
  7. olegash
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    4

    olegash

    Живу здесь

    olegash

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Иваново
    @topos, большое спасибо за консультацию. Получается, что деньги за проект выкинул просто так. Хотя не понимаю я, как они могли так накосячить. Вроде серьезные объекты проектируют, даже промышленные. И ведь должны же они отвечать за сделанный ими проект? А если дом развалится? Пообщавшись со строителями решили удешевить строительство:
    1. Сделать стены из газосиликата.
    2. Фундамент МЗФЛ.
    3. Упростить крышу.
    4. Все перемычки и перекрытия сделать монолитными.
    Проект оставлю тот же или что-то подобное (очень нравятся польские проекты). Вот теперь не знаю, стоит ли делать проект (в свете того, что толку от него нет-все равно все от балды). Строители говорят никакой проект не нужен и так построим. Не знаю можно-ли так.

    А вот это поясните, пожалуйста. В доме будут проживать 2 взрослых+ребенок.
     
  8. olegash
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    4

    olegash

    Живу здесь

    olegash

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Иваново
    Вот этот проект очень нравится http://tmv-proekt.ru/ru/mtmstyl/6557. Не знаю только стоит ли там покупать готовый проект... Вроде там фундамент под геологию адаптируют.
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    У меня вышло 24 т/кв.м. расчетное сопротивление
    если считать как жесткую конструктивную схему, то еще поболе до 28 примерно

    имеется ввиду геологическая скважина.
    может быть у Вас тут линза грунта, какого-то, а в 5-7 метрах уже его нет
     
  10. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778
    Ну почему. Если он Вас устраивает. Вам нравится планировка и остальное, то почему отказываться?
    1) ну из жизи надо не менее 2-5 скважин в зависимости от изученности и особенностей участка, из нормативов не менее 3-х под здание...
    2) Господа в расчете приняли глубину заложения 1.5 м. По скважине глубина 1.5 точно соответствует границе раздела между суглинками и песками пылеватыми. Это грунты с разными характеристиками. А где гарантия, что в 6 метрах эта граница не поднимется или опустится на 20-30 см? Это значит, что с одной стороны здания грунты в основании одни, а с другой другие? Или будете менять после откопки котлована?
     
  11. olegash
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    4

    olegash

    Живу здесь

    olegash

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Иваново
    Понял. Тогда надо принимать в расчет самые плохие грунты? У соседа по участку выкопан котлован и там видно, что грунты у нас действительно песчаные + суглинки. Я думаю, что и у меня также. Какое тогда примерно будет расчетное сопротивление грунта, в самом худшем случае?
     
  12. olegash
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    4

    olegash

    Живу здесь

    olegash

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Иваново
    А нельзя, чтобы под основанием фундамента были разные грунты? Или просто надо принимать в расчет нагрузок самые слабые?
     
  13. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778
    Причем тут слабые и не слабые нагрузки?
    Одна стена даст осадку 5 мм, противоположная 9 мм, а то и 12 мм (насколко я помню у вас еще стены разнонагруженные...).
    Для кирпичной стены данная разница в 4-6 мм на длину 5-6 м - это ничего... Для бруса вообще тфу... А Вы хотите из газобетона. А он не любит большой неравномерности осадок.
    И если к разнонагруженности стен и сложной форме здания приплюсовать еще наравномерность залегания грунтов под фундаментами, то вероятность появления трещин возрастает в несколько раз.
     
  14. olegash
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    4

    olegash

    Живу здесь

    olegash

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Иваново
    Так и что же тогда делать-то?
     
  15. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778
    Пригласить вменяемого инженера и "привязать" проект по месту
    У вас делов то. Геология есть, двгшные чертежи есть...
    Можете консультантов с данного форума привлечь. Они вам тип фундамента или жесткость ленты подберут...