1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Vitaliy 535, Проверить для начала датчики тяги/перегрева (должна быть замкнутая цепь), если она нарушена - блок управления не подает сигнал на клапан. Если датчики и вся проводка в порядке, а на выходе блока управления ноль - нужно менять или ремонтировать электронную плату. Если на выходе блока напряжение снижено (менее 1.2в) возможно клапан потребляет слишком большой ток и требует чистки/смазки.
     
  2. Vitaliy 535
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Vitaliy 535

    Участник

    Vitaliy 535

    Участник

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    @BlackPanther, большое спасибо, сегодня проверю датчики.
     
  3. Vitaliy 535
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Vitaliy 535

    Участник

    Vitaliy 535

    Участник

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Проверил. Цепь замкнута. Кода вытаскиваю провод от датчиков с блока управления, тогда при включении воды искры вообще нет. Но вот в чём загадка, иногда (раз в день или в два дня) при включении крана, колонка зажигается раза два - три подряд, а потом снова не зажигается.
    Мастера вызвать не могу, так как живу в Донецке (благодаря новостям теперь даже в Африке знают где эта точка на карте Украины)
     
  4. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Отключи газовый кран перед колонкой, ослабь удерживающий винт СРК, осторожно вынь клапан (не повредив резиновое кольцо) и проверь его. При работе от платы контроллера и просто от батарейки. Ход его подвижной части должен быть около 10мм. Если он дергается, но не отрабатывает полный ход - придется разобрать его и посмотреть на предмет высыхания смазки, грязи на тарелке электромагнита, иногда клинит или проворачивается маленькая шестерня в редукторе. Для ремонта этого клапана нужны часовые отвертки, чистое рабочее место и осторожность - там много мелких пластиковых деталей и тонких проводничков.
     
  5. Vitaliy 535
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Vitaliy 535

    Участник

    Vitaliy 535

    Участник

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Проверил, от контроллера не работает, а от батарейки работает.
     
  6. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Vitaliy 535, Скорее всего умерла плата контроллера, в принципе она ремонтируется, но по сервис-мануалу - она только заменяется. На всякий случай обязательно проверь всю проводку - разъемы, провода и т. п. Стоимость платы около 100 долларов.
     
  7. Vitaliy 535
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Vitaliy 535

    Участник

    Vitaliy 535

    Участник

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо
     
  8. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Vitaliy 535, Если найдешь электронщика в своих краях, он возможно сможет восстановить тебе плату, так как сам процессор в ней жив на 95%, а остальные детали там копеечные и имеют кучу аналогов.
     
  9. DrPauls
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    90

    DrPauls

    Живу здесь

    DrPauls

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Нужна срочно помощь, словом, ссылками, схемами инструкциями, короче чем угодно!
    Купили водонагреватель MOR-FLO G 61-40 T 40-3 NV - возникла проблема при подключении!
    Во первых продаван не предупредил даже что на кране предоранительного клапана и сливном кране, идет нестандартная резьба (я так понял американская) - хотели подвести трубу, что бы вывести слив за пределы котельной. Как быть? Какие то переходники бывают? Как называются, где можно купить и т. д? Продавцу до балды и у них ничего нет!
     
  10. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.874
    Благодарности:
    2.924

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.874
    Благодарности:
    2.924
    Адрес:
    М.О.
    @DrPauls,
    Смотрю паспорт:
    2.1 РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Рабочее давление в емкости 10 кгс/см2
    Испытательное давление емкости 20 кгс/см2
    Минимальное давление газа 114 мм. вд. ст
    Максимальное давление газа 355 мм. вд. ст
    Давление газа перед горелкой 89 мм. вд. ст
    Тип горелки газовая, инжекционная
    Температура продуктов сгорания на выходе 170-180°С
    Содержание СО в продуктах сгорания менее 0,001 %
    Диаметр резьбы на подводящих патрубках 3/4"
    Диаметр подводящей газовой трубы 1/2"
    Диаметр резьбы на дренажном кране 3/4"

    Температура воды на выходе из водонагревателя 70°С
    Чего в этих резьбах специально американского? Мож это установщики таким образом санкции к американским товарам демонстрируют? :)
     
  11. DrPauls
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    90

    DrPauls

    Живу здесь

    DrPauls

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Паспорт - это хорошо, но вот факт - подвод воды действительно 3/4 (боченки поставили), с газом тоже всё понятно ...а вот дренажный кран не подходит ... это говорит человек, который мне всё отопление весной делал после аварии, и сейчас новый бойлер подключает ... у меня нет оснований сомневаться в его словах ...хотя сам там еще не был.
    кстати звонили в сервис (уточняли как подключить датчик тяги и заодно про резьбу) там они сказали, что да там "американская резьба" ... так и не пояснили внятно что делать ...
    хотя с датчиком всё четко ответили и даже картинки прислали.
     
    Последнее редактирование: 18.09.14
  12. DrPauls
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    90

    DrPauls

    Живу здесь

    DrPauls

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Щас подумал, а может там можно просто заменить сами краны? по паспорту вроде по картинкам показано что у перепускного клапана тоже два варианта установки - наверху и сбоку ...так может тогда вывентить кран с непонятной резьбой и поставить с нормальной можно?
    Короче надо смотреть на месте самому ...
     
  13. Vitaliy 535
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Vitaliy 535

    Участник

    Vitaliy 535

    Участник

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
  14. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @DrPauls, Там резьба типа NPT. Конусная. Переходники есть, просто искать надо. Муфта с внутренней резьбой резьбой типа G отлично навертывается на патрубок с резьбой NPT. Обратно хуже.
     
  15. DrPauls
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    90

    DrPauls

    Живу здесь

    DrPauls

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @BlackPanther, спасибо!
    А Вы это пишите, потому, что уже сталкивались с этим водогреем (Mor-Flo)? или предполагаете просто по моим сообщениям?
    И если не сложно скиньте ссылки о чём речь ...спасибо
     