    Электрик ваш деревенский на всю голову деревянный. И это точно! Правильно посоветовал @BlackPanther - ставь стабилизатор напряжения. Для будущего Боша это тоже касается!
    По стабилизаторам:
    Самый хороший - с электронным регулированием. Они быстро и плавно регулируют выходное напряжение. Но они дорогие. Такой можно поставить только на колонку.
    Есть с регулированием переключением обмоток трансформатора через реле. Эти подешевле и мощнее. Можно на дом поставить. Но от быстрых скачков напряжения могут не спасти из-за реакции переключающих реле (~0.05 сек). И напряжение регулируется ступенями. Как правило, их достаточно.
    И стабилизаторы, работающие через автотрансформатор. Эти не бери. Механические автотрансформаторы ненадежные, пожароопасные, на скачки напряжения реагируют долго.
     
  2. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.878
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.878
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Перед электронным стабом особо необходимо ставить ОПН, иначе вынесет до кучи еще и стаб. От коротких импульсных перенапряжений он не спасает. А их в деревенских сетях полно - начиная от поганых искрящих контактов в распределительных щитах, заканчивая сварочными аппаратами соседей и грозой.
     
  3. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    ОПН можно поставить. Он не дорогой. Проблема только в его установке.
     
  4. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.878
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.878
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да и в установке особой проблемы нет.
     
  5. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    @BlackPanther, он как вилка в розетку не включается. В вводной щиток может правильный электрик вставить.
    С ОПН можно смело релейный стабилизатор ставить.
     
  6. Ruzy73
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    13

    Ruzy73

    Участник

    Ruzy73

    Участник

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    А какой стабилизатор посоветуете? марка, модель!
     
  7. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    Тут нету спецов по стабилизаторам. Это в тему по электроснабжению. У меня раньше Progress стоял - отдал родителям. Сейчас Ресанта. Все пока работают. Но они релейные с регулировкой по ступеням 10 Вольт.
     
  8. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.878
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.878
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надо четко понимать, что стаб имеет смысл только тогда, когда напряжение меняется относительно плавно. Ну типа всегда пониженное вечером и т. п. Против быстрых и импульсных изменений (сварка, запуск движков и т. п.) стаб не поможет никак и может даже усугубить ситуацию (при определенных параметрах внешних воздействий обратная связь внутри него может из отрицательной превратиться в положительную). Поэтому _сначала_ ставятся устройства ОПН и релейной защиты сети (продолжительный OV/UV, обрыв нуля, неполнофазный режим), а уже потом - стабилизатор.
     
  9. IlsurS
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    10

    IlsurS

    Живу здесь

    IlsurS

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    10
    Извиняюсь может не по теме но прошу помощи, где вывести трубу в доме из скважины ? на кухне ? или в котельной, или сразу на кухне в ванной и в котельной ?
     
  10. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.878
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.878
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну если у вас скважина с газом своя - можно хоть куда вывести, даже филиал газпрома открыть :)
     
  11. Shuga
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    12

    Shuga

    Живу здесь

    Shuga

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Форумчане, доброго времени суток! Побывал на выходных у деда в деревне и выяснилось, что навернулся газовый водонагреватель (Аристон), а точнее потек.
    Вызвали газовщика, тот отрапортовал водонагреватель под замену и посоветовал вообще не известную мне лично фирму Bradford
    , что скажите? Я конечно понимаю маркетинг и т. д., но тот же аристон на слуху, а тут вообще темная лошадка.
    Но дальше юзая инфу по сайту, нашел интересную статью о http://www.mnogovann.ru/page/page148.html, где сказано, что требуется ежегодная замена анода для предотвращения неисправности бака. Это что же, получается данная деталь расходник? Ее дествительно нужно так часто менять?[/SIZE]
     
    Последнее редактирование: 25.04.16
  12. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.878
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.878
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Shuga, правильно посоветовал. На этих "лошадках" вся пиндосия воду греет. Брэдфорд весьма надежные аппараты, дизайн правда слегка "промышленный", но зато работает...
     
  13. Zww07
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36

    Zww07

    Живу здесь

    Zww07

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Ростовская обл.
    Извините за много букв.
    Имеется напольный котёл и БКС.
    Есть дымоход для газовой колонки, цокольный этаж, три точки - кухня, с/у 1 этаж, с/у 2 этаж.
    Какую колонку приобрести?
    Как вариант:
    Газовая колонка Bosch Therm 4000 O WR 15 - 2B Подробнее: https://teplolab.com/p67134863-gazovaya-kolonka-bosch.html (электорозжиг)
    Газовая колонка Bosch Therm 4000 O WR 15 - 2P Подробнее: http://teplolab.com/p67134843-gazovaya-kolonka-bosch.html (пьезорозжиг)
    Заранее благодарен.
     
  14. Vov22
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6

    Vov22

    Участник

    Vov22

    Участник

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Уважаемые форумчане - подскажите в чем может быть дело: в доме на 3 квартиры стоит колонка Нева 3208, колонка зажигается не всегда и иногда зажигается, но еле еле прогревает напор. Всего в доме 3 смесителя, если при открытии одного, вода не прогревается, открываешь второй и вода тогда начинает греться, но соответственно на 2 крана..Но иногда и этого бывает не достаточно и вода идет еле теплая..Но такая ситуация бывает временами и зачастую ближе к ночи колонка функционирует как положено.
    Грешил на давление воды, но напор холодной воды из крана идет хороший всегда, получается давление газа, как это хозяйство можно исправить?
    Фильтров в доме нет и вода достаточно жесткая, возможно образовался налет на элементах колонки, на что в таком случае обратить внимание?
    Возможно дело еще в чем то, очень буду благодарен за помощь, появился маленький ребенок и вечером постоянно испытываем сложности с купанием :(
     
  15. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.878
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.878
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Vov22, В этой колонке много чего может ограничивать проток, начинать надо с сетки на входе в водяной блок, она прямо внутри входного патрубка. Второе место - прямо по курсу - на выходе из водяного блока - трубка вентури диаметром 3мм (она кстати даже в незасоренном состоянии сильно режет проток), попутно проверить целость и состояние мембраны (а лучше просто ее заменить, деталь копеечная) у и далее - сам теплообменник (накипь внутри можно прочистить 10% уксусной кислотой) и место его соединения с выходной трубкой, где часто собирается отделившаяся хлопьями накипь. Все это надо разбирать и очищать, последовательно от входа к выходу.
    А вообще, если пользуетесь на 3 квартиры - скиньтесь и поставьте нормальную на 24 л/мин, чтобы всем хватало и проток не ограничивало.
     
Статус темы:
Закрыта.