Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. dackel
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    258

    dackel

    Живу здесь

    dackel

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Эстония
    Давление 1.5 бара есть, зимой система будет спускаться и замораживаться. Баллонный газ-привозят по звонку, у нас проф. плита на нем работает.
    Спасибо, что еще учесть надо?
     
    Последнее редактирование: 17.02.17
  2. dackel
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    258

    dackel

    Живу здесь

    dackel

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Эстония
    Ой, с названием модели соврала WR-14-2G
     
  3. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Принципиально именно 2G? Вообще этот генератор - не самое надежное устройство.
    Сейчас эти нагреватели выпускаются под маркой Bosch. Есть модель - Bosch WR15-2b, розжиг от батареек, не в пример надежнее генератора. Батарей хватает на полгода. Для двух любых точек одновременно ее хватает. Но при изменении режима работы (открытии-закрытии разных кранов) температура настраивается заново вручную. Если во время работы одного душа открыть второй - моющийся получит контрастный душ. Ну и само собой - нужен полноценный дымоход с выводом на крышу.
     
  4. dackel
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    258

    dackel

    Живу здесь

    dackel

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Эстония
    Нет, непринципиально. Тут у нас вообще газовое оборудование не очень распространено, поэтому спрашиваю про то, что нашла...Буду еще смотреть, что на рынке есть...У нас альтернатива-электрич.бойлер в 200 литров, но, проблема в том, что один день в сезон душевые будут стоять вхолостую, а в другой день день человек десять душом воспользуются...И чо тут еще можно придумать?
     
  5. Вадим28
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6

    Вадим28

    Участник

    Вадим28

    Участник

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите пожалуйста! Хочется газовый накопительный бойлер для ГВС от баллона. Насколько баллона 50 л. хватит? Семья 2-3 человека. Ванны нет, только душ.
     
  6. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Cмотря сколько горячей воды израсходуете. Мощность горелок в них обычно от 9 до 14 квт, горелка работает только в момент прогрева.
     
  7. 21_Alex
    Регистрация:
    01.11.07
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    8

    21_Alex

    Новичок

    21_Alex

    Новичок

    Регистрация:
    01.11.07
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте!
    Имеется газовая колонка Bosch wr-350, эксплуатируется, примерно, с 2004 года. Колонкой полностью доволен, за все время эксплуатации никаких нареканий. Пару раз менял мембрану, но думаю, что это нормально.
    Сейчас потёк теплообменник, пока капает неинтенсивно, я его не снимал. Осмотрел на месте, есть несколько синих пятен на стыках трубок в верхней части и посередине одной из трубок между пластинами.
    Щас изучаю возможные варианты, в том числе по замене теплообменника. Новый ориджинал стоит негуманно. Но в Туле производится теплообменник на WR-13, и вот на некоторых сайтах утверждается, что он подходит и на мою WR-350. Звонил производителю, они подтвердить это не могут. В одной из контор (РГО_НН) сказали, что их мастера ставят с доработками, но дальше разговаривать не стали, - бросили трубку.
    Насколько я понял по фото и видеоматериалам, эти теплообменники отличаются способом подключения, - у WR-13 на трубке внутренняя резьба, у 350-й наружная, а также способом крепления к станине колонки. Возможно, что есть еще какие-то отличия в размерах и т. д.
    Нет ли у кого-либо опыта по замене теплообменника WR-350 на WR-13, возможно ли это, какие доработки необходимы при этом. Буду благодарен за помощь.
    Александр.
     
  8. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @21_Alex, Здесь о котлах, а не о водонагревателях. Вам сюды
     
  9. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На стыках еще ничего, но повреждение в активной части - это уже беда. По размерам от WR13 один в один, коннекторы отпаять от старого и установить на новый. Вопрос в том, что стоит теплообменник половину стоимости новой колонки WR13. Имеет ли смысл делать столь серьезное вложение в аппарат, отработавший 13 лет.
     
  10. Fuckname
    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    Fuckname

    Участник

    Fuckname

    Участник

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    А можно глупый вопрос, приток для боша 18 втд можно гибким каналом подводить, или только жестким, и какая длина допускается? История выходит следующая, пробурил дырку в стене под сотую трубу, от нее хочу по кухне вести канал 60*120, 3,5 метра до ванной, по ней за подвесным потолком хочу прокинуть гибкий канал (диаметр под вопросом) метра 2, так удобней, так как из жесткого много колен придется городить, а к гибкому через одно колено уже родной приточной канал колонки подключу. Допустима ли такая кракозябра, направьте на путь истинный плз.
     
    Последнее редактирование: 25.02.17
  11. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там коаксиальная труба, как ты ее заменишь гибкой гофрой... Сделай забор из помещения, если приточка есть нормальная. За подвесным потолком можно трубу спрямить максимально и никакую кучу колен не ставить.
     
  12. Fuckname
    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    Fuckname

    Участник

    Fuckname

    Участник

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Так я сплитер поставлю)

    Для полного понимания набросал схему)
    GAZ.jpg
    Проблема еще в том, что канал за потолком приходится изгибать в 2-х плоскостях, вертикальной и горизонтальной, так как там много препятствий.
     
  13. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не понял, зачем весь этот геморрой. Почему не вывести нормальный коаксиал туда, куда выводится выхлопная труба от сплиттера? А канал оставить как приточку (установив на него заслонку и диффузоры в кухне и в ванной) либо как вытяжку (если на кухне нету оной). Иначе получается слишком большой дисбаланс в длине каналов и газовый нагреватель с большой вероятностью будет вываливаться в защиту по прессостату. В общем - не совсем понятно, какие стены наружные и т. п.
     
  14. Fuckname
    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    Fuckname

    Участник

    Fuckname

    Участник

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Потому что это квартира. Дымоход родной в кладке. Вытяжных каналов хватает. Приток делаю, так как без него половина профита от закрытой колонки пропадает. Высота дымохода сверху еще 2 этажа и чердак.
     
  15. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда все немного проще - нужно просто сделать забор из помещения. Тем более, там наверняка стояла открытая колонка. Если так - приточная вентиляция в помещении должна быть (шель под дверью пару см как минимум) Канал ваш приточный как минимум придется теплоизолировать снаружи, иначе зимой конденсат литрами пойдет. Сечение канала при такой длине нужно как минимум не менее сечения трубы диаметром 120мм. У меня работает закрытая колонка в квартире уже седьмой год с забором из помещения. А профит ее в данном случае не в заборе снаружи, а в качественной автоматической регулировке температуры и высоком КПД.
     