    Всем здравствуйте. У меня такая проблемма; Пользовались душем, в котле появился такой шум и грохот. Я быстренько выключил котел, потому что все за шипело, пошел пар, потекла вода прям из котла. Вызвал мастера, он сказал что в расширительном бачке закончился воздух, и по этому был гидроудар. Он закачал воздух автомобильным насосом, сбросил ошибку на ЖК дисплее, и котел заработал, но как то не стабильно. Температура скачет, то холодная то горячая (Подскажите пожалуйста что делать если температура воды в настенном котле постоянно меняется? Котел Протерн (Гепард) .Температура выставлена на 50. Давление входящей воды не изменно (есть манометр), но когда открываешь только горячую воду то работа котла не стабильна 2 минуты греет воду, минуту гонит холодную. Подскажите пожалуйста что делать!
     
  2. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Готовься к замене вторичного теплообменника. Забился он. Котел ушел в перегрев, возможно, неисправен датчик перегрева, из за этого сработал предохранительный клапан. Отсутствие воздуха в РБ лишь усугубило ситуацию. За давлением в СО конечно же тоже никто не следил. А это ваша обязанность. А вообще - двухконтурный котел - худшее, что можно выбрать для организации ГВС.

    Зачем? Вы принимаете вулканический душ?
    Температуру на любом проточном водонагревателе нужно ставить максимально приближенной к той, что нужна потребителю. Иначе получается то, что у вас - накипь выводит из строя теплообменник. Вода небось со скважины, водоподготовки нормальной наверняка нет.
     
  3. mat_toni
    Регистрация:
    08.05.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    mat_toni

    Новичок

    mat_toni

    Новичок

    Регистрация:
    08.05.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    @BlackPanther, добрый день. А что Вы скажете по поводу газовой колонки Roda JSD20-T1?
    Ищем колонку закрытого сгорания. Использование только в летнее время. Одновременно максимум две точки. Бош дороговато

     
  4. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А китай - говно. Особенно потуги их на "закрытое сгорание" :) Заявленную мощность не отдает и работает от силы 2 года и на помойку. Марок китайцы накупили много, но все, что начинается с "JSD" - это они, родимые.
    И две точки - это 14 л/мин. Водичка то небось из колодца или скважины... А она там даже летом вполне себе "зимней" температуры. Паспортная производительность рассчитывается при дТ=25*С, т. е. при 7*С на входе будет максимум 31 на выходе, поэтому производительность берется с запасом.
    Если бош 4000S ну никак жаба не позволяет - есть достаточно редкий зверь - Ariston Gi7s-16FFi (11й две точки не потянет).
     
  5. Славик64
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    444

    Славик64

    Живу здесь

    Славик64

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    444
    Адрес:
    Владикавказ
    От нечего делать свои пять копеек вставлю. повредничаю)
    Никогда не пойму, какие такие две точки? Два душевых и одновременно будут там купаться?
    Максимум 30 минут надо, что бы искупаться. Что, нельзя воздержаться от помыть посуду?
     
  6. YurkaYurka
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435

    YurkaYurka

    Живу здесь

    YurkaYurka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Климовск
    Подскажите, кто сталкивался или знает.
    Проточный Бош WTD 12 AME с закрытой камерой.
    Переведен на пропан.
    С полным баллоном работает отлично. Потом потерял мощность и при большом расходе воды гаснет.
    Все симптомы закончившегося газа. Ан нет... Литра два еще булькают. Конденсат исключен. На улице жарко, испаряться должен хорошо. Осенью, значит, будет еще хуже(
    Где ошибка? Настройки колонки или редуктор на баллоне?
     
  7. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть такая очень полезная штука - манометр... Он и подскажет, кто на свете всех милее :)
     
  8. YurkaYurka
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435

    YurkaYurka

    Живу здесь

    YurkaYurka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Климовск
    А что манометр?
    Манометр в статике показывает всё как положено.
    В колонке давление - как в табличке по настройке. После редуктора баллона - 30мбар.
    А в работе то, когда потекло, где-то ноль. Раз пламя гаснет.
     
  9. YurkaYurka
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435

    YurkaYurka

    Живу здесь

    YurkaYurka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Климовск
    Купил другой редуктор, как на картинке. Колесиком, что регулирует давление выкрутил почти на максимум. Все заработало. Стоял серый редуктор без всяких регулировок. Он не дает нужного расхода газа. Годится, видимо, только для газовой плиты.

    Посмотреть вложение 5090587
     
  10. YurkaYurka
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435

    YurkaYurka

    Живу здесь

    YurkaYurka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Климовск
  11. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мерить надо и в статике и в динамике. А саму колонку когда переводили на пропан, давления перед горелкой (не на входе!) на разных мощностях настраивали?
     
  12. YurkaYurka
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435

    YurkaYurka

    Живу здесь

    YurkaYurka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Климовск
    Да, там три параметра.
    Максимум, минимум и давление на форсунках.
    В меню есть раздел, плюс/минус жму - водяной столбик растет/снижается. Прям с линейкой стоял)
    А переводчикам, что руководство на русском писали, оторвать надо одно место...
     
  13. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это точно... Они наверное гуглопереводом переводят.
     
  14. Titanstroi
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5

    Titanstroi

    Живу здесь

    Titanstroi

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Белгород
    Приветствую, мужики.

    Проблема с газовой колонкой Нева - Транзит турбо ВПГ - 12Е (МТ). Чтобы было понятнее, что с ней случилось, я записал видео и озвучил:
    Что нужно заменить в колонке?
     
  15. ynota
    Регистрация:
    04.04.09
    Сообщения:
    887
    Благодарности:
    432

    ynota

    Живу здесь

    ynota

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.09
    Сообщения:
    887
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    Владимир
    А что тогда лучше выбрать в качестве отопления и ГВС в квартире ~50 кв. м? При наличии природного газа, естественно.
     