1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Судя по всему водяной блок работает, если микрик нажимает.
     
  2. marslem
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22

    marslem

    Живу здесь

    marslem

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Дошли руки до манометра, сделал, но от боша меня ждало очередное "западло" подругому уже не назвать
    у винта который надо ослаблять для замера давления в горелке раскрошилась головка
    вот думаю что делать - высверливать бессмысленно, там же внутри гаечка повредится, регулировать наобум это как то не по уму...
    входное давление замерил, там все отлично и винт нормальный
     
  3. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @marslem, Не у тебя первого это говно случилось - засверливай небольшое отверстие в ней и трехгранным зенкером выворачивай остатки.
     
  4. marslem
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22

    marslem

    Живу здесь

    marslem

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Дааа, чувствую придется в гинеколога поиграть...
    объясни пожалуйста мехнизм регулировочного винта, я просто думаю пойти следующим путем:
    имею давление на входе 33-34, мне нужно настроить максимальное для горелки в районе 30-32, т. е. если регулировочный винт имеет простой механизм типа краника, то мне достаточно просто открыть его на максимум и совсем чуть чуть поджать
    с минимальным давлением по идее итак все должно быть нормально (хотя черт его знает этот бош)
     
  5. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Давление перед горелкой существенно ниже 30, основное падение идет на модуляционном клапане. И настраивать нужно именно давление в коллекторе горелки на макс и мин мощности. Цифры есть в мануале. Входное давление тоже можно подстроить при среднем расходе газа, если пропановый редуктор позволяет регулировку. Номинал - 30 мБар.
     
  6. marslem
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22

    marslem

    Живу здесь

    marslem

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Еще раз, после того как у меня раскрошился винт через который согласно мануалу измеряется давление в горелке для настройки, я решил опробовать манометр (интересно же) на винте обозначенном в мануале как входной
    так вот на входе вода в манометре поднялась на 16.5 см, тобишь давление в районе 33 мбар, верно?
    теперь я подумал если по инструкции надо настроить максимальное давление газа, согласно таблице для моей пропан бутановой смеси (примерно 60:40 соотношение) максимум в районе 30-32
    т. е. вопрос в том, если я регулировочный винт открою на максимум, какое давление в горелке будет? (такое же как и входное?)
     
  7. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @marslem, Трогать винт регулировки без контроля давления не надо ни под каким видом. Давление в статике 33мБар вполне соответствует стандарту на газ G30. Проверь режим горения (визуально) и приблизительную теплопроизводительность колонки по протоку и дельта-Т. Может и регулировать ничего не придется.
     
  8. marslem
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22

    marslem

    Живу здесь

    marslem

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Чтоб визуально проверить надо "завести" его без крышки, там же нет окошка (бооош)
    если ничего не регулировать, он так и будет в ошибку выпадать, то подхватывает пламя, то нет...
     
  9. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @marslem, Под облицовкой в камере сгорания есть маленькое окошко, закрытое слюдой. Проверь кстати давление в динамике, когда аппарат работает. Если сильно падает (более 3-5 мБар), то перед регулировкой придется устранить это (не хватает производительности редуктора/газопровод слишком длинный/малого диаметра).
     
  10. marslem
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22

    marslem

    Живу здесь

    marslem

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Мы точно говорим про bosch wt13am1e?
    там у него камеры сгорания закрытой нет по сути, крышка прижимается и получается закрытая камера сгорания, никаких окошек не нашел (содрал даже с крышки с внутренней стороны теплоотражающую фигню думал может под ней, а с лицевой стороны закрашено, но нет)
     
  11. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сори, у тебя 13й, чего то подумал что 24й. Проверь кстати входное давление в динамике, может когда поднимешь до нормального и гаснуть не будет.
     
  12. marslem
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22

    marslem

    Живу здесь

    marslem

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Не совсем понял, как входное будет изменятся в динамике, оно же постоянно (от редуктора газгольдера через трубы)
    сегодня попробую сделать насечку на винте под крестовую отвертку, может открутится
     
  13. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @marslem, Редуктор, трубопроводы и т. п. - сопротивления. Величина расхода газа - ток. Давление - напряжение. Далее закон ома. Давление при отсутствии расхода может очень сильно отличаться от такового при наличии расхода.
     
  14. marslem
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22

    marslem

    Живу здесь

    marslem

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Понял) пойду мучать котел...
     
  15. Bondick
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    157

    Bondick

    Живу здесь

    Bondick

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос к знатокам эту колонку можно установить завместо старой в сталинский многоквартирный дом и подключить ее к дымоходу для газовых колонок? тоесть будет ли она работать (хватит ли тяги дымохода)?
     
Статус темы:
Закрыта.