    @Глеб Грин, благодарю за развернутый ответ.
    С пунктами 2 и 3 ясно.
    п. 1.2, как я понимаю, на случай суда?
    Вот с п. 1.1 хуже: как определить фактическую влажность и о чем говорит этот показатель?
     
  2. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @ebarashka, на заводе оба показателя определят. Вы же не ругаться с ними будете, а просить помощи в решении проблемы, возникшей при применении их продукции.
    Определить влажность нужно, чтобы понять, что поверхность блоков не пересохла до 1-2% влажности, а имеет ее еще на уровне 5-10%. Это справочно. Скорее для меня, чем для практического использования :)
    Прочность просто на всякий случай.
    Для суда (если понадобится) надо будет отдельную контору приглашать. Как правило суд сам предлагает экспертные организации, заключения которых воспринимает с доверием.
    Не должно до суда дело дойти. Думаю, вопрос разрешится полюбовно.
     
  3. temson
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    2.612
    Благодарности:
    8.451

    temson

    Живу здесь

    temson

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    2.612
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Москва, поселок Загорянский
    а полюбовно это как? завод предложит финансовую компенсацию и гарантию того, что крыша людям на голову не упадет?
     
  4. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @temson, гарантия от завода не нужна и невозможна. Завод не ведет строительно-монтажных работ и может делать заявлений относительно движений крыши.
    Задача производителя строительного материала — обеспечить соответствие фактических характеристик заявляемым, а заявляемых требуемым. Перечень таких характеристик содержится в ТУ, в нашем случае в ГОСТ 31360 "... Технические условия".
     
  5. temson
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    2.612
    Благодарности:
    8.451

    temson

    Живу здесь

    temson

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    2.612
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Москва, поселок Загорянский
    @Глеб Грин, но ведь завод просто может прислать отписку типа у нас все по ГОСТу, есть ОТК. Тогда на экспертизу и в суд? что вы подразумевали когда написали "полюбовно"? Как считаете, есть ли шанс, что завод признает что это брак без суда? или попробуют свалить на строителей, фундамент МЗФЛ и то, что дом стоял без отопления
     
  6. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @temson, я не буду гадать о шансах признания или попытках сваливания на других.
    Все характеристики материала измеримы и должны продекларированы правдиво.
    Рассуждать про варианты полюбовности я тоже не буду. Их много, один из них я описал.
    Если у вас есть какая-то конкретная практическая задача, я могу в нее вникнуть и, возможно, посодействовать ее решению. Просто болтать мне недосуг.
    *
    Практические действия, которые могут быть полезны в случае Ебарашки, я описал.
    У вас предметные вопросы остались?
     
  7. temson
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    2.612
    Благодарности:
    8.451

    temson

    Живу здесь

    temson

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    2.612
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Москва, поселок Загорянский
    Нет, у меня лично все хорошо с блоком. Интересовало что с вашей точки зрения "полюбовно". Извините за беспокойство
     
  8. ebarashka
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    ebarashka

    Участник

    ebarashka

    Участник

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    @Глеб Грин, подскажите пожалуйста, штукатурить нам требуется именно с композитной сеткой? Стеклохолст - это другая тема?
     
  9. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Та самая.
     
  10. TVS
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    304

    TVS

    Живу здесь

    TVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Челябинск
    Микротрещины пошли скорее всего оттого, что промерзший дом стали греть в январе, наверное слишком быстро нагрели, надо было дождаться мая, когда стены естественным путем бы прогрелись и ничего бы не было.
     
  11. ebarashka
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    ebarashka

    Участник

    ebarashka

    Участник

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    @TVS, как считаете, если оштукатурим по сетке, грозят ли эти трещины чем-то в будущем?
     
  12. Антипов Игорь
    Регистрация:
    08.06.07
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    3.124

    Антипов Игорь

    строитель

    Антипов Игорь

    строитель

    Регистрация:
    08.06.07
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    3.124
    Адрес:
    Ленинградская обл.
    У меня похожие трещины. Но, условия при которых они были выявлены, никак не связаны с быстрой просушкой блоков. Напротив, кладка началась весной и велась дождливым летом. Первые же ночные осенние заморозки выявили эти самые трещины, так как началось разрушение наружного слоя блока.
    Часть стен были сильно увлажнены постоянными дождями. Но были участки, где блоки немного посветлели, чуть подсохли. Вот там то я, с помощью тёрки, обнаружил множественные трещины, различной глубины и направленности.
    DSCN5781 (2).JPG IMG_20171120_112150.jpg DSCN5769.JPG DSCN5770.JPG IMG_20171120_131459.jpg

    Может быть уважаемый @Глеб Грин и нам посоветует, что делать в данной ситуации?
     
  13. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Антипов Игорь, ответ, данный для ebarashka в феврале, применим и для вашего случая. Цитирую:
    С п. 1 вы уже справились. Эксперимент по п. 2 покажет, что делать в п. 3.
    Ваш случай неприятный, но не уникальный. Аэрок, например, в 2012-м (или 13-м — не могу сейчас вспомнить) в течение почти трех месяцев производил только такой газобетон.
     
  14. Антипов Игорь
    Регистрация:
    08.06.07
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    3.124

    Антипов Игорь

    строитель

    Антипов Игорь

    строитель

    Регистрация:
    08.06.07
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    3.124
    Адрес:
    Ленинградская обл.
    Надо же! Десятки тысяч кубов треснувшего газобетона по самой высокой цене и тишина в интернете. Неужели все потребители восприняли это как должное? Вас не затруднит дать хоть пару ссылок с аналогичными фотографиями? Мне не удалось найти.

    Страницей выше, вы назвали газобетон с большим количеством усадочных трещин браком. В ответ на моё сообщение и фотографии с ещё большим количеством трещин, слова о браке, усадке и о том, что при некоторых результатах испытаний надо паниковать и обращаться в суд, вы вырезали.
    С какой целью вы сделали это купирование?

    Простите меня за назойливость, но ваши ответы не позволяют мне понять что же действительно произошло с газобетоном и чего ждать в будущем. В этой теме я обхожу стороной морозостойкость этой партии, полагая что трещины и отслаивание, вследствие воздействия лёгких заморозков, не связаны между собой.
    Может быть у вас другое мнение по этому поводу?
     
  15. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Антипов Игорь, я не понимаю, чего вы хотите, поэтому не знаю, чем вам помочь.
    Я дал рекомендацию по экспресс-оценке риска аварийности; дал совет по купированию проблемы
    (просушить, оштукатурить)
    в случае успешного прохождения экспресс-теста; предложил переговорную позицию для общения с производителем.
    Чего еще вы хотите от меня?
    Я избегаю употреблять в отношении фотографируемых вами блоков слова "брак". Причину этого разъяснял уже дважды (в третий раз: нужны формальные измерения нормируемых показателей).