1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Срабатывание УЗО на насос Grundfos SQ 3-55

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Garou, 24.05.15.

  1. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.999
    Благодарности:
    3.403

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.999
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    Для насоса УЗО А нафиг не нужно. АС достаточно.
     
  2. Вадим174
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    300

    Вадим174

    Живу здесь

    Вадим174

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Челябинск
    Возможно соглашусь если скважина железная.
    Делал с такой проблемой, первый случай - кабель у двигателя был повреждён.
    второй - выбивало узо, когда убрал то через некоторое время одна обмотка оказалась в обрыве.
    - Обязательно надо смотреть кабель на всём протяжении (Скрутки нет в воде ?), если не поможет то на выброс .
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    @Вадим174, @Rumato писал не про само УЗО, а про характеристику...
     
  4. Garou
    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    75

    Garou

    Живу здесь

    Garou

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Скрутки нет...кабель от насоса соединялся с специальным водопогружным кабелем через термомуфту. В выходные повешу насос на отдельное узо мимо общего. Если будет срабатывать буду говорить с монтажниками о проверке кабеля...предстоят трудные переговоры...они уверены что узо не нужно. Хочу получить ответ от grundfos по поводу Узо.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Врут.

    Убедитесь, точно ли причиной срабатывания является насос.

    Мегомметр в помощь и ищем утечку. Это может быть и насос, и кабель, и ошибки в подключении...
     
  6. Garou
    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    75

    Garou

    Живу здесь

    Garou

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    В насос SQ встроен частотный преобразователь, при работе которого на корпусе насоса наводится ЭДС.

    Для защиты от поражения электрическим током, корпус насоса необходимо заземлить. УЗО применяется как дополнительная мера электробезопасности для защиты человека от поражения электрическим током при касании корпуса насоса. Поскольку касания человеком корпуса насоса, установленного в скаважине, практически невозможно, допускается подключение насоса к питающей сети без применения УЗО.

    Ни в коем случае не допускается использование корпуса скважинного насоса в качестве заземления всего здания.

    С наилучшими пожеланиями,

    Константин Воронцов
    Инженер группы технической поддержки
    Служба сервиса

    ООО "Грундфос"
     
  7. Garou
    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    75

    Garou

    Живу здесь

    Garou

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Может из за частотного преобразователя который наводит на корпус насоса ЭДС срабатывает Узо?
     
  8. Патриот78
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    811

    Патриот78

    Живу здесь

    Патриот78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    811
    Адрес:
    Москва
    Согласен с Дмитрием. Не занимайтесь гаданием на кофейной гуще. И еще Константин Воронцов забыл сообщить, что обсадную трубу также нельзя использовать в качестве заземлителя, ее нужно просто подключить на ГЗШ.
     
  9. Garou
    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    75

    Garou

    Живу здесь

    Garou

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Приезжал сегодня электрик... оказывается установщики не сделали заземление насоса при подключение...по телефону признали свой косяк. Посмотрим как будет работать...пока был на даче ничего не отключалось.
     
  10. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.999
    Благодарности:
    3.403

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.999
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    @Garou,
    Вот видите. На месте всегда виднее.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Странно... При чем здесь заземление насоса? Наличие заземления наоборот должно усугубить ситуацию...
     
  12. Pehnik
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    48

    Pehnik

    Живу здесь

    Pehnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Покров
    Мужики помогите подключил грюнд 2-70 sq начинает работать 1 мин потом 5м стоит в чем дело подскажите
     
  13. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    СтоИт 5 мин. А затем лежит? Ест? Спит? Чем хоть занимается, в конце-то концов...
     
  14. Pehnik
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    48

    Pehnik

    Живу здесь

    Pehnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Покров
    Не работает. А вы если есть возможность не ерничайте, ну или по проще не издевайтесь если знаете помогайте если нет не умничайте
     
  15. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Возможность есть.
    Если вы будете рассказывать не как ОБС, а подробно, конкретно и с фото.

    апд. и грамматику поправьте, а то совсем не айс читать безграмотно написанные тексты (и не только мне, а многим на этом форуме).
     
    Последнее редактирование: 01.08.15