    @СТАСНН, спасибо что предупредили. Когда сможете, посмотрите пожалуйста.
     
  2. agroufa
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    agroufa

    Живу здесь

    agroufa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    Горизонтальное армирование угла сделано так:

    общий вид угла:
    IMG_0601.JPG

    нижний ряд:
    IMG_0602.JPG

    верхний ряд:
    IMG_0603.JPG

    Вертикальное армирование и привязка к свае пока не сделана.
     
  3. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Уфа
    @agroufa, на песок гидроизоляцию не забудьте положить перед заливкой)
     
  4. agroufa
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    agroufa

    Живу здесь

    agroufa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    @Юрий Уфимский, в качестве гидроизоляции будет рубероид, решили его подсунуть под готовый армокарскас, также он (рубероид) будет закрывать внутренние стены опалубки.
     
  5. agroufa
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    agroufa

    Живу здесь

    agroufa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    @СТАСНН, на сегодняшний день арматура почти связана, осталась одна стена.
    На предыдущих фото горизонтальное армирование угла и его усиление.

    Осталось сделать вертикальное армирование, и тут у меня несколько вопросов:
    1. вертикальную арматуру хочу расположить в углах вот таким образом (красными линиями обозначил):
    IMG_0601.JPG
    этого достаточно будет или еще где-то добавить ?

    2. вопрос по хомутам, их устанавливали в пролетах между сваями с шагом 15 см, а на самой свае нужно хомуты ставить? сейчас вот так:
    IMG_0586.JPG
    (удлинение арматуры сваи с попереченой - это временное, для поддержки продольной арматуры ставилось).

    3. Защитный слой бетона по факту:
    - снизу получился от 5 до 9 см
    - сверху от 5 до 2 см
    - по бокам 5 см ровно (выдерживался звездочками)
    Меня особо нижний слой беспокоит, насколько критичны такие цифры, не скажется ли это на правильной работе арматуры в бетоне? Хочу заливать бетоном марки М300 с пластификатором, может увеличить марку до М350 ?

    4. насколько обязательно анкерить сваи
    - может на угловых сваях заакнерить все четыре прутка (которые из свай выходят), а в пролетах будет достаточно только по диагоналям (2 прутка из сваи) заанкерить; а оставшиеся 2 прутка просто удленить?
    - А если арматура из сваи пересекается с продольной, ее ведь не обязательно Г-шкой анкерить, достаточно будет просто вертикального удлинения с привязкой к продольной арматуре ростверка; я правильно понимаю что это будет равносильно Г-образной анкеровке?

    Несколько общих фоток:
    IMG_0605.JPG IMG_0585.JPG IMG_0612.JPG
     
  6. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.143

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.143
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Достаточно.
    Не обязательно, приопорные зоны надо, на фото стоит.
    Все хорошо получается.
    Для данного ростверка достаточно М250, пластификатор не особо нужен.
    Желательно. Некоторые выпуски арматуры из свай не связаны с армированием ростверка, на них желательно поставить "Г".
    Удлинить гэшкой...

    Не обязательно.
    Армирование с запасом.

    Еще, не забудьте к арматуре небольшой кусок полосы приварить и вывести в месте установки эл. щитка - заземление.
     
  7. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Уфа
    На стенки не обязательно, в доски молочко не уходит как в песок, тем более возле гладких, вертикальных (и особенно с небольшим уклоном в опалубку), воздухонепроницаемых поверхностей при вибрировании скапливается воздух, необходимо штыковать по бортам, иначе могут остаться раковины. Хотя, конструкция не суперответственная, и с большим запасом все.)
    Кстати, мы почти соседи, у меня в Зинино два объекта.)
     
  8. agroufa
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    agroufa

    Живу здесь

    agroufa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    @Юрий Уфимский, спасибо за совет и рад соседству! Рубероид на внутренние стены опалубки закрепим для защиты досок, планирую их дальше использовать на обрешетку. Заливка будет обязательно с вибрированием.
     
  9. agroufa
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    agroufa

    Живу здесь

    agroufa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    @СТАСНН,
    Вот так получается:
    IMG_0614.JPG IMG_0615.JPG IMG_0616.JPG
    IMG_0617.JPG IMG_0619.JPG
     
  10. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.143

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.143
    Адрес:
    Нижний Новгород
  11. agroufa
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    agroufa

    Живу здесь

    agroufa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    @СТАСНН, по центру сваи тогда хомут не ставим? как Вы и писали в приопорных зонах главное чтобы был. Как на этих фотках достаточно ведь ?
     
  12. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.143

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.143
    Адрес:
    Нижний Новгород
  13. lenaya
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    lenaya

    Участник

    lenaya

    Участник

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте! Можно за советом сюда? Залили такой же висячий ростверк (в Шамонино), сейчас готовимся устанавливать плиты перекрытия, стены будут из арболита. Вопрос по гор-ой гидроизоляции, какой вариант правильный: 1) рубероид положить по всей ширине ленты, на него раствор и плиты, и, с торца, кладка блоков арболита 2) ГИ только под кладкой, а плиты на ПЦС 1:2 3) плиты на раствор, кладку из кирпича по торцам - вывести в 0, сверху уложить ГИ на всю ширину и пошла кладка блоков...?
     
  14. lenaya
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    lenaya

    Участник

    lenaya

    Участник

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Да, еще вопрос: ГИ обязательно на битум клеить, 2 слоя рубероида тоже проклеивать? или положить просто. Она должна свисать с боков или ровно по ширине ленты отрезать?
     
  15. agroufa
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    agroufa

    Живу здесь

    agroufa

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    @lenaya,